Název: Jaká hodnota jalového výkonu při odběru, dodávce energie je ještě tolerována?
Přispěvatel: Jan Pašek 28.07.2021, 14:14
Od minulého týdne máme ve fabrice nový hlavní elektroměr a povolenou dodávku z FVE  do veřejné sítě. Dneska jsem si udělal kontrolní odečet a zarazily mne stavy jalového výkonu Viz níže.
Nový elektroměr měl po namontování všechny stavy nulové. Hlavní kompenzace na trafostanici neukazuje žádnou chybu a cos Fí 0,94 až 0,96

Chtěl jsem se zeptat od jakých hodnot jalového výkonu fabrice hrozí od ČEZu pokuta?
Mám spouštět poplach a hledat příčinu nebo pokud to lze určit jsou hodnoty v toleranci a jen já vidím problém tam kde není?

ODEČTENÉ HODNOTY:
činná energie odběr /+A/.....15914
činná energie dodávka /-A/...30
jalová induktivní energie /+Ri/ (induktivní odběr +Ri při činném odběru +A) ... 4658
Jalová kapacitní energie /+Rc/ (Kapacitní odběr +Rc při činné dodávce -A) ...26
Jalová kapacitní energi /-Rc/ (kapacitní dodávka -Rc při činném odběru +A) ... 32


Název: Re: Jaká hodnota jalového výkonu při odběru, dodávce energie je ještě tolerována?
Přispěvatel: Jan Kelbich 28.07.2021, 16:29
Z webu Luboše Prokeše - elektro viz příloha. Platí pro induktivní charakter.
Kapacitní má jednotnou sazbu 440 Kč/MVArh. Vyhlašuje vždy v listopadu ERU.

Bez záruky, vše jen z webu.



Název: Re: Jaká hodnota jalového výkonu při odběru, dodávce energie je ještě tolerována?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 28.07.2021, 18:32
Je třeba prostudovat smlouvu, kterou máte uzavřenu s distributorem.
Čtení od EDG.
https://www.egd.cz/pripojovani-regulace-obnovitelnych-zdroju-energie


Název: Re: Jaká hodnota jalového výkonu při odběru, dodávce energie je ještě tolerována?
Přispěvatel: Jan Pašek 29.07.2021, 07:58
Dík za odpovědi mrknu do smluv.


Název: Re: Jaká hodnota jalového výkonu při odběru, dodávce energie je ještě tolerována?
Přispěvatel: Ivan Polínek 31.07.2021, 12:59
Při činném odběru požaduje dodavatel účiník vyšší než 0,95, tomu zhruba odpovídá poměr mezi jalovým odběrem a činným odběrem <0,32 (u vás to je 4658/15914=0,2927 a  účiník je 0,9597)
Při dodávce jalové energie do sítě v režimu činného odběru dodavatel účtuje odběrateli  440Kč za MVAr dodané jalové energie do sítě. (u vás hodnota -Rc=32kVAr, což činí 14,08Kč bez DPH)


Název: Re: Jaká hodnota jalového výkonu při odběru...
Přispěvatel: Velký Bobeš 02.08.2021, 17:07
Při činném odběru požaduje dodavatel účiník vyšší než 0,95...
:o Jak může být při činném odběru účiník jiný než 1?


Název: Re: Jaká hodnota jalového výkonu při odběru, dodávce energie je ještě tolerována?
Přispěvatel: Ivan Polínek 02.08.2021, 19:28
Jedná se o jednu z položek zápisu elektroměru
- činný odběr - položka 1.8.0
- činná dodávka- položka 2.8.0
- jalový odběr - položka 5.8.0
- jalová dodávka - položka 8.8.0




Název: Re: Jaká hodnota jalového výkonu při odběru, dodávce energie je ještě tolerována?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 03.08.2021, 08:40
Adresa 1.8.0. je skutečně POUZE činný odběr. POUZE TEN je totiž fakturován ve smyslu elektrické práce.
Pokud odběr není pouze činný, běží ve svém zdánlivém výkonu, ale fakturuje se jen činný odběr. Tím, že je zpoplatněna nevyžádana dodávka jalové energie nebo její vysoká spotřeba se distributor brání "zaneřádění" sítí.