Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Pašek 28.07.2021, 08:25



Název: Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
Přispěvatel: Jan Pašek 28.07.2021, 08:25
Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna pokud jeho vývody půjdou směrem vzhůru a vzdálenost  spodní hrany bude 1m od vrchní hrany akumulačních kamen. Nebo jsou ještě další podmínky.

Důvod otázky: V trafostanici je to jediná volná zeď kam se dá montovat aniž by rozvaděč něčemu vadil. Potřebuji převést povely regulačního relé HDO pro FVE přes rádio. Mezi elektroměrovým rozvaděčem a vstupy regulačního rozvaděče FVE je vzdálenost 500m bez možnosti položit drátové vedení a v projektu FVE se na tohle nějak zapomnělo. Na závadu se přišlo až při připojování FVE na 4 kvadrant.


Název: Re: Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
Přispěvatel: Peter Munka 28.07.2021, 13:28
Ako daleko od steny su tie aku kachle ? Bude tam dost priestoru pre stojacu obsluhu ?


Název: Re: Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
Přispěvatel: Jan Pašek 28.07.2021, 21:48
Když si stoupnu před ty "akumulačky" nataženou rukou dosáhnu až na zeď. Takže .. samotné "kachle"  nebudou vadit obsluze.
Tahle připomínka je sice fajn ale mě spíš zajímalo jestli není nějaké pravidlo, které by montáž rozvaděče ve výše uvedeném prostoru zakazovalo nebo nějak upravovalo. (například pro koupelny máme jasně stanovené pravidla pro montáž el. zařízení) Zamýšlená montáž bude v trafostanici tak aby mne někdo od ČEZu nepopohnal svinským krokem co sem si to dovolil když to takhle býti nesmí viz předpis xy.


Název: Re: Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.07.2021, 22:16
Ale jasně že máme pravidla. Například každý tepelný spotřebič má v návodu jasně stanovené zóny, kam se nesmí instalovat žádné hořlavé látky a podobně. Případně jak daleko se má instalovat od stěny a tak dál.

Potom bych se podíval na vlastnosti rozvaděče, pro jaký tepelný rozsah je určen. Také nesmíme zapomenout například na volný prostor před rozvaděčem, který musí umožnit bezpečnou práci. Nebudou tam ta kamna na překážku?

To jen několik základních požadavků norem. SPlňuje vaše řešení tato normopravidla?


Název: Re: Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.07.2021, 23:29
A co na to říká schválená projektová dokumentace od ČEZu?


Název: Re: Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.07.2021, 05:58
Je to rozumné?

Obsah rozvaděče bude ohříván sáláním kamen, práce nad sálajícími kamny bude nepříjemná, takže kamna vadit obsluze i rozvaděči budou. Normá říká, že před rozvaděčem má být volný prostor, o kamnech nehovoří!

Nataženýma rukama dosáhnete až na zeď. To také není pro práci v rozvaděči optimální. Mezera mezi kamny a rozvaděčem bude 1 metr, jak vysoko bude dolní hrana rozvaděče  nad zemí a jak vysoký bude sám rozvaděč?

Mezi panely a trafostanicí je 500m vzdálenost. Vyrobenou energii přenášíte jak, neříkejte, že jako Nikola Tesla, také rádiově. Nějaký kabel tam asi bude, že? Někdo  tam zapomněl přidat ten povelový, tak ať si udělá brigádu nebo to zaplatí.

Co vím, tak u FVE bývají celkem jasné požadavky, jak je ČEZ obeznámeni s radiovým přenosem povelů - souhlasí s nimi?


Název: Re: Mohu umístit rozvaděč nad akumulační kamna?
Přispěvatel: Jan Pašek 29.07.2021, 07:54
Jak to tady tak čtu ...
Umístění rozvaděče přehodnotit!
Neodstranění závady na FVE do stanoveného termínu = zastavení projektu FVE
Odstranění závady řešením mimo schválený projekt FVE = zastavení projektu FVE
Takže řešení buď projde nebo si dáme celé schvalovací řízení od začátku v současné situaci to zkusíme risknout neboť zastavení projektu by nebyla asi jediná komplikace.

Všem dík za odpovědi