V rámci rekonstrukce domu bysme chtěli umístit rozvaděč pro sklep (napájený z hlavního rozvaděče domu) do sklepní místnosti (cca 5x4m) kde se nachází také starší plynový kotel Viadrus G27 ECO r.v 1997 a plynový bojler s otevřeným plamínkem značky Karma. Je toto umístění možné, bezpečné a projde revizí? Místnost je trvale odvětrávána (průduch v okénku, v zimě zmenšený průduch).


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.03.2021, 20:55
On by třeba takový výrobce kotle, bojleru,... měl dát jasnou informaci jestli je nějaká část nebo nějaké okolí plynového zařízení třeba posuzovat za Ex (výbušné),  jaká je to zóna, a podle toho se by se mělo odvíjet co prostoru být může a v jakém provedení.
Plynová kotelna s výkonem v jednotkách nebo několika desítkách kW, pokud je odvětrávaná a elektrické zařízení bude výš než větrání,  by nemusel být problém, ale na dálku bez znalosti dalších podrobností je těžké dávat nějaké závazné rady


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: David Hruda 25.03.2021, 21:28
Nemyslím, že by u běžných domovních plynových kotlů a ohřívačů bylo exové prostředí, ale je to spíš otázka pro plynaře.
A na tu rekonstrukci budete mít určitě projekt, který to bude řešit.  ;)

...elektrické zařízení bude výš než větrání...
Zemní plyn je lehčí než vzduch, Jirko.



Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.03.2021, 22:06
...
Zemní plyn je lehčí než vzduch, Jirko.
Zemní plyn obsahuje ve velkém množství vodík? Všechny ostatní hořlavé plyny jsou těžší a usazují se dole.


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: David Hruda 25.03.2021, 22:22
Ne, obsahuje 70-90% methanu, který je taky lehčí než vzduch.


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Zdeněk Dančák 26.03.2021, 07:07
Plynový kotel může být i na propan-butan a to pokud máte venku zásobník na plyn. . Propan-butan resp LPG jsou těžší jak vzduch. Navíc mám pocit, že jsou snáz výbušné, je snažší docílit výbušné koncentrace.  Nicméně i tento plyn má poměrově vice vodíku jak benzín či nafta. Proto z pohledu uhlíku jsou vice eko v dopravě.


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2021, 07:37
A o čem se bavíme? Projektová dokumnetace a protokol vnějších vlivů. Jak jinak to řešit?


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 26.03.2021, 08:03
Je třeba začít tím, jaká je definice kotelny.
Pokud je spotřebič do 50 kW, je to běžná místnost. Je třeba dodržet zejména návod výrobce.
I ve velkých kotelnách jsou umístěny velké rozvaděče...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUi9KrsM3vAhUGmIsKHQrQDCcQFjAAegQIExAD&url=https%3A%2F%2Fwww.viadrus.cz%2Fdoc%2Fcms_library%2Fmanual_g27-eco-122.pdf&usg=AOvVaw1eeXrFdoKRn52fwFcx5Rj7


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.03.2021, 18:09
Je třeba začít tím, jaká je definice kotelny.
Pokud je spotřebič do 50 kW, je to běžná místnost.
Myslím, že takto to je. Pokud je jeden kotel do 50kW včetně, nebo více kotlů s celkovým výkonem do 100kW, tak se nejedná o kotelnu, ale pouze o místnost s kotlem.

Nicméně... měl by být zpracován PoVV, kde by mělo být definováno, jaké se v "kotelně" nachází vnější vlivy, a na základě těchto vnějších vlivů navrhnout EZ.


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 26.03.2021, 18:55
Nicméně... měl by být zpracován PoVV, kde by mělo být definováno, jaké se v "kotelně" nachází vnější vlivy, a na základě těchto vnějších vlivů navrhnout EZ.
V daném případě si to nemyslím, protože by se to potom muselo např. aplikovat i na plynové sporáky v kuchyni, kde je případný únik plynu velmi lehká záležitost, atd...


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Miroš Jan 26.03.2021, 19:51
A proč cpát rozvaděč, do stené místnosti s kotlem a boilerem?


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: David Hruda 26.03.2021, 20:36
A proč cpát rozvaděč, do stené místnosti s kotlem a boilerem?
A proč ne? Technická místnost v RD k tomu přímo vyzývá.


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Peter Lovacký 26.03.2021, 21:48
Podľa môjho v objektoch nabývanie jak sú RD nemá priestor s nebezpečenstvo m výbuchu plynov v normálnej prevádzke čo robiť....
Presne jak kuchyňa s plynovým šporákom čo spomenul p. Rotrekl...(normálne je, že plyn v RD nevytvára výbušnú zmes....)


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 27.03.2021, 09:47
Pokud to bude kotelna, tak tam nemá být nic, co nesouvisí s provozem kotelny - tedy rozvaděč kotelny ano, rozvaděč pro zbytek objektu ne.
Ale bavíme se doopravdy o kotelně?


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Peter Lovacký 27.03.2021, 15:58

Ale bavíme se doopravdy o kotelně?
V RD dosť ťažko...to by kotolňu okolo seba "vytvoril" aj el. kotol..a tomu by HR vadiť nemusel...


Bude to najskôr tak:
A proč ne? Technická místnost v RD k tomu přímo vyzývá.


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Ivo Ondra 27.03.2021, 22:58
V dotazu se mluví o otevřeném plamínku tak bych asi EX prostředí neřešil. Spíš to bude technická místnost, tak nezapomenout na detektor plynu a CO.


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Zbyněk Vašica 27.03.2021, 23:42
Ano jedná se o technickou místnost s popsaným plynovým zařízením (jednotlivě do 50kW a celkově do 100kW). Termín "kotelna" jsem použil nesprávně. Zařízení je na zemní plyn. V technické místnosti tedy umístění těchto plynových zařízení a rozvaděče není problém?


Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
Přispěvatel: Jan Bocek 28.03.2021, 09:17
Návod na obsluhu a instalací obou kotlů je k volnému stažení.
Jsou tam uvedený všechny podmínky k instalaci a provozu.

Návody zde umístit nelze, mají objem přes 4 MB