Název: Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
Přispěvatel: Peter M. 11.05.2021, 10:17

Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhle spojenia realizovat trojuholnikmi (tj. nie krizova spojka ale 3x suosa s tvarom zvodov do trojuholnika)? Plati to aj pri krizovani  na hrebeni sedlovej  strechy?

Doplnam: podorys 16x9m, plocha strecha s atikou 15cm (na ktorej budu zvody mrezovej sustavy),  hreben plechovej sedlovej ma prevysenie oproti plochej 1.8m


(Původní nesmysl: "Bleskozvod - pravouhle odbocky cez "trojuholnik"?")


Název: Re: Je pri mrezovej sustave zvodov potrebne pravouhly spoj realizovat trojuholnikmi?
Přispěvatel: Jan Hájek 13.05.2021, 12:28
I přes redakční úpravu si nejsem jistý, na co je dotaz položen, nicméně, pokud se ptáte, zda spoj může být za pomoci jedné svorky, tak pokud použijete svorku DEHN 390051 (https://www.dehn.cz/cs/3970/3480/Familie-html/3480/SvorkyMV.bin?pid=5241492&sid=5241499) bude vše ok.
Svorka je testována na bleskový proud 100 000 A jak pro paralelní spoje, tak i pro křížové.

Tady je ukázka, co vydrží svorka při montáži:

A tady jiná svorka při testování ukáže, jak je důležité jí správně dotáhnou.