Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Ekim 12.03.2021, 09:41



Název: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Ekim 12.03.2021, 09:41
jak má být provedeno propojení trafa pro LED osvětlení, které leží na horní skříňce kuchyńské linky, s kabelem vedoucím pod omítkou k vypínači?

Montážníci kuchyně propojili kabely Wago svorkami a svorky natlačily do mezery za dřevěnou skříňkou.
Podle mne tam má být krabice. Jaká má být? Může být volně položena na kuchyňské skříňce?
Nebo musí být upevněna na zdi?


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Jan Franěk 12.03.2021, 10:44
Zjednodušeně, viz obrázek


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.03.2021, 11:33
jak má být provedeno propojení trafa pro LED osvětlení, které leží na horní skříňce kuchyńské linky, s kabelem vedoucím pod omítkou k vypínači?

Montážníci kuchyně propojili kabely Wago svorkami a svorky natlačili do mezery za dřevěnou skříňkou.
Podle mne tam má být krabice. Jaká má být? Může být volně položena na kuchyňské skříňce?
Nebo musí být upevněna na zdi?


Cokoliv volně položené je špatně, pokud je zbytek pevně namontován. Wago svorky namačkané do mezery mezi nábytkem a zdí jsou také špatně. Ty nejsou tímto způsobem určené k montáži na nebo do hořlavého podkladu. Krabice měla být nejlépe ve správném místě zazděna do zdi a použita vývodka. Nyní je asi jednodušší a vhodnější použít některou krabici v nástěnném provedení a do ní umístit ony Wagosvorky.  Trafo (zdroj) pro LED namontovat na pevno na skříňku a podle dokumentace výrobce provést ochranu před požárem, obvykle se podkládá nehořlavou podložkou z Cemvinu - pokud není označeno jak uvedl kol. Franěk.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Ekim 12.03.2021, 13:28
Cokoliv volně položené je špatně, pokud je zbytek pevně namontován. Wago svorky namačkané do mezery mezi nábytkem a zdí jsou také špatně. Ty nejsou tímto způsobem určené k montáži na nebo do hořlavého podkladu. Krabice měla být nejlépe ve správném místě zazděna do zdi a použita vývodka. Nyní je asi jednodušší a vhodnější použít některou krabici v nástěnném provedení a do ní umístit ony Wagosvorky.  Trafo (zdroj) pro LED namontovat na pevno na skříňku a podle dokumentace výrobce provést ochranu před požárem, obvykle se podkládá nehořlavou podložkou z Cemvinu - pokud není označeno jak uvedl kol. Franěk.

Původní otázka respektive název zněl jinak a sice jak má být provedeno propojení kabelu z  volně ležícího trafa na kabel od vypínače.
Trafo respektive zdroj je typ DYS50-250, sekundár je 24V DC  2,5A ,  IP20.
Kabel od vypínač je částečně v betonovém panelu.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Ekim 12.03.2021, 13:38
Cokoliv volně položené je špatně, pokud je zbytek pevně namontován. Wago svorky namačkané do mezery mezi nábytkem a zdí jsou také špatně. Ty nejsou tímto způsobem určené k montáži na nebo do hořlavého podkladu. Krabice měla být nejlépe ve správném místě zazděna do zdi a použita vývodka. Nyní je asi jednodušší a vhodnější použít některou krabici v nástěnném provedení a do ní umístit ony Wagosvorky.  Trafo (zdroj) pro LED namontovat na pevno na skříňku a podle dokumentace výrobce provést ochranu před požárem, obvykle se podkládá nehořlavou podložkou z Cemvinu - pokud není označeno jak uvedl kol. Franěk.
Údaje o zdroji Strong DYS50-250 nermohu na internetu najít. Je na něm značka dvojitá izolace a IP20. Pak údaje o napětích max 6OW.
Osobně bych nikdy svorky s 230V nikdy nedal bez krabičky. Dovedu si představit malíře jak zajede do mezery kde jsou svborky štětko s barvou a letí ze štaflé (za určitých okolností).


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Ekim 12.03.2021, 13:40
Zjednodušeně, viz obrázek
Tyto značky na zdroji nejsou. Děkuji za info.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.03.2021, 18:54
Přívody k trafu jsou ohebnými kabely nebo má kabel vodiče s plným jádrem (klasika CYKY)? Cokoliv, co není vhodně připevněné, připojit CYKYnou, považuji za velkou prasárnu


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 12.03.2021, 19:36
Vhodnější řešení je instalace zásuvky. Do této vypínané zásuvky připojíte trafo přes vidlici ohebnou šňůrou.   


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Ekim 12.03.2021, 19:47
Přívody k trafu jsou ohebnými kabely nebo má kabel vodiče s plným jádrem (klasika CYKY)? Cokoliv, co není vhodně připevněné, připojit CYKYnou, považuji za velkou prasárnu
Ano od vypínače jde CYKY  a od zdroje licna. Pokuď u zdroje byla zástrčka, pak ji montážníci kuchyně ucvakli.  Mohl jsem tam dát krabičku na omítku a do ní zásuvku. Montážníci "jedou" a na nic se neptají.
Děkuji za info.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Emanuel Kocián 12.03.2021, 21:26
Já to vyřešil při montáži LED pásku nad kuchyňskou linku tak, že jsem pod AC/DC proudový zdroj dal prostě a jednoduše starý talíř.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Libor Skýba 13.03.2021, 05:56
1) CYKY ukončit v zásuvce
2) Pokud montážníci ucvakli zástrčku zdroje, tak jim ho vrátit, ať pošlou nový nepoškozený.
3) Zdroj upevnit na nehořlavou podložku. Starý talíř je určitě lelší než nic, ale ta destička z Cemvinu bude asi ještě o něc lepší řešení.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Václav Třetí 13.03.2021, 06:37
Původní otázka, respektive název, zněl jinak a sice jak má být provedeno propojení kabelu z  volně ležícího trafa na kabel od vypínače.


