Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Matěj Horák 75 02.04.2021, 23:24



Název: Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
Přispěvatel: Matěj Horák 75 02.04.2021, 23:24
Je možné stykačem od OEZ RSI-20-20-A230 spínat jedním kontaktem 230VAC a druhým 24VAC?

První kontakt má zajistit aktivaci zásuvky a pomocí druhého kontaktu bude signalizováno sepnutí do nadřazeného systému.


Název: Re: Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.04.2021, 19:09
Tam tak trochu záleží na tom, v jaké "soustavě'" chcete ten rozvod 24V provozovat.
Pokud to dokážete "zaizolovat" abyste neměl problém s bezpečností i pokud to budeme posuzovat jako FELV, tak už zbývá jen posoudit jestli by nějaký průraz, přeskok nezpůsobí nějakou nebezpečnou destrukci kontrolního systému


Název: Re: Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 03.04.2021, 19:32
Minimální spínaný proud stykače RSI je 50 mA. Jaký odběr má vstup toho vašeho řídícího systému? Řekl bych, že o řád menší. Pak by mohla být ta signalizace dost nespolehlivá.

Použil bych blok pomocných kontaktů PS-RSI-1100, které umí sepnout 5 mA.

Poznámka: Opravdu je to 24VAC? Není to 24VDC?


Název: Re: Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
Přispěvatel: Matěj Horák 75 04.04.2021, 13:32
Poznámka: Opravdu je to 24VAC? Není to 24VDC?
Ano v řídícím systému je trafo 230VAC/24VAC.

Z řídícího systému je vedeno 24VAC a přes kontakt stykače zpět (do řídícího systému).
Kontakt stykače sepne cívku relé 24VAC.
Cívka relé má spotřebu 0,74VA.



Název: Re: Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.04.2021, 14:00
Cívka relé má spotřebu 0,74VA.

To odpovídá proudu okolo 30 mA a to je na hlavní kontakty málo. Spínal bych to tím pomocným kontaktem.