Věděl by někdo prosím?

Bytová instalace (zapojení zátěží Y) je připojena k hlavnímu vedení kabelem CYKY 5C×10 o délce 30 m (průřez vodičů SCu=10mm2, měrný odpor ρ=18mΩ/m/mm2).

Určete úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči.

Měřením byly zjištěny proudy v jednotlivých fázích a jejich výsledné účiníky:
IL1 = 22 A, cosϕ L1 = 0,9 - induktivní;
IL2 = 25 A, cosϕ L2 = 0,65 - induktivní;
IL3 = = 18 A, cosϕ L3 = 0,8 - kapacitní.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.05.2021, 18:48
Vektorový součet proudů jednotlivýc fází - nezapomeňte ještě otočit proti sobě o 120 a 240 stupňů.
Vyjde proud N, tento proud krát odpor vodiče bude úbytek na něm.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Honzaa17 11.05.2021, 09:48
nevím, jestli jsem to počítal správně tedy ale výsledný In mi vyšel 28A
a úbytek napětí 0,000504


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.05.2021, 12:55
nevím, jestli jsem to počítal správně tedy ale výsledný In mi vyšel 28A
a úbytek napětí 0,000504
to je nějak moc :-) já si to nakreslil. A jestli si dobře pamatuji jak se graficky sčítají vektory, tak mě to vyšlo cca 2A :)


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.05.2021, 13:38
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2021, 14:57
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1

Nojo, je to tak.  8)


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.05.2021, 15:24
Celkem bych chtěl vidět ten byt, co dokáže v jednu chvíli odebírat (11650,9284322466+4107,94713180961*j) VA.  :)


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Honzaa17 11.05.2021, 16:03
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.

mohu poprosit jen o postup? abych věděl v čem jsem udělal chybu  :D


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.05.2021, 16:24
Navrhnu opačný postup - sepište srozumitelně váš postup řešení a my vám ho pak zoponujeme.
(Při tom sepisování nejspíš tu chybu najdete sám.)


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.05.2021, 16:48
to je nějak moc :-) já si to nakreslil. A jestli si dobře pamatuji jak se graficky sčítají vektory, tak mě to vyšlo cca 2A :)
Myslím, že jsi zapomněl na účiník uvedený u jednotlivých proudů.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.05.2021, 17:19
To by vyšlo 6 A. Chybka je ještě někde jinde.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.05.2021, 17:24
To by vyšlo 6 A. Chybka je ještě někde jinde.
Právě jsem to chtěl napsat. 6,08276253029814 A.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.05.2021, 17:26
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.

Lišíme se jen v polaritě. Podle mě 0,32099806602738 rad, součet proudů musí podle I. KZ dávat nulu.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.05.2021, 17:53
To bude tím, že každý máme jinak nastavenou “kladnou” polaritu proudu vodičem N.
U mne, když je zapojen jednofázový spotřebič mezi L a N, tak při účiníku 1 je fázový posun mezi napětím fáze L a proudem vodiče N nulový,  zatímco u vás je v protifázi. To je čistě věc konvence.

Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak já se na to dívám jako na soutok tří řek, zatímco vy se na to díváte jako na nádrž se čtyřmi přívody. Oba přístupy jsou správně.

P.S. Zajímalo by mě, jak by klasifikovali jalovost toho proudu IN zastánci jalových proudů z vedlejšího vlákna  ;)


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.05.2021, 19:50
No tak třeba já bych váš výpočet ověřil klešťovým ampermetrem.  o:-)
Píšet o proudu zpožděném za napětím, tedy by to mělo být jako u cívky? Napřed napětí a potom proud. Chrakter toho proudu by tedy byl induktivní.
Kapacita a indukčnost různých zátěží  by se měla zčásti kompenzovat na místě. Ze sítě by tedy byla odebírána induktivní jalová nenergie. Vodič by byl zatěžován mimo činného odběru i induktivním jalovým proudem.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.05.2021, 20:58
Myslím, že jsi zapomněl na účiník uvedený u jednotlivých proudů.

Jo to bude ono... jsem si nakreslil jen vektory, bez rozdílnýho fázovýho posunu...teď si ještě přepočítat cos na stupně :D To už asi ani neumím.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.05.2021, 21:56
To by vyšlo 6 A. Chybka je ještě někde jinde.
Nepopírám, já to neověřoval, jen mě to napadlo jako možná příčina.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.05.2021, 22:41
teď si ještě přepočítat cos na stupně :D To už asi ani neumím.