Za úpravou otázky je moderátor, to neovlivním. Na spojení kabelů jsem vám odpověděl, kolegové přidali řešení se zásuvkou, to je dnes obvyklejší, většina zdrojů je s vidlicí. Pokud ji někdo uštípl, poškodil výrobek a žádejte náhradu. Místo krabice s wago, osaďte krabici lištovou se zásuvkou. Pod zdroj použijte podložku z Cemvinu a přišroubujte ho.



Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Ekim 14.03.2021, 10:56
Tyto značky na zdroji nejsou.  za info.

Značky pro volně položené, na tom zdroji nejsou. Je tam ale značka
F v trojuhelníku, což jsem dohledal že je, že spotřebič mění elektrickou energii na tepelnou.A že může být na zápalném povrchu.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Jan Franěk 14.03.2021, 13:55
I v tom textu máte jasně napsáno, že to platí pro svítidla  (norm)

Když nevíte, protože není značka nebo vysvětlující návod, prostě to podložte a je klid.

Standardně už mnoho let připravuji těsně nad horní skříňkou vypínanou zásuvku jak zde už také kolegové doporučovali. Již několikrát jste zde mohl najít správné řešení, včetně správného označení pro přístroje možné instalovat do, nebo na hořlavé podklady.

Taková jednoduchá věc se zde přece nemusí řešit týden a  není potřeba kvůli tomu popsat mnoho stránek. Už jste to mohl mít mnohokrát hotové. Stačilo by jen pozvat odborníka. Většinou mám v montážním autě potřebný materiál k tomu, abych to vyřešil do 10 minut a předpokládám že i mnoho dalších kolegů je na tom podobně.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.03.2021, 17:38
S tím připevňováním zdroje bych nebyl tak nekompromisní - záleží na konkrétním typu.
Některé zdroje jsou od výrobce uzpůsobené pro uchycení, jiné ne. A řešit to nějakým násilným způsobem, to asi není správná cesta.
Nehořlavá podložka je asi dobrý bonus, ale nebral bych to jako něco, co "musí být". 
Způsob použití určuje výrobce, stejně tak podmínky, za kterých může být výrobek používán.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Ekim 27.03.2021, 17:00
Hlavně mi šlo o způsob provedení přechodu z CYKY na napáječ.
Škoda, že admin změnil nadpis k tomuto tématu.
Kuchyń objednávám jako komplet a to že elekřinu připojuje neodborník a ještě na první pohled chcbným způsobem mě vedlo k tomu dát sem dotaz.
Děkuji všem za odpověďi.

I v tom textu máte jasně napsáno, že to platí pro svítidla  (norm)

Když nevíte, protože není značka nebo vysvětlující návod, prostě to podložte a je klid.

Standardně už mnoho let připravuji těsně nad horní skříňkou vypínanou zásuvku jak zde už také kolegové doporučovali. Již několikrát jste zde mohl najít správné řešení, včetně správného označení pro přístroje možné instalovat do, nebo na hořlavé podklady.

Taková jednoduchá věc se zde přece nemusí řešit týden a  není potřeba kvůli tomu popsat mnoho stránek. Už jste to mohl mít mnohokrát hotové. Stačilo by jen pozvat odborníka. Většinou mám v montážním autě potřebný materiál k tomu, abych to vyřešil do 10 minut a předpokládám že i mnoho dalších kolegů je na tom podobně.


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.03.2021, 19:05
Kuchyń objednávám jako komplet a to že elekřinu připojuje neodborník a ještě na první pohled chcbným způsobem mě vedlo k tomu dát sem dotaz.

A to je přesně to jádro problému. Parta kuchyňářů, ani jeden nemá vyhl.50 a přesto to dělají.

Zkuste jednoduchý trik. Požádejte dodavatele kuchyně o dokumentaci elektro k té kuchyni a o kopii oprávnění k této činnosti s tím, že to potřebujete pro svého RT, který to pro vás má zkontrolovat, kvůli bezpečí rodiny. Pak dejte vědět jestli to začali nějak řešit, nebo dělají mrtvého boruka. Často to pomohlo a buďto dali slevu na práci elektrikáře, nebo sami poslali svého člověka, který to "opravil". Třeba budete také patřit mezi tyto šťastlivce, kteří si vybrali firmu, která se k tomu postavila správně, byť až po tomto malém "nátlaku".


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: František Šohajda 28.03.2021, 10:35
Před nedávnem jsem dodělával instalaci v novém RD....
Parta kuchyňářů a montérů skříněk v šatně řekla, že mají nasmlouvaného elektrikáře,
který jim dělá instalaci. Nechtěli po mě, abych jim to dělal, jen chtěli místo napojení a
jištění od něho ukázat!
Měli to jako komplet montáž i pro záruční dobu!! Asi se blýská na lepší časy! (dance)


Název: Re: Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Přispěvatel: Peter Lovacký 28.03.2021, 14:00

Parta kuchyňářů a montérů skříněk v šatně řekla, že mají nasmlouvaného elektrikáře,
který jim dělá instalaci. Nechtěli po mě, abych jim to dělal, jen chtěli místo napojení a
jištění od něho ukázat!
Měli to jako komplet montáž i pro záruční dobu!! Asi se blýská na lepší časy! (dance)
Jjjj, a pre serióznu kompletku dodanej služby by bodlo ešte si zazmluvniť aj projektanta s revizákom... :)