Název: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Vlado Konrád 12.03.2021, 12:15
Aká norma platí pre uzemnenie  strešníka pre nn prípojku?
Pôvodne to bolo podľa ČSN 333300 čl. 5.8 a v norme bol odkaz na ČSN 341390.
Obidve sú zrušené.
Bleskozvod na streche nie je.  


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.03.2021, 14:39
Protože přípojka nn je majetkem distribuce, vztahují se na ni PNE.
Obecně je-li trubka mimo dosah, vzdálená od hromosvodu, nebo nese-li izolovanou přípojku, nemusí se zemnit.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Vlado Konrád 13.03.2021, 05:34
Strešník je v majetku majiteľa odberného zariadenia. Rozhranie medzi prípojkou a odberným zariadením podľa energetického zákona sú vývodové svorky poistiek v poistkovej skrinke na podpernom bode. V majetku distibučnej je zvod ,  skrinka a poistky. Strecha je plechová a koniec strešníka 2m nad terénom. Obidve normy sú zrušené bez náhrady


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.03.2021, 09:02
Situaci, kdy je střešník majetkem odběratele, znám pouze z případů, kdy nebylo možné pro zákaz majitele pozemku kopat a přípojka zůstala jeho instalací.
V tomto případě vám asi PNE nebude moc platná, byť by mohla být vodítkem, asi nebude možné ji použít na soukromý majetek.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 13.03.2021, 11:38
OEZ cez nástrešník, a ešte aj bez bleskozvodu je asi kus raritka... :)
Výber noriem by mal záležať aj od dôvodu potreby uzemnenia,...NDN alebo LPS?
No myslím že po novom aspoň 5-54ku bude treba tak či tak..


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Vlado Konrád 13.03.2021, 12:50
Úplne bežná vec. 70% prípojok na dedinách je vedených vzduchom. Ide o NDN. ČSN 333300 samozrejme použiť môžem. Ideálne by ale bolo operovať článkom platnej normy.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.03.2021, 15:32
Na druhou stranu. ač je přípojka cizí, je součástí DS, takže použít elektrárenskou 330000-1 v aktuálním znění, zvláště pak odstavec 3.x.x.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 13.03.2021, 17:44
Som myslel nástrešník jak sme mali dakedy na starom dome,... rúra cez strechu s izolátormi pre vzdušné vedenie holými vodičmi..a vedenie vodičmi cez rúru ukončené v HDSke :)
No vy asi myslíte pod nástrešníkom dajakú konzolu na stene domu pre vzdušnú káblovú prípojku,.. sa priznám že tú konzolu som ešte nevidel zemniť..a ani to nosné lano z kábla nie..

To je ten nástrešník dakde na balkóne v priestore voľného pohybu laikov, a je normálne prístupný dotyku že treba riešiť ochranu NDN neživých vodivých častí EZ?
Keď hej, tak potom ho podľa môjho stačí uzemniť vodičom PE podľa podmienok pre ochranu samočinným odpojením do 5s

33 3300,..no neviem, v nej je hneď na začiatku napísané že platí pre energetické podniky,..no a súkromný prívod z DS od poistiek v HDSke do RD asi bars podnikový nebude..


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Vlado Konrád 13.03.2021, 18:28
Na druhou stranu. ač je přípojka cizí, je součástí DS, takže použít elektrárenskou 330000-1 v aktuálním znění, zvláště pak odstavec 3.x.x.

Áno. Použiť sa dá. Tá ale tiež vychádza z ČSN 333300 . A podľa PN je ťažko revidovať, a naviac ,   341390 je neplatná a podľa súboru noriem 62305 to tiež neide.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Vlado Konrád 13.03.2021, 18:31
Som myslel nástrešník jak sme mali dakedy na starom dome,... rúra cez strechu

To je ono

tak potom ho podľa môjho stačí uzemniť vodičom PE podľa podmienok pre ochranu samočinným odpojením do 5s

Kde vziať v TNC sústave PE vodič?


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.03.2021, 19:41
Zeptám se možná hloupě. O co vám konkrétně jde? Jedná se o stávající přípojku kterou revidujete, nebo zřizujete novou? Touto informací máte začít. Pak pokračovat otázkou a upřesněním třeba z jakého důvodu se na to ptáte. To by napovědělo více.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.03.2021, 20:16
Áno. Použiť sa dá. Tá ale tiež vychádza z ČSN 333300 . A podľa PN je ťažko revidovať, a naviac ,    341390 je neplatná a podľa súboru noriem 62305 to tiež neide.
Dá a nedá, cizí trafačku taky dělám podle PNE i ČSN, právě proto, že jako "věc" která je součástí zařízení DS, které musí PNE splňovat, ji musí splňovat taky.
Jiná situace je až v případě HDV, nebo měřené instalace.
Jestli jsou na tom nástřešáku AlFe, není náhodou klemička z bíglu nuláku pod roubík? Poměrně časté a osvědčené řešení, kdy je zajištěna nejkratší cesta poruchového proudu.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 13.03.2021, 20:26

Kde vziať v TNC sústave PE vodič?

Je v PENe, ...ide vlastne o funkciu, a nie o samotný drôt ako taký,.... a PEN je vodič so združenou funkciou, - pracovnou a ochrannou

Ale keď je ten nástrešník cez strechu prístupný pod strechou v podkroví, tak je isto potrebné ho pripojiť,..podobne jak napr. kovovú chráničku vývodu z HDSky na stĺpe..keď je prívod do domu v zemi..

Alebo klemou kúskom PE na PEN, jak píše p. Hrubý..napr. i cez Bernard svorku


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.03.2021, 20:46
No přes bernarda v žádném případě ne, to není materiál podle standardů.
PEN vodič v síti se považuje za neživou část. Používá se tedy prakticky jen PEN a E, protože na uzemnění nemusí být nutně PEN, ale klidně i jen svodič.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 13.03.2021, 21:05
Keď dobre chápem p. Konrada, tak nástrešník nie je v majetku distribútora, a tam jeho štandardy neplatia

PEN vodič v síti se považuje za neživou část.
..nie náhodou za živú?


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 13.03.2021, 21:23
I když není majetkem distributora, je nějakým způsobem spojen s jeho sítí, analogicky auto je moje, ale stát po mně chce technickou a daně a pokud chci jezdit a neplatit flastr, musím na tu hru přistoupit a myslet si o tom co chci...

Mluvím o distribuci, nezaměňovat s domečkem, takže neživou.


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Peter Lovacký 14.03.2021, 06:00
Najskôr to bude tak jak píšete p. Hrubý aj u nás,...no predpokladám že podmienky distribúcie by mali platiť len v nemeranej časti po výstupné svorky z ER..

Kus odbočím,...myslíte že predpisuje distribútor aj meraný vývod?.. napr. pre dvojsadzbu?


Název: Re: Podľa akej normy sa uzemňuje strešník pre prípojku?
Přispěvatel: Vlado Konrád 14.03.2021, 06:33
Dá a nedá, cizí trafačku taky dělám podle PNE i ČSN, právě proto, že jako "věc" která je součástí zařízení DS, které musí PNE splňovat, ji musí splňovat taky.
Jiná situace je až v případě HDV, nebo měřené instalace.
Jestli jsou na tom nástřešáku AlFe, není náhodou klemička z bíglu nuláku pod roubík? Poměrně časté a osvědčené řešení, kdy je zajištěna nejkratší cesta poruchového proudu.


Koment v súkromnej správe