Název: Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ? Přispěvatel: Kamil Novák 10.06.2021, 19:08 Otázka asi hlavně pro projektanty :
Rekonstruuje se nedaleký supermarket obvyklého uspořádání - okolo hlavní prodejní plochy je několik provozoven tzv.koncesioná řů (trafika, kytky, lékárna, směnárna ...). Byl jsem tam poslán ohledně revize dvou takovýchto provozoven. Nachomýtl se stavbyvedoucí s tím, že je zapotřebí, aby podružné rozvaděče byly v provedení se zvýšenou požární odolností. V dokumentaci, kterou jsem dostal, žádný takový požadavek nebyl, tak jsem chtěl vědět proč. Donesl Technickou zprávu požárně bezpečnostního řešení, kde je uvedeno : Citace Rozvaděče elektrické energie pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (lokální skříňové, rozvaděče v šachtách) s napětím nad 200 V a více než 25 A (nikoliv kanály, elektrorozvodn y) zabudované v rámci shromažďovacíh o prostoru většího než 2SP, musí být odděleno konstrukcí s odolností nejvýše EI 30DP1 s uzávěry EI 15 S200 DP1. V mém případě jde o běžné podružné rozvaděče s vývody pro osvětlení, zásuvky, rolety, pizza pec ... Žádná PBZ se odtud nenapájí. Má pravdu a něco mi uniká, nebo neví o čem mluví ? Název: Re: Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ? Přispěvatel: Honza Formánek 24.08.2021, 15:44 Rozvaděč není PBZ. Kdyby byl, bylo by pro jeho montáž potřeba oprávnění výrobce a také by se musela provádět každoroční kontrola provozuschopno sti.
Moc nechápu, co dotyčný vlastně chtěl. Pokud by se z rozvaděče napájela PBZ, musel by být rozvaděč v samostatném požárním úseku. Ale jak sám říkáte, žádné PBZ se z něj nenapájí. Název: Re: Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ? Přispěvatel: Kamil Novák 24.08.2021, 16:25 Nakonec to dopadlo tak (po dohodě se stavebním dozorem), že se stávající "obyčejné" rozvaděče obložily příčkami z nehořlavého SDK a takto vytvořené oddělené prostory se opatřily dvířky se zvýšenou požární odolností.
A je zkolaudováno ... :-\ |