Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Branislav Živica 28.02.2007, 08:06



Název: Jakou volit charakteristiku u prúdového chrániča?
Přispěvatel: Branislav Živica 28.02.2007, 08:06
Po inštalácii elektronického trafa v kúpelni dochádza k vybavovaniu prúdového chrániča. Má vypínaciu charakteristik u B. Možem v kúpelni použiť charakteristik u C, prípadne D?


Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa
Přispěvatel: Daniel Veceřa 28.02.2007, 09:34
Nepletete si to s jističem? Chrániče nemají takovou vypínací charakteristik u. (jedině snad jističochránič?) Pokud to vyhazuje chránič, tak změna charakteristik y jističe nepomůže.
Problém asi způsobují kapacity v trafu, ale jediná pomoc je asi výměna, nejlépe za klasické  trafo.
Doplním: chrániče mají rozdělení:citlivé na střídavý reziduální proud (typ AC),  na
pulzující stejnosměrný reziduální proud (typ A),  na střídavé pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné proudy (typ B) a selektivní proudové chrániče citlivé na
střídavý proud nebo pulzní proud (typ S).


Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa
Přispěvatel: Živica 28.02.2007, 11:06
ďakujem za upozornenie. Jedná sa o prúdový chránič. Mohol by som použiť v kúpelni chránič s oneskoreným vybavením 10ms? Výmena za klasické trafo neprichádza do úvahy, pretože tu ide o stabilizovaný zdroj 24V, nie o bežné halogénové trafo. Zdroj bude pod masážnou vaňou, v krabici IP67, priestor je prístupný len s použitím nástroja. Treba tu vlastne prúdový chránič ?


Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 28.02.2007, 12:28
Citlivý proudový chránič 30mA, zpožděný s označením G, lze rovněž použít.


Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa
Přispěvatel: Daniel Veceřa 28.02.2007, 12:42
Nejsem si ale úplně jistý, jestli to tím odstraníte.


Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa
Přispěvatel: Branislav živica 28.02.2007, 13:05
Asi to vyskúšam, 10 ms je doba. Ale ide o to, či vobec treba chránič, keď je spotrebič v neprístupnom priestore pod vaňou


Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa
Přispěvatel: Petr Doležal 28.02.2007, 13:15
Nevím, zda je to tento problém, ale kdysi jsme kvůli tomu, že výrobce masažních van už ve stadiu projektování předem upozorňoval  na unikající proudy za normálního provozu a nemožnost použít proudové chrániče, museli pro vanu dávat do předsíně oddělovací bezpečnostní transformátor.


Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa
Přispěvatel: Kamil Novák 28.02.2007, 15:54
Ale ide o to, či vobec treba chránič

Připojovací podmínky musí být uvedeny v dokumentaci k té vaně.
Zatím u všech van, které jsem viděl, byl chránič požadován.


Název: Re: charakteristika prúdového chrániča - kúpelňa
Přispěvatel: Branislav živica 28.02.2007, 21:48
Záhada sa vyriešila: vzhladom na chaos v kabeláži  som bol pripojený na L a N z dvoch roznych káblov a chráničov, takže neni divu, že mi to vybavovalo.
ďakujem všetkým za odpovede.