Název: Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča? Přispěvatel: Branislav Živica 28.02.2007, 08:06 Po inštalácii elektronického trafa v kúpelni dochádza k vybavovaniu prúdového chrániča. Má vypínaciu charakteristik u B. Možem v kúpelni použiť charakteristik u C, prípadne D?
Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa Přispěvatel: Daniel Veceřa 28.02.2007, 09:34 Nepletete si to s jističem? Chrániče nemají takovou vypínací charakteristik u. (jedině snad jističochránič?) Pokud to vyhazuje chránič, tak změna charakteristik y jističe nepomůže.
Problém asi způsobují kapacity v trafu, ale jediná pomoc je asi výměna, nejlépe za klasické trafo. Doplním: chrániče mají rozdělení:citlivé na střídavý reziduální proud (typ AC), na pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A), na střídavé pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné proudy (typ B) a selektivní proudové chrániče citlivé na střídavý proud nebo pulzní proud (typ S). Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa Přispěvatel: Živica 28.02.2007, 11:06 ďakujem za upozornenie. Jedná sa o prúdový chránič. Mohol by som použiť v kúpelni chránič s oneskoreným vybavením 10ms? Výmena za klasické trafo neprichádza do úvahy, pretože tu ide o stabilizovaný zdroj 24V, nie o bežné halogénové trafo. Zdroj bude pod masážnou vaňou, v krabici IP67, priestor je prístupný len s použitím nástroja. Treba tu vlastne prúdový chránič ?
Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 28.02.2007, 12:28 Citlivý proudový chránič 30mA, zpožděný s označením G, lze rovněž použít.
Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa Přispěvatel: Daniel Veceřa 28.02.2007, 12:42 Nejsem si ale úplně jistý, jestli to tím odstraníte.
Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa Přispěvatel: Branislav živica 28.02.2007, 13:05 Asi to vyskúšam, 10 ms je doba. Ale ide o to, či vobec treba chránič, keď je spotrebič v neprístupnom priestore pod vaňou
Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa Přispěvatel: Petr Doležal 28.02.2007, 13:15 Nevím, zda je to tento problém, ale kdysi jsme kvůli tomu, že výrobce masažních van už ve stadiu projektování předem upozorňoval na unikající proudy za normálního provozu a nemožnost použít proudové chrániče, museli pro vanu dávat do předsíně oddělovací bezpečnostní transformátor.
Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa Přispěvatel: Kamil Novák 28.02.2007, 15:54 Ale ide o to, či vobec treba chránič Připojovací podmínky musí být uvedeny v dokumentaci k té vaně. Zatím u všech van, které jsem viděl, byl chránič požadován. Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa Přispěvatel: Branislav živica 28.02.2007, 21:48 Záhada sa vyriešila: vzhladom na chaos v kabeláži som bol pripojený na L a N z dvoch roznych káblov a chráničov, takže neni divu, že mi to vybavovalo.
ďakujem všetkým za odpovede. |