Název: Co může způsobovat poruchu EPHO u FM Blemo? Přispěvatel: Jan P 08.06.2021, 22:23 Jedná se o frekvenční měnič Blemo ER321 5,5kW, ke kterému jsou připojeny 3 vrtule na chladiči. Každá vrtule 1,5kW, zapojená do trojúhelníku.
Měnič ihned po zapnutí zobrazí poruchu EPHO, což je podle manuálu výpadek fáze/fází na výstupu měniče. Podle pokynů je způsobeno buď přerušeným vedením nebo přerušením vinutí uvnitř motoru. Chladiče máme 3, každý má 3 vrtule, jsou fungl nové a nejede to ani u jednoho. Nejede to ani se 2 vrtulema a ani pouze s 1. 9 nových vrtulí špatných asi nebude, měniče vyzkoušeny další jinde funkční, kabely propípnutý. Když vypnu kontrolu výpadku fází, tak se tváří, že jede, ale nejede. Nastavená frekvence nerozhoduje (používáme 10-60Hz), nefunguje ani v automatu (řízeno proudovou smyčkou 4-20mA) ani v ručním režimu. Měl byste někdo tip, čím to může být? |