Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Radim Blaťák 05.05.2021, 09:13



Název: Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
Přispěvatel: Radim Blaťák 05.05.2021, 09:13
Jaký způsob zapojení doplňkového pospojování v koupelně preferujete a jak ho provádíte? Pomiňme teď běžnou diskuzi o tom, co pospojovat a proč, to už tu bylo řešeno mnohokrát. Teď jde čistě o provedení.

Já osobně preferuji kombinaci obou způsobů, dle dané situace, ale setkal jsem se s názorem, kdy revizní technik vyžaduje striktní zapojení do hvězdy, což mě osobně přijde přehnané a neodůvodněné.


Název: Re: Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
Přispěvatel: Rozvodak 05.05.2021, 19:19
Jaký způsob zapojení doplňkového pospojování v koupelně preferujete a jak ho provádíte? Pomiňme teď běžnou diskuzi o tom, co pospojovat a proč, to už tu bylo řešeno mnohokrát. Teď jde čistě o provedení.

Já osobně preferuji kombinaci obou způsobů, dle dané situace, ale setkal jsem se s názorem, kdy revizní technik vyžaduje striktní zapojení do hvězdy, což mě osobně přijde přehnané a neodůvodněné.

Měl jsem zato, že do hvězdy se zapojuje třeba vinutí motoru.
U vedení se bavíme o okružním a paprskovitém rozvodu.

Obecně vzato, možné jsou obě možnosti nebo jejich kombinace.

U sítě TN bych se akorát vyvaroval zbytečnému vytváření proudových smyček na PE vodiči a cizích armatur, když to není nezbytně nutné. Mám tím na mysli stav, kdy vodič pospojování vede část pracovního proudu například do plynovodu, takže se chová jako PEN vodič a to díky hlavnímu a doplňkovému pospojování.



Název: Re: Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.05.2021, 19:26
Způsob pospojování je kritický u vodiče FE, tedy funkčního ne-zeleno/žlutého pospojování třeba IT racků. Tam se zásadně vyžaduje paprsek kvůli EMC.

Normální pospojování (doplnění ochrany) lze provést stylem "všechno se vším". Samozřejmě pozor na situaci, co popsal kolega rozvoďák.

Osobně si nějak neumím představit paprsek, když máte po místnostech roztahaný FeZn 30x4 a připojujete k němu.

Pokud RT na něčem trvá, měl by argumentovat. Jeho vlastní názor nestačí. Teda mě určitě ne.


Název: Re: Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
Přispěvatel: Karel Bělohlávek 05.05.2021, 19:49
Častým argumentem proti sériovému spojení je porušení kontinuity vodiče v případě výměny jedné z pospojovaných součástí. Záleží to však vždy na dané situaci.


Název: Re: Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
Přispěvatel: Radim Blaťák 05.05.2021, 19:56
Měl jsem zato, že do hvězdy se zapojuje třeba vinutí motoru.
U vedení se bavíme o okružním a paprskovitém rozvodu.

Termín hvězdicový rozvod se běžně v elektrotechnic e používá, tak snad není potřeba chytat za slovo  ;). Samozřejmě myslím paprskový rozvod, ale to snad všichni pochopili.


Název: Re: Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
Přispěvatel: Radim Blaťák 05.05.2021, 19:58
Častým argumentem proti sériovému spojení je porušení kontinuity vodiče v případě výměny jedné z pospojovaných součástí. Záleží to však vždy na dané situaci.

Ano, to je pravda, ale je potřeba jak píšete vždy zhodnotit danou situaci. Určitě bych kvůli tomu netahal všechno paprskovitě.