Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Pašek 22.07.2021, 17:20



Název: Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Přispěvatel: Jan Pašek 22.07.2021, 17:20
Pro regulaci FVE z dispečinku ČEZ je mimo jiné užito relé HDO. Povel regulace se provádí uzemněním výstupních svorek relé HDO. Požadovaná regulace je 60%; 30% a 0%(tedy Stop).
Chtěl jsem se zeptat jestli nevíte jak to má ČEZ naprogramované . Jestli je vždy uzemněna jen jedna svorka nebo jestli např při 30% jsou uzeměny 2 svorky potažmo při 0% tři svorky.


Název: Re: Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.07.2021, 18:38
Sice nevím, že by se zemnily, ale ibvyklé řazení je

do 100kW
100% b b b
0%     b b a

od 100kW
100% b b b
60%   a b b
30%   b a b
0%     b b a


Název: Re: Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Přispěvatel: Miroslav Zuna 25.07.2021, 15:30
Použil jsem k napojení HDO na FVE stávající napětí řídících obvodů DC24V . HDO montoval technik od ČEZ měření a protestoval proti tomu, protože jeho zkoušečka neuměla DC 24V . Od ČEZ pak přišla odpověď,že jim je jedno jaké napětí mají naše řídící obvody a zajímá je pouze zda to funguje.


Název: Re: Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Přispěvatel: Jan Pašek 26.07.2021, 07:43
Sice nevím, že by se zemnily,
Máte pravdu nepřesně jsem se vyjádřil  Na vstupy ovládacích kontaktů je připojena pracovní nula tedy modrý vodič "N". Tedy nulový potenciál.
Jinak podle vaší odpovědi je k nulovému potenciálu (Pokud je regulace aktivní) připojen vždy jen jeden výstup. Pochopil jsem vaši tabulku správně?


Název: Re: Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Přispěvatel: Jan Pašek 26.07.2021, 21:54
Použil jsem k napojení HDO na FVE stávající napětí řídících obvodů DC24V . HDO montoval technik od ČEZ měření a protestoval proti tomu, protože jeho zkoušečka neuměla DC 24V . Od ČEZ pak přišla odpověď,že jim je jedno jaké napětí mají naše řídící obvody a zajímá je pouze zda to funguje.
Připojovací podmínky ČEZ vyžadují signalizaci stavu regulace FVE Takže technik byl zřejmě slepý když tu kontrolku neviděl.


Název: Re: Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Přispěvatel: Jan Pašek 28.07.2021, 08:01
Ještě oprava k poslednímu příspěvku. V připojovacích podmínkách ČEZ JE VYŽADOVÁNO OVLÁDACÍ NAPĚTÍ 230V


Název: Re: Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.07.2021, 13:37
I mnozí odborníci znají jen připojovací podmínky, ale že je něco jako "provozní instrukce" a další navazbené dokumenty, jaksi ignorují a pak dochází k rozčarování, když není zaplombováno.
Protože z Vašich témat dedukuji, že řešíte nějakou větší fotovoltaiku, měl byste vy a hlavně projektant vědět o dokumentu ČEZd PI 0038r00.
Ušetřilo by vám to mnoho objevování již objeveného.