Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: everhard 28.06.2021, 22:01



Název: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: everhard 28.06.2021, 22:01
Eon požaduje připojení vodiče Cu 1,5mm společně s vodičem Cu 10mm pod jeden jistič.
Připojovací nástavce s vidličkou pro jističe Eaton jsem našel jen ve velkých průřezech. Jak to řešíte?


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: Václav Třetí 29.06.2021, 07:40
Stejný požadavek je u ČEZ. Používám jističe F&G-Moeller-Eaton a lisovací otevřená očka (tzv. vidličky) vložené pro hlavu šroubu v horní části jističů, kde se jinak používá fázová propojovací lišta. Té lze také použít (dva vývody z jednofázového provedení) pro přívod do jističe 6A (2A) pro předjištění HDO. Ze strany techniků ČEZ je vždy spokojenost, s EON nemám zkušenosti, tam nepracuji, mělo by to též vyhovět, je to spolehlivé mechanicky i elektricky.



Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: David Hruda 29.06.2021, 07:49
U EON /EGD je to stejně.
Jistič HDO připojuji jednofázovým hřebenem, vodič k tarifní cívce "vidličkou" viz příloha.


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 29.06.2021, 10:20
Ano, běžně se použíá vidlička. Výrobce DCK takto připravuje rozvaděče s jističem pro HDO. Je to vidět na obrázku s otevřenými dvířky https://www.kvelektro.cz/elektromerovy-rozvadec-dck-er212-nkp7p-sedy-pro-cez-e-on-p1171500 (https://www.kvelektro.cz/elektromerovy-rozvadec-dck-er212-nkp7p-sedy-pro-cez-e-on-p1171500)


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: Jan Grosser 04.07.2021, 16:56
Lze to řešit jističi ABB...


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: David Hruda 04.07.2021, 18:00
Lze to řešit jističi ABB...
Vtipná odpověď na otázku:
Citace
Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 04.07.2021, 19:22
Výrobce DCK takto připravuje rozvaděče s jističem pro HDO.

Jiní výrobci rozvaděčů to často řeší ohnutím konce slabšího vodiče o 180°,  který následně umístí do stejné svorky přímo nad silnější vodič. Ono to pak nějak drží.

Toto provedení lze s přimhouřením obou očí tolerovat jako nouzové řešení. U sériově vyráběného rozvaděče to však úplně ideální není. Obzvlášť, když je k dispozici mnoho jiných kvalitnějších řešení.

Nevýhodou použití uvedené vidličky je nedodržení krytí IPXXB u vstupu do jističe, což s ohledem na celkové krytí rozvaděče nemusí být úplně problém.

Vtipná odpověď na otázku:

Nebo také jističem OEZ.
Samozřejmě je to naprosto legitimní odpověď na otázku: "Jak připojit na běžný modulový jistič vodiče dvou různých průřezů",  což je zobecněním původního dotazu.

Divím se, že to moderátor hned v úvodu nezměnil. ;D


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: M S 05.07.2021, 00:00
Nevýhodou použití uvedené vidličky je nedodržení krytí IPXXB u vstupu do jističe, což s ohledem na celkové krytí rozvaděče nemusí být úplně problém.

Nerozumiem. IPXXB je ochrana proti dotyku prstom. Izolovaná lisovacia vidlička (aspoň tie, ktoré používam ja) má pri správnom zalisovaní plochý koniec izolácie, ktorý presne dosadne do slotu pre prepojovaciu lištu v ističi.

Dokonca by som si dovolil tvrdiť, že pri porovnaní pripojenia vodiča malého prierezu cez lisovaciu vidličku do miesta pre prepojovaciu lištu a 6/10mm2 pevného vodiča umiestneného v štandardnom mieste je prvý spomenutý spoj o niečo lepšie krytý.

Prehliadol som niečo zjavné?


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: David Hruda 05.07.2021, 10:44
Samozřejmě je to naprosto legitimní odpověď na otázku: "Jak připojit na běžný modulový jistič vodiče dvou různých průřezů",   což je zobecněním původního dotazu.
Jenže takovou otázku tazatel nepoložil...

Stejnou logikou by byla legitimní i odpověď "vyměňte elektroměrový rozvaděč",  a přesto je i tato odpověď úplně k ničemu.


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: Tomáš Martinek 05.07.2021, 18:52
Asi se zeptám blbě, ale nedá mi to. Jde o propoj víz přiložený obrázek?
Pokud ano, neměl by být už jen z pohledu jištění stejného průřezu jako přívodní vodiče?
Koukal jsem (sice jen krátce) do připojovacích podmínek EON a nikde jsem nenašel, že by měl být i před jističem o průřezu 1,5 mm^2. Navedete mě prosím, kde to tam mají napsané?


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: David Hruda 05.07.2021, 19:55
Ne, toto propojení se provádí hřebenem.
Jedná se o napájení tarifní cívky, na vašem obrázku označené A.


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: Tomáš Martinek 05.07.2021, 20:44
OK a děkuji. Má chyba, toho jsem si nevšiml.
Ale stejně je to takové "proti srsti" těch 1,5 mm^2 za hlavním jističem   ??


Název: Re: Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.07.2021, 09:01