Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel_CXD 11.03.2021, 16:54



Název: Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
Přispěvatel: Pavel_CXD 11.03.2021, 16:54
Je tu někomu známa norma či vyhláška, která přímo zakazuje, nebo naopak povoluje zapojit novou 3F zásuvku (nelze využít výjimky na starou/původní instalaci) ve 4 pólovém provedení - L1, L2, L3 a PEN (tedy síť TN-C)?

V případě že ano, prosím přímo o číslo normy/vyhlášky.

Tento dotaz se NEtýká požadavků na povinnost použití proudového chrániče!


Název: Re: Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.03.2021, 21:56
Norma "nezakazuje",  norma popisuje nějaké minimální požadavky na nějaký stupeň bezpečnosti.
PEN jako rozpojitelný kontakt v zásuvce NIKDY nebyl povolen

Pokud jde o použití chrániče, PEN přes chránič jít NESMÍ, pokud by byl chránič až za tím zásuvkovým spojem, chránič neřeší nebezpečí vzniklé přerušením (špatným kontaktem) PEN vodiče!


Název: Re: Dovolují normy zapojit novou 3F zásuvku jako 3+PEN (TN-C)?
Přispěvatel: Jan Franěk 11.03.2021, 21:58
Je to pořád dokola. Tolikrát důkladně probrané téma. Zkuste tlačítko hledání.

Jen v kostce. Do zásuvky PEN může, ale ze zásuvky pouze PE . PEN je zakázán pro pohyblivé přívody  (norm)  . ALe nechápu proč v nové instalaci používat PEN pro jiné účely, než k napájení rozvaděčů. V zásuvce mi to nedává smysl už jen proto, že jste povinnen použít plný počet vodičů až do zásuvky. 3L + PE to je celkem běžné, na rozdíl od 3L + PEN . To vypadá zase na nesmyslné šetření na nesprávném místě.

Například zde, včetně konkrétních norem i podrobného vysvětlení https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43024.0.html