Název: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 15.04.2021, 08:02 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
V nemocničních zařízeních je nutné plně respektovat koordinovanou ochranu SPD dle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Nestačí svodič bleskových proudů a přepětí umístěný pouze v rozvodně. Je potřeba, aby byly svodiče instalovány také v podružných rozvaděčích a zejména mají být instalovány typy 3 u cílových chráněných zařízení. V nemocničních zařízeních nesmíme dále zapomenout na ochranu proti bleskovým proudům a proti přepětí v různých technických prostorech, serverovny, MaR, vytápění, požární ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-45-nemocnice-2013-vnitrni-ochrana) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:08 (Radek R.) Zohledňuje se v analýze rizika i roční doba? U nás je pravidelně v létě zavřené středisko a většina bouřek je v létě.
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:09 (R. Kamarád Pardubice) Do jaké vzdálenosti chrání zařízení svodič DEHN typu 3? U některých výrobců jsem se setkal s hodnotou 5m a někde 10m.
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:13 (Projektant Kartágo ) Je nutné dodatečně chránit přívodní vedení z UPS do rozvaděče přepěťovou ochranou?
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:17 (Josef Gav.) Máme starý hromosvod podle staré normy, tedy všechno pospojované. Na střeše máme vzduchotechnik u, která je natvrdo spojená s hromosvodem. Jakou přepěťovou ochranu umístit a kam nejlépe? Jediné možné místo je až v rozvaděči.
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:21 (PeeepNow ) Na svodiči přepětí DEHN je uvedená hodnota jištění 250A, hlavní vypínač je 500A v rozvaděči mám tento svodič předjištěn pojistkami s hodnotou 100A, vadí to? Ta přepěťovka by měla fungovat i tak přece!
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:23 (Kroubak) Jsem revizní technik a při revizi jsem narazil na výrobek DEHN, bohužel jsem na výrobku nikde nenašel jakou hodnotu mám naměřit. Byl to DEHNshield jestli si dobře vzpomínám.
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Karel Bělohlávek 15.04.2021, 13:24 V ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 jsou definovány dva základní způsoby uspořádání zapojení SPD s nadproudovým ochranným přístrojem.
První způsob předpokládá umístění ochranného prvku v odbočce k vlastnímu svodiči. Druhá varianta následně předpokládá jištění SPD přímo předřazeným ochranným prvkem chráněné instalace. V předchozí edici této normy z roku 2009 byla navíc uvedena třetí varianta, která spočívala ve dvou paralelně zapojených SPD, které měly v odbočkách zapojen svůj vlastní jistící prvek. Uvedené zapojení mělo údajně spojovat výhody obou předchozích řešení. Je znám důvod, proč toto zapojení již v aktuální edici již není obsaženo? Používalo se toto uspořádání někdy reálně v praxi? Přeci jen by to nebylo úplně levné řešení. Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:26 (Michal Pokorný)
Jak na ochranu mobilních zařízení před bleskem ( sanitní vagony, sanitní vozy, vojenské sanitní autobusy. ( mimo Faradayovy klece, tam je jasno ) Ale při provozu nastupování a vystupování, hlavně v mokrém terenu ( kam připojit ekvipotenciáln í svorkovnici, zemnící tyče?) Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:28 (Bohumil Kč.) Jak byste chránil polní nemocnici ve stanech?
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:30 (Michal Pokorný) Jak je to s ochranou před bleskem venkovních otevřených nádrží, především bazénů! Stačí proudový chránič?
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Odesláno během živého vysílání 15.04.2021, 13:59 (Václav Hajduk) Všechny moduly pod zásuvky apod. jsou nainstalované v různých žlabech, kanálech a pod zásuvkami, ve velkém domě, to je třeba 600ks přepěťovek T3. Musím při revizi každou najít a přeměřit?
Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.04.2021, 19:11 (Michal Pokorný) Jak je to s ochranou před bleskem venkovních otevřených nádrží, především bazénů! Stačí proudový chránič? Není to poprvé, co jsem se s podobným názorem nebo dokonce přístupem projektanta setkal. NE! Proudový chránič musí vypnout v nějakém čase, můžeme hovořit o 200ms. Prakticky při měření pokud není chránič zpožděný, běžně vypíná někde kolem 20ms. U blesku se bavíme o vlně 10/350 mikrosekund a) než by chránič zareagoval, je dávno po bleskové špičce b) chránič je konstruovaný na vypnutí jmenovitého napětí plus něco, při blesku tam bude výrazně více Název: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 15.04.2021, 20:17 eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana
V nemocničních zařízeních je nutné plně respektovat koordinovanou ochranu SPD dle normy ČSN EN 62305-4 ed.2. Nestačí svodič bleskových proudů a přepětí umístěný pouze v rozvodně. Je potřeba, aby byly svodiče instalovány také v podružných rozvaděčích a zejména mají být instalovány typy 3 u cílových chráněných zařízení. V nemocničních zařízeních nesmíme dále zapomenout na ochranu proti bleskovým proudům a proti přepětí v různých technických prostorech, serverovny, MaR, vytápění, požární ... Zdroj: zde... (https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-45-nemocnice-2013-vnitrni-ochrana) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: František Šohajda 16.04.2021, 06:46 Praxe je taková, že i u nových projektů v nemocnicích se SPD moc nebo vůbec neřeší!!
Co vidím u nových projektů, komplexní ochrana SPD není nikde! Zejména u slaboproudu (všechny typy slaboproudu) není nic proti přepětí. U silnoproudu někdy bývá ale jen v základní ( skoro žádné) míře. Už jsem na to kolikrát upozorňoval!! :( Název: Re: eDEHN#45: Nemocnice – vnitřní ochrana Přispěvatel: Tým portálu Elektrika 16.04.2021, 09:55 Dotazy a odpovědi ... |