Název: Je správný průvlek PE vodiče toroidním jádrem na vstupní straně měniče?
Přispěvatel: Miroslav Grabmüller 19.05.2021, 08:25
EATON  ve svém instalačním manuálu pro měniče např. řady DM1 předepisuje použití feritových toroidních jader na vstupních i výstupních vodičích měniče. Pro výstup z měniče předepisuje průvlak vodičů motorového kabelu vyjma ochranného vodiče. Pro vstupní vodiče předepisuje průvlak včetně ochranného vodiče. Jaký význam má navýšení reaktance ochranného (zemnícího) vodiče na vstupní straně ? Domnívám se, že vodivost ochranného vodiče (uzemnění) by měla být co nejvyšší v co nejširším kmitočtovém spektru.  


Název: Je správný průvlek PE vodiče toroidním jádrem na vstupní straně měniče?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 19.05.2021, 10:24
Omezení rušení do sítě