Název: Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
Přispěvatel: Franta Prachař 11.02.2021, 22:04
Nejsem elektrikář, ale ajťák.
Mám doma v malé místnosti (něco jako sklad) router na internet. Chtěl bych k němu přidat ještě switch (malý SOHO, 16 portů) a roztahat UTP kabely do ostatních místností. Také bych chtěl mít v provozu malý server na mini počítači Raspberry Pi. Ale teď k otázce. Jelikož už těch zařízení je trochu více, měl jsem nápad, že bych je dal všechny do malého racku jako například toto (https://www.alza.cz/datacom-10-nastenny-9u-d235881.htm?kampan=adw1_sitove-prvky-a-nas_pla_all_obecna-css_ostatni-sitove-prvky-a-nas_c_1003789___MN383a_456126216691_~106853288375~&gclid=Cj0KCQiAyJOBBhDCARIsAJG2h5dlahF-ODCF88GnofiPwHRtrQgQX1cjgOaAHzUZ4L1_8QNezk9S4HkaAqH4EALw_wcB). Elektřinu bych do racku přivedl z nedaleké zásuvky pomocí tohoto (https://www.czc.cz/triton-zasuvka-rab-pd-x90-c1-10-4x-kontrolka-3x1-5mm-2m-kabel/218336/produkt?gclid=Cj0KCQiAyJOBBhDCARIsAJG2h5f74Hl2IDtCAQpuOl7J1QMJcoh_fo5I-_UkCBpj3nWVpe_UFKr6JekaAilfEALw_wcB). Všechna zařízení jsou napájeny adaptéry s napětím max 48V.

Je nutné i takto malý rack přizemnit? Switch má ze zadní strany šroubek na zemnící kabel. Jde mi to, že pokud bych si musel nechat natáhnout až od hlavního rozvaděče speciální vodič, pak bych se na rack vykašlal a prostě to všechno položím na vedlejší skříň. Řešení s rackem mi ale přijde lepší, že je vše pohromadě a nějak organizované. Ale za rozkopanou chodbu nebo lištu pod stropem kvůli natažení vodiče pro zemnění mi to nestojí.


Název: Re: Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.02.2021, 09:06
1) ochrana před nebezpečným dotykovým napětím - pokud má zařízení nějakou ochrannou zemnicí svorku, seriozní výrobce by měl v návodu uvést nějaké doporučení nebo poý´žadavek na její využití. Různá zařízení se spínanými zdroji nají nějaké unikající proudy, pokud by se nasčítalo více než 10mA, podle ČSN 33 2000-5-54, ed.3 by se t mělo nějak ošetřit, jednou z možností je zesílený ochranný vodič 10mm2
2) ochrana před přepětím - to by bylo na velkou přednášku, v podstatě je vhodné se ten Rack představit jako nějakou speciální zónu LPZ a vše, co do ní vede, chránit proti jednomu ochrannému zemnicímu potenciálu, což může představovat nějaká sběrnice v Racku, ale korektní je nějak tu špičku poslat "do země"
3) EMC - tady norma 33 2000-4-444 popisuje radikální řešení spíše pro větší datová centra, u samostatně stojícího (zavěšeného) Racku je tam doporučen ochranný zemnicí vodič, pro menší Rack min. Cu 4mm2

Podtrženo, sečteno - netvrdím že to je nutné, ale je to vhodné ošetřit. A z jistého úhlu pohledu nejde o tu skříň Rack, ale o to, co je v ní, pokud něco leží na polici, je to podobné z hlediska ochrany před NDN, je to podobné při přepěťové špičce, a z hlediska EMC to bude může do okolí vyzařovat ještě víc...


Název: Re: Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
Přispěvatel: Jan Bocek 12.02.2021, 12:07
Zdá je nutné, nebo dobré.....spíš e vhodné, jak proti úrazu tak proti špatné funkci.

Pospojování i v zasíťovaných systémech má svůj význam a často se může stát příčinou nefunkčních zařízení nebo celého systému. Často na školeních právě ITkům, kteří obnovují svůj §6, vysvětlujeme co je to CBN - společná soustava pospojování a uzemnění.

Můžeme se na problém podívat přes normy, například:
ČSN 3302000-5-54 ed.3
ČSN 33 2000-4-41  ed.2 příloha NB
ČSN EN 50 310 ed.3 kde jsou praktické příklady
ČSN EN 62 305-3 ed.2 kap.5.4
ČSN 33 2000-4-444 vše okolo EMC
ČSN EN 62 305-4 ed.2   a další

A také se na věc podívat zcela praktický.
V bytovém rozvaděči je sběrnice PE a třívodičový rozvod po bytě. V objektech občas bývá i MET svorkovnice, kde je připojeno hlavní uzemnění a třeba i UPS, LPS.

A vy potřebuje v Racku svorkovnici FE neboli také Mesh BN na kterou máte propojený všechny kostry přístrojů. A tato svorkovnice musí být propojená se soustavou PE a SPD na stejný potenciál. MESH-BN, neboli Meshed banding network, jako zesíťováný systém pospojování.

Příklady při podcenění.
1) Pracuji hodně s VF technikou i většími výkony. Asi před 5 léty jsem oživoval vysílač s Pout cca 1000 W a zhroutila se mi v RD IT síť. Udělali jsme opatření.
Pak se mi zhroutila síť i se 100 W do zátěže. Ale síťIT  seza tu dobu  velice rozšířila na velký Rack. A nastal zase problém, kdy PC dělaly co chtějí, zhroutila se síť INT, špatně fungovala 3D tiskárna. Zase se musela "posílit" a upravit MESH-BN.

2) Nahrávací středisko. Problémy s brumy a na všem kovovém malé VF napětí. Zase problém s BN. Je nutné u rozsáhlejšího zařízení instalovat místní sběrničku FE a správně ji zapojit do systému.

3) Průmyslové podcenění asi znáte, kdy se zhroutí IT síť. Nedávno jsem řešil "poruchu" velkého kavováru za několik desítek tisíc korun v malé firmě. Po zapnutí hlásil "vada napájecí sítě". Běžným měřením zásuvka v pořádku. Natažená prodlužka do jiného obvodu a kávovar najel normálně. Tak jsem zkoumal příčinu a naměřil jsem velkou amplitudu 7 harmonické na 230 V, ale jen v té jedné zásuvce do kuchyně. Kabel jde přes místnost, která je označená servrovna a byl jen protažen ve velkém svazku kabelů přes rack ,   kde je mraky výpočetní techniky. Ještě jsem se nesetkal s tak "chytrým" přístrojem. Dále jsem to nezkoumal, byla k disposici jiná zásuvka. Dokonce měli kávovar na reklamaci. Ale typují problém v nevhodně vedeném napájecím kabelu bez oddělení přes Rack a je otázkou jak vypadá celý systém BN.


Název: Re: Je nutné uzemnit malý rack pro datovou síť?
Přispěvatel: Jaromír Táborský 02.03.2021, 12:07
kromě toho, co bylo detailně popsáno, jednoduchý pamatovák. Vše kovové musí být spojené. Pokud třeba nejde o prvky dvojité izolace.