Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tým portálu Elektrika 16.05.2021, 08:02



Název: Lze stávající HVI vodič prodloužit?
Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 16.05.2021, 08:02
Lze stávající HVI vodič prodloužit?
    Lze stávající HVI vodič prodloužit? Stávající HVI vodič potřebuji prodloužit. Existuje kabelová spojka, nebo se musí vodič vyměnit? Projekt se stavebně změnil a nám chybí na každém 15 metrovém svodu asi 80cm! Odpovídá Daniel Anděl. Záleží na skutečném provedení. Vysokonapěťový vodič HVI se prodloužit nedá. Existuje možná jedna možnost. Otázkou je, zda je stávající délka dostatečná a nedalo by se prodloužení provést pomocí ...
    Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/bleskovky/lze-stavajici-hvi-vodic-potrebuji-prodlouzit/@@eview)


    


Název: Re: Lze stávající HVI vodič prodloužit?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 01.07.2021, 10:58
Dobrý důvod si pohlídat projektovou a prováděcí dokumentaci. Vzpomínám si, že v Třinci na rozsáhlých stavbách to bylo co chvíle. Hutní montáže umí pěkné sváry ale domnívat se, že trasa ve výkresu bude mít v reálu stejnou délku, se ukázalo jako školácká chyba!Takovéj kabel jako je Hvi bych si tedy odměřil fakt až na skutečnou trasu!


Název: Re: Lze stávající HVI vodič prodloužit?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.07.2021, 11:27
S prominutím, jen blbec a nebo velice nezkušený borec objednává tak drahé materiály podle výkazu z PD.


Název: Re: Lze stávající HVI vodič prodloužit?
Přispěvatel: Peter Lovacký 01.07.2021, 11:54
Kebyže chýba tých 80cm dolu nad meracou svorkou, tak po 15 m dĺžky by to v oblasti koncovky navýšilo skutočnú „s“ o cca 5cm, a v konkrétnom prípade by ten kúsok bez vn-izo na zvode nemusel byť problém...
Jak to ale vyzerá dolu sa už nepíše,..no a ďalšia vec je tiež estetické hľadisko...


Název: Re: Lze stávající HVI vodič prodloužit?
Přispěvatel: Jan Hájek 01.07.2021, 12:58
Jediná možnost, jak vodič prodloužit je vytvořit spojku tvořenou dvěma oblastmi koncovek. To znamená vedení nadzvednout na potřebnou výšku (u HVI max. 75 cm) vytvořit proti sobě dva úseky s délkou max. 150 cm osadit obě dvě svorky PA a je to.
Další z možností je ta, co uvedl pan Lovacký a sice dole ubrat a od holého vedení dodržet vzdálenost , ,s,,  ,  která už v tomto místě dosahuje pouze jednotek centimetrů ve vzduchu.


Název: Re: Lze stávající HVI vodič prodloužit?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 01.07.2021, 14:21
Dobrý důvod si pohlídat projektovou a prováděcí dokumentaci. Vzpomínám si, že v Třinci na rozsáhlých stavbách to bylo co chvíle. Hutní montáže umí pěkné sváry ale domnívat se, že trasa ve výkresu bude mít v reálu stejnou délku, se ukázalo jako školácká chyba!Takovéj kabel jako je Hvi bych si tedy odměřil fakt až na skutečnou trasu!
Něco podobného jsem před revolucí zažil ve Vítkovicích ale snad ta pionýrská, údernická doba je ta tam. Za komančů se říkalo "dvakrát měř, jednou řež". Jak vývoj ukázal, je před jedním řezem těch měření nutných podstatně víc než doporučované dvě!
 (dance)