Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan P 20.01.2021, 16:34



Název: Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
Přispěvatel: Jan P 20.01.2021, 16:34
Kolega se v práci chlubil novou elektrikou v paneláku (dělali to prý stejní borci, co koupelnu  :-X ) a prý mu namontovali i svodič přepětí, dokonce od Dehn (tahle https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/2136/42828/Artikelnummer-pdf/42840/941200.pdf)
Na webu uvádějí pro síť TN-S, on má TN-C, 1fázové přípojení.
Mistři tvrdí ok, podle návodu nevíme, zda tomu věřit.
Je zvolena správně?




Název: Re: Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
Přispěvatel: Jan Hájek 20.01.2021, 21:09
Ano lze to použít. Bude zapojen pouze jeden pól mezi fází a PEN.
Bohužel se kombinované svodiče nedělají v jednopólovém provedení (vyjma DEHNven CI (https://diskuse.elektrika.cz/index.php?/topic,27571.0.html),  který se zase rozměrově moc nehodí do bytové instalace).
Výhodou DEHNshield  (https://elektrika.cz/data/clanky/kombinovany-svodic-pro-rodinne-domy-dehnshield) je, že jeho jádro tvoří jiskřiště a tak lze očekávat mnohem delší životnost, než by na stejném místě mohl mít varistorový svodič.
Pokud sem vložíte schéma nebo fotku zapojení bude možné moje tvrzení ověřit.


Název: Re: Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
Přispěvatel: Jan P 21.01.2021, 09:05
Psal jsem mu večer ať to aspoň nakreslí (papíry prý budou až to dodělají komplet),  tak zde je obrázek


Název: Re: Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.01.2021, 11:26
Svodič bych připojil před vypínač, pro případnou potřebu vypnutí pro výměnu nebo něco nebude jistič na chodbě tak daleko, a je zbytečné hnát přepětí přes vypínač a rizkovat jeho destrukci, byť pravděpodobnos t není vysoká.

Co mě ale pobavilo je to zapojení PEN přes ten svodič. By mě zajímalo co a za jakých okolností v tomto zapojení bude svádět.

Co ale cením, tak snahu jej osadit, bohužel, jak píše Honza, není jinak než min. 2p.


Název: Re: Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
Přispěvatel: Jan P 21.01.2021, 15:40
Jestl ito chápu správně, tak vodič mezi svorkou N na svodiči a svorkovnicí dole je zbytečný?


Název: Re: Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
Přispěvatel: Jan Hájek 21.01.2021, 16:04
Ano, je.


Název: Re: Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 21.01.2021, 17:11
Co mě ale pobavilo je to zapojení PEN přes ten svodič. By mě zajímalo co a za jakých okolností v tomto zapojení bude svádět.
To je tam zřejmě jako mechanické upevnění, aby neupadl z DIN lišty  :D

V té souvislosti mě napadá - svodič L-PE má stejnou napěťovou ochrannou úroveň jako svodič N-PE. Brání něco tomu, spojit je oba paralelně? (Ne že by to zvýšilo impulsní zatížitelnost - jiskřiště nebudou mít přesně stejné zápalné napětí, takže jedno