Název: Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Lukáš Krejčíček 08.02.2021, 16:48
Jedná se průmyslový objekt, kde je osvětlení zapojeno přes  zásuvku aby bylo možné jednoduše světlo vyměnit za jiné.
Teď dodavatel elektroprací bude vyměňovat světla za nové a mě by zajímalo dle jaké normy toto z revidovat. Jestli dle 331600 ed2 a lhúty dle 331500 a nebo jako součást instalace?


Název: Re: Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Jan Yossarian 08.02.2021, 19:16
Nejsem revizní technik, ale pokud je svítidlo zapojené přes zásuvku, tak jde o spotřebič, nebo ne?


Název: Re: Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.02.2021, 20:08
Ono to není jednoznačné, ČSN 33 1600, ed.2 se tak úplně nemusí vztahovat na spotřebiče "nepřenosné",  tedy spotřebiče, které jsou někde připevněné.
A pokud je to běžný prostor, kde se provádí revize pevné elektroinstala ce 1x za 5 let, je to docela dlouho s ohledem na to, že při manipulaci s kabelem a vidlicí může dojít k nějakém poškození kabelu, přerušení vodiče,...

V průmyslovém objektu bych očekával dokumentaci, ze které se dá dohledat podle jaké "normy" to bylo zřízené.


Název: Re: Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Jan Bocek 08.02.2021, 20:30
Jedná se průmyslový objekt, kde je osvětlení zapojeno přes  zásuvku aby bylo možné jednoduše světlo vyměnit za jiné.
Teď dodavatel elektroprací bude vyměňovat světla za nové a mě by zajímalo dle jaké normy toto z revidovat. Jestli dle 331600 ed2 a lhúty dle 331500 a nebo jako součást instalace?

Zřejmě popisujete halové nebo boční osvětlení, kde jednotlivé osvětlovací armatury jsou připojené v rozvodu přes zásuvky. Dělá se to z důvody údržby ( čištění i opravy). Přitom celý zásuvkový rozvod je součásti osvětlení, které se nějakým způsobem zapíná. Je to proto součást souboru na příklad "hálové osvětlení". Nezapomeńtze změny uvést do provozní dokumentace.

Tuto položku pro údržbu a revize máte ve lhůtníku revizí stanovenou na základě protokolu vnějších vlivů a ČSN 33 1500. Obvykle je lhůta v průmyslovém prostředí 3 roky a kratší.

S ČSN 33 1600 ed.2  to nemá nic společného.
Na uvedené práce si vyžádejte výchozí revizi.


Název: Re: Dle jaké normy revidovat osvětleni zapojené přes zásuvku?
Přispěvatel: Lukáš Krejčíček 09.02.2021, 06:32
Zřejmě popisujete halové nebo boční osvětlení, kde jednotlivé osvětlovací armatury jsou připojené v rozvodu přes zásuvky. Dělá se to z důvody údržby ( čištění i opravy). Přitom celý zásuvkový rozvod je součásti osvětlení, které se nějakým způsobem zapíná. Je to proto součást souboru na příklad "hálové osvětlení". Nezapomeńtze změny uvést do provozní dokumentace.

Tuto položku pro údržbu a revize máte ve lhůtníku revizí stanovenou na základě protokolu vnějších vlivů a ČSN 33 1500. Obvykle je lhůta v průmyslovém prostředí 3 roky a kratší.

S ČSN 33 1600 ed.2  to nemá nic společného.
Na uvedené práce si vyžádejte výchozí revizi.



Určitě si výchozí revizi vyžádám. Měl sem dvě myšlenky jak na to, ale nebyl sem si úplně jist. Děkuji za nakopnutí te správné...