Název: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Zbyněk Vašica 25.03.2021, 11:07 V rámci rekonstrukce domu bysme chtěli umístit rozvaděč pro sklep (napájený z hlavního rozvaděče domu) do sklepní místnosti (cca 5x4m) kde se nachází také starší plynový kotel Viadrus G27 ECO r.v 1997 a plynový bojler s otevřeným plamínkem značky Karma. Je toto umístění možné, bezpečné a projde revizí? Místnost je trvale odvětrávána (průduch v okénku, v zimě zmenšený průduch).
Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.03.2021, 20:55 On by třeba takový výrobce kotle, bojleru,... měl dát jasnou informaci jestli je nějaká část nebo nějaké okolí plynového zařízení třeba posuzovat za Ex (výbušné), jaká je to zóna, a podle toho se by se mělo odvíjet co prostoru být může a v jakém provedení.
Plynová kotelna s výkonem v jednotkách nebo několika desítkách kW, pokud je odvětrávaná a elektrické zařízení bude výš než větrání, by nemusel být problém, ale na dálku bez znalosti dalších podrobností je těžké dávat nějaké závazné rady Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: David Hruda 25.03.2021, 21:28 Nemyslím, že by u běžných domovních plynových kotlů a ohřívačů bylo exové prostředí, ale je to spíš otázka pro plynaře.
A na tu rekonstrukci budete mít určitě projekt, který to bude řešit. ;) ...elektrické zařízení bude výš než větrání... Zemní plyn je lehčí než vzduch, Jirko.Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Jiří Schwarz 25.03.2021, 22:06 ... Zemní plyn obsahuje ve velkém množství vodík? Všechny ostatní hořlavé plyny jsou těžší a usazují se dole.Zemní plyn je lehčí než vzduch, Jirko. Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: David Hruda 25.03.2021, 22:22 Ne, obsahuje 70-90% methanu, který je taky lehčí než vzduch.
Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Zdeněk Dančák 26.03.2021, 07:07 Plynový kotel může být i na propan-butan a to pokud máte venku zásobník na plyn. . Propan-butan resp LPG jsou těžší jak vzduch. Navíc mám pocit, že jsou snáz výbušné, je snažší docílit výbušné koncentrace. Nicméně i tento plyn má poměrově vice vodíku jak benzín či nafta. Proto z pohledu uhlíku jsou vice eko v dopravě.
Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Jan Franěk 26.03.2021, 07:37 A o čem se bavíme? Projektová dokumnetace a protokol vnějších vlivů. Jak jinak to řešit?
Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 26.03.2021, 08:03 Je třeba začít tím, jaká je definice kotelny.
Pokud je spotřebič do 50 kW, je to běžná místnost. Je třeba dodržet zejména návod výrobce. I ve velkých kotelnách jsou umístěny velké rozvaděče... https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiUi9KrsM3vAhUGmIsKHQrQDCcQFjAAegQIExAD&url=https%3A%2F%2Fwww.viadrus.cz%2Fdoc%2Fcms_library%2Fmanual_g27-eco-122.pdf&usg=AOvVaw1eeXrFdoKRn52fwFcx5Rj7 Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.03.2021, 18:09 Je třeba začít tím, jaká je definice kotelny. Myslím, že takto to je. Pokud je jeden kotel do 50kW včetně, nebo více kotlů s celkovým výkonem do 100kW, tak se nejedná o kotelnu, ale pouze o místnost s kotlem.Pokud je spotřebič do 50 kW, je to běžná místnost. Nicméně... měl by být zpracován PoVV, kde by mělo být definováno, jaké se v "kotelně" nachází vnější vlivy, a na základě těchto vnějších vlivů navrhnout EZ. Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 26.03.2021, 18:55 Nicméně... měl by být zpracován PoVV, kde by mělo být definováno, jaké se v "kotelně" nachází vnější vlivy, a na základě těchto vnějších vlivů navrhnout EZ. V daném případě si to nemyslím, protože by se to potom muselo např. aplikovat i na plynové sporáky v kuchyni, kde je případný únik plynu velmi lehká záležitost, atd...Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Miroš Jan 26.03.2021, 19:51 A proč cpát rozvaděč, do stené místnosti s kotlem a boilerem?
Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: David Hruda 26.03.2021, 20:36 A proč cpát rozvaděč, do stené místnosti s kotlem a boilerem? A proč ne? Technická místnost v RD k tomu přímo vyzývá.Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Peter Lovacký 26.03.2021, 21:48 Podľa môjho v objektoch nabývanie jak sú RD nemá priestor s nebezpečenstvo m výbuchu plynov v normálnej prevádzke čo robiť....
Presne jak kuchyňa s plynovým šporákom čo spomenul p. Rotrekl...(normálne je, že plyn v RD nevytvára výbušnú zmes....) Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 27.03.2021, 09:47 Pokud to bude kotelna, tak tam nemá být nic, co nesouvisí s provozem kotelny - tedy rozvaděč kotelny ano, rozvaděč pro zbytek objektu ne.
Ale bavíme se doopravdy o kotelně? Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Peter Lovacký 27.03.2021, 15:58 Ale bavíme se doopravdy o kotelně? Bude to najskôr tak: A proč ne? Technická místnost v RD k tomu přímo vyzývá. Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Ivo Ondra 27.03.2021, 22:58 V dotazu se mluví o otevřeném plamínku tak bych asi EX prostředí neřešil. Spíš to bude technická místnost, tak nezapomenout na detektor plynu a CO.
Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Zbyněk Vašica 27.03.2021, 23:42 Ano jedná se o technickou místnost s popsaným plynovým zařízením (jednotlivě do 50kW a celkově do 100kW). Termín "kotelna" jsem použil nesprávně. Zařízení je na zemní plyn. V technické místnosti tedy umístění těchto plynových zařízení a rozvaděče není problém?
Název: Re: Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně? Přispěvatel: Jan Bocek 28.03.2021, 09:17 Návod na obsluhu a instalací obou kotlů je k volnému stažení.
Jsou tam uvedený všechny podmínky k instalaci a provozu. Návody zde umístit nelze, mají objem přes 4 MB |