Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Peter Munka 23.06.2021, 23:35



Název: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Peter Munka 23.06.2021, 23:35
Dnes som navstivil zaujimave miesto v lese, vyhliadku, vedie k nej znackovany turisticky chodnik a je tam tiez maly pristresok. V tesnej blizkosti vedie vedenie vysokeho napatia, odhadujem to na 110kV (22kV medzi obcami vyzera inac, poznam to),  podla mapy to vedie do rozvodne, kde je podla informacnej tabule transformator 110/22kV.
Moja otazka sa tyka minimalnej bezpecnej vzdialenosti od krajneho fazoveho vodica. Ak by som sa postavil na okraj terenu a zobral do natiahnutej ruky turisticku palicu, dostanem sa jej koncom odhadom na 1 meter k vodicu. Mozete si to predstavit aj ako balkon v urovni vrcholu stoziara, pata stoziara je v udoli. K situacii prispievaju zrejme aj teploty okolo 30 stupnov, ked su vodice viac prevesene.

Poznate ine podobne miesto a povazujete situaciu za bezpecnu?


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2021, 12:36
Pripajam foto :


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.06.2021, 15:04
Metr je pořád ještě na hraně Dv, takže vzhledem k tomu, že se minimálně v době výstavby jednalo o odlehlé místo, je to vpořádku.
Situace by se samozřejmě změnila, kdyby tam někdo vybudoval nějakou terasu, vyhlídku a turisty tím dostal do nebezpečné blízkosti k Dl.


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 24.06.2021, 15:19
PNE 33 0000-1 ed.6


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Vlado Konrád 24.06.2021, 15:22
Keďže ide o blízkosť Dobšinej je to 110kV. To vedenie určite nie je v blízkosti . Odhad vzdialenosti vodičov od seba alebo od terénu je extrémne skresľujúci. Ideálne je zliezť po svahu pod konzolu a pozrieť sa hore. Budete prekvapený. Inak izolátor má cca 140mm a preskoková vzdialenosť je cca 1,1m . Nie pri 110kV ,ale pri maximálnom výdržnom napätí ( 6x väčšie pri impulznom napätí zápornej polarity)
Elektrická pevnosť vzduchu je pri ideálnom stave 30kV/cm vrcholová hodnota to je cca 20kV ef.  Vplvom nehomogenity môže klesnúť na polovicu. 110kV Uz  → 63.5kVef/10kV = 6,3cm. Napriek tomu by som dlhé bidlo k vodiču nepchal . Bežná turistická palička je bezpečná ,odhadujem vodorovnú vzdialenosť od terénu na 6m a viac. Pri projektovaní sa prihliada na vzdialenosť od zeme v osi izolátora a v teréna aj v kolmici na terén k izolátoru a samozrejme aj vodičov v oboch prípadoch


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2021, 16:13
Metr je pořád ještě na hraně Dv, takže vzhledem k tomu, že se minimálně v době výstavby jednalo o odlehlé místo, je to vpořádku.
Situace by se samozřejmě změnila, kdyby tam někdo vybudoval nějakou terasu, vyhlídku a turisty tím dostal do nebezpečné blízkosti k Dl.

Znacka vedie priamo na miesto, kde som fotil, oznacene je to ako vyhliadka, je tam aj lavicka na sedenie.


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2021, 16:15
Keďže ide o blízkosť Dobšinej je to 110kV. To vedenie určite nie je v blízkosti . Odhad vzdialenosti vodičov od seba alebo od terénu je extrémne skresľujúci. Ideálne je zliezť po svahu pod konzolu a pozrieť sa hore.

Nabuduce skusim zobrat laserovy merac, snad bude odraz od lana dostatocny.


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Miroslav Revús 24.06.2021, 17:20
Tak na to som zvedavý. Ale fakt.


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.06.2021, 19:44
Můžete poslat GPS souřadnice?


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Peter Munka 24.06.2021, 22:38
https://maps.google.com/maps?z=15&mrt=loc&t=p&q=48.840218%2C20.254343


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Vlado Konrád 25.06.2021, 09:03
Tak na to som zvedavý. Ale fakt.

Aj ja. Nemá to šancu na úspech :-)  Jedine použiť ultrazvukový merač výšky vodičov a otočiť ho proti vedeniu


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: Vlado Konrád 25.06.2021, 12:15
https://

zbgis.skgeodes y.sk/mkzbgis/?bm=orto&z=18&c=20.253874,48.840761#

https://

zbgis.skgeodes y.sk/mkzbgis/?bm=orto&z=17&c=20.255368,48.840010#

Od vrchola po údolie ( stred linky)  je vodorovná vzdialenosť 57m a prevýšenie 43m ,  od osi linky po vyhliadku je vzdialenosť 37m  . Hlava stožiara VVN musí byť v úrovni hlavy a vodič riadne ďaleko


Název: Re: Aka je bezpecna vzialenost od krajneho vodica vzdusneho vedenia 110kV?
Přispěvatel: M S 25.06.2021, 12:36
Nabuduce skusim zobrat laserovy merac, snad bude odraz od lana dostatocny.

Je to možné, ale potrebujete splniť nasledovné: Šero alebo prítmie, nulový vietor, dobrá a ťažká podložka na laserový merač. Trafiť sa laserom na vodič z voľnej ruky je nereálne, pri opretí o podložku a precíznej manipulácii to na X pokusov ide.