Na Win kalkulačce je to jako cos-1


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.05.2021, 22:53
...teď si ještě přepočítat cos na stupně :D To už asi ani neumím.

Proč na stupně ? (!)


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jan Kelbich 11.05.2021, 22:56
Píšet o proudu zpožděném za napětím, tedy by to mělo být jako u cívky? Napřed napětí a potom proud. Chrakter toho proudu by tedy byl induktivní.

Za kterým napětím ?

Kapacita a indukčnost různých zátěží  by se měla zčásti kompenzovat na místě. Ze sítě by tedy byla odebírána induktivní jalová nenergie. Vodič by byl zatěžován mimo činného odběru i induktivním jalovým proudem.

Pookud by byly na stejné fázi. Pokud jsou připojeny k různým fázím, tak už to tak jednoduché není.



Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.05.2021, 06:48
Proč na stupně ? (!)


Asi to Vítek počítá přes fázorový diagram. Když jsem si to kreslil v CADu, taky jsem to přepočítal.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.05.2021, 08:25
Za kterým napětím ?
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.

Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.

Pookud by byly na stejné fázi. Pokud jsou připojeny k různým fázím, tak už to tak jednoduché není.
To zcela jistě. Teorie "běžné" kompenzace uvažuje symetrický odběr.
Zde je výborný pomocník 4Q elektroměr. Ten dodá skutečné jak kVArh tak i kWh.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jan Kelbich 12.05.2021, 09:28
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.
Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.

No to měla být otázka k zamyšlení. Vodič N dost dobře nemůžeme přiřadit k žádnému z napětí trojfázové soustavy, tak nemá smysl tvrzení, že charakter proudu v N má "induktivní" charakter.

To zcela jistě. Teorie "běžné" kompenzace uvažuje symetrický odběr.

No, myslim, že aby to skutečně k něčemu bylo, je potřeba to spojit i se symetrizací odběru ("Steinmetz").


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.05.2021, 09:30
Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.
Jak taky jinak? O žádných přechodových jevech nemáme pražádnou informaci.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 14.05.2021, 15:46
Proč na stupně ? (!)
Protože
Asi to Vítek počítá přes fázorový diagram. Když jsem si to kreslil v CADu, taky jsem to přepočítal.

Přesně kreslil jsem si vektory v autocadu.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 14.05.2021, 16:49
Už jen pro info o jalovém proudu.
Přikládám výcuc z bakalářky.
Někomu za to dají bakaláře a druhýho by ukamenovali.  :D


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 14.05.2021, 19:10
Takže jsem se toho zdánlivého proudu přeci jen dočkal.
To by mě zajímalo, čím se liší od proudu skutečného  :D

P.S. A taky by mě zajímalo, jestli tu práci doc. ing. Petr Toman, Ph.D. vůbec četl.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.05.2021, 00:08
Spíše ne, jak jej znám (spíše jen z doslechu a pár let před touto bakalářkou),  ale taky je možný, že si to tam nechal jako past na studentíka k obhajobě. Mně to můj vedoucí u diplomky provedl zrovna tak nějak, když jsem napsal, že v ustáleném chodu sítě jsou vypočtené ztráty energie xxx kW, a kancle měli kousek od sebe.  :)


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.05.2021, 08:26
Jalový proud chápu jako důsledek jalového výkonu. Nic víc, jenom terminus techicus, třeba zde https://elektrika.cz/terminolog/eterminologitem.2005-06-24.3784549285

Ale ta bakalářka, to je jiná káva.  8)


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.05.2021, 12:16
Ale ta bakalářka, to je jiná káva.  8)
Z posudku oponenta:
Citace
Technické nedostatky:
1) Bakalářská práce obsahuje značný počet nepřesných a matoucích formulací, které snižují celkový dojem do problematiky kompenzace zasvěceného čtenáře.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.05.2021, 15:32
Něco jako 4- ?


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.05.2021, 16:55
Asi tak. Ale to navrhoval oponent, ústní obhajoba nakonec dopadla na C, tj. asi jako za 3.


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 15.05.2021, 19:28
Před nějakými 16 lety jsem na písmena přecházeli:
A 1
B 1,5
C 2
D 2,5
E 3
F >3 = neprospěl


Název: Re: Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.05.2021, 20:18
Asi tak. Ale to navrhoval oponent, ústní obhajoba nakonec dopadla na C, tj. asi jako za 3.

Nechci (pravděpodobnýh o) kolegu kritizovat, to mě nepřísluší.

Sám bych nejradši některé svoje práce zpětně předělal. Párkrát jsem taky prolezl s odřenýma ušima.