Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Juraj Urban 14.05.2021, 18:19



Název: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Juraj Urban 14.05.2021, 18:19
Je mozne po preznaceni vodica PEN v kabli CYKY modrou paskou na oboch koncoch a stitkom s udajom “VODIC PREVADZKOVANY AKO VODIC N!!” ho prevadzkovat ako vodic N?
Ide o to, ze potrebujeme kabel CYKY-J 4x25mm2 prevadzkovat ako CYKY-O 4x25mm2 a kabel nie je mozne vytiahnut z chranicky. Ide o to, ci by mohli nastat problemy pri revizii, alebo je potrebne vymenit cely kabel?


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Rozvodak 14.05.2021, 19:19
Je mozne po preznaceni vodica PEN v kabli CYKY modrou paskou na oboch koncoch a stitkom s udajom “VODIC PREVADZKOVANY AKO VODIC N!!” ho prevadzkovat ako vodic N?
Ide o to, ze potrebujeme kabel CYKY-J 4x25mm2 prevadzkovat ako CYKY-O 4x25mm2 a kabel nie je mozne vytiahnut z chranicky. Ide o to, ci by mohli nastat problemy pri revizii, alebo je potrebne vymenit cely kabel?


Předpokládám že ve skutečnosti se jedná o kabel CYKY B 4x25. Problém je v tom, že zž vodič se nesmí přeznačovat.

Nechápu úmysl..


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 14.05.2021, 19:23
Takže z kabelu 4B chcete vytvořit 4D?
Ten euronesmysl s -J a -O nemá vypovídající hodnotu.
Má to napájet něco izolovaně, nebo spotřebič vyžadující 3+N?
Trochu přibližte účel toho počinu, takhle nelze jednoznačně říct nic jiného, než jak již uvedl kolega výše, že PEN nesmíte přeznačit, pouze doznačit.


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Jan Kelbich 14.05.2021, 19:29
Brání něco tomu provozovat ten kabel jako 3+PEN ?


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Juraj Urban 16.05.2021, 10:11
Takže z kabelu 4B chcete vytvořit 4D?
Ten euronesmysl s -J a -O nemá vypovídající hodnotu.
Má to napájet něco izolovaně, nebo spotřebič vyžadující 3+N?
Trochu přibližte účel toho počinu, takhle nelze jednoznačně říct nic jiného, než jak již uvedl kolega výše, že PEN nesmíte přeznačit, pouze doznačit.

Ano, kabel ma napajat sluckovanim zariadenia triedy ochrany 2 na dlhu vzdialenost, nie je pripustne prizemnenie, a naklady na jeho vymenu by boli vysoke, som si vedomy, ze vodic PEN by sa nemal preznacovat


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 16.05.2021, 10:16
Zařízení tř.II není problém napájet ze sítě TN-C s využitím PEN.
Vy uzemněnou síť vylučujete, takže zdroj je IT nebo SELV?


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 17.05.2021, 07:09
Co se týče oblíbené definice přeznačování, žádná norma neřeší přeznačování pouze píše účel vodičů například norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
"
514.3 Značení vodičů
514.3.1 Všeobecně

Není-li v 514.3.1.Z1 až 514.3.Z3 stanoveno jinak, musí být barevné označení vodičů v souladu s požadavky EN 60446,
514.3.1.Z1 Nulový vodič a střední vodič
Nulové vodiče nebo střední vodiče musí být v celé délce označeny modrou barvou.
POZNÁMKA Pro některé druhy vedení viz 514.3.Z2 až 514.3.Z5.
514.3.1.Z2 Ochranný vodič
Ochranné vodiče musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. Tato kombinace barev nesmí být použita pro žádný jiný účel. Izolovaný ochranný zemnicí vodič a izolovaný vodič ochranného pospojování musí být označeny jak ochranné vodiče.
POZNÁMKA Pro některé druhy vedení viz 514.3.Z2, 514.3.Z3 a 514.3.Z5.
514.3.2 Vodič PEN, PEL a PEM
Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů:
– barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
– modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích. Vodiče PEL a PEM, pokud jsou instalovány, musí být označeny barevnou kombinací zelená/ žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích, u spojů.
POZNÁMKA Výběr způsobu značení vodičů PEN je ponecháno na rozhodnutí příslušné národní komise – viz Příloha ZB.
"
Nevím jak si to vyložit, ale když to vezmu doslova:
N (modrý vodič) musí být v celé délce,    tedy přeznačení není možné (vodič uvnitř kabelu bude furt modrý).
PE (Z/Ž) má být označen, ale v normě není napsáno v celé délce ,     tedy pokud barvu na viditelných koncích vodiče označím černě např. smršťovačkou tak nejsem v rozporu z normou. To ale nic nemění na tom, že to je prasárna. Pouze cituji co říká norma.
PEN je opět popsán v celé délce.

Co tedy autoři normy naznačili, že PE mohu přeznačit??


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.05.2021, 07:27
Co tedy autoři normy naznačili, že PE mohu přeznačit??

Občas používáme jednožilové kabely pro třífázový rozvod. Pak nezbývá nic jiného, než černý vodič na konci doznačit zelenožlutou smršťovačkou.

Vyrobit ze zelenožluté žíly fázi si snad nikdo netroufne.


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 17.05.2021, 07:48
jen doplním zbytek:

514.3.Z1 Ostatní vodiče
Ostatní vodiče musí být barevně nebo číselně označeny v souladu s požadavky 514.3.Z2 až 514.3.Z5.
514.3.Z2 Označení mnohažilových tuhých a ohebných vodičů
Označení izolovaných žil v ohebných i tuhých vodičích a šňůrách s dvěma až pěti žilami musí být v souladu s požadavky HD 308, viz přílohu ZC. Jednotlivé žíly vodičů musí být označeny v celé délce hnědou, nebo černou, nebo šedou barvou, nulový vodič modrou barvou, a ochranný vodič dvoubarevnou kombinací zelenou a žlutou.
Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídící obvody platí, že každá žíla musí být označena barevně nebo popisem.
Pro vodiče a šňůry mající více než 5 žil musí být každá žíla barevně nebo číselně označena v souladu s požadavky EN 60446. Vodič číselně označený a použitý jako ochranný vodič nebo nulový vodič musí být na každém místě připojení barevně označen, zelenou a žlutou, respektive modrou. Vodič číselně označený a použitý jako vodič PEN, PEL nebo PEM musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá a modrým označením na koncích, u spojů.
Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídicí obvody a u kterých není modrý vodič, je přípustné použít jeden z vodičů jako nulový.
514.3.Z3 Označení izolovaných jednožilových tuhých a ohebných vodičů
Jednotlivé vodiče vedení musí být označeny v celé délce hnědou nebo černou nebo šedou barvou. Dovoluje se použití jedné z těchto barev pro všechny vodiče obvodu.
K označení vodičů nesmí být použito zelené, nebo žluté barvy.
Oplášťované jednožilové tuhé i ohebné vodiče, na které se nevztahují odpovídající požadavky normy platné pro označení zelenou a žlutou nebo modrou barvou izolace, jako jsou například sítě s velkými průřezy vodičů – většími než 16 mm2, mohou být označeny následovně:
– ochranný vodič kombinací barev zelená-žlutá v každém místě připojení;
– PEN, PEL a PEM vodič kombinací barev zelená-žlutá a modrou barvou v každém místě připojení;
– nulový vodič modrou barvou v každém místě připojení.
POZNÁMKA Označení musí být trvanlivé a nesmí dojít k jeho odstranění a poškození během montáže.
514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely
V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Jan Franěk 17.05.2021, 08:09
Také se domnívám, že není potřeba přeznačit, ale pouze doznačit jako PEN. Na konci pak provést rozdělení a u spotřebiče využít pouze funkci N.


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Hynek Havliš 17.05.2021, 11:57
Občas používáme jednožilové kabely pro třífázový rozvod. Pak nezbývá nic jiného, než černý vodič na konci doznačit zelenožlutou smršťovačkou.

Vyrobit ze zelenožluté žíly fázi si snad nikdo netroufne.

Podle mého názoru, pokud si správně rozumíme, je korektním řešením v tomto případě pro PE(N) například kabel NYY-J 1x....
Jednožilový kabel s černým pláštěm a jednou žílou s kombinací barev zelená-žlutá.


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 17.05.2021, 11:59
Jsou ale typy kabelů, kde nelze, a pokud lze teoreticky, tak už pak nelze prakticky - je to nezobchodovate lné. řešil jsem to třeba s CHBU.


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Hynek Havliš 17.05.2021, 12:02
Jsou ale typy kabelů, kde nelze, a pokud lze teoreticky, tak už pak nelze prakticky - je to nezobchodovate lné. řešil jsem to třeba s CHBU.

To je fakt. Na druhou stranu, pro (pro mě) běžné rozvody jednožilovými kabely to je dostupné rozumně.


Název: Re: Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
Přispěvatel: Velký Bobeš 17.05.2021, 16:06
Co se týče oblíbené definice přeznačování, žádná norma neřeší přeznačování ...
...řeší to pouze diskuze. ;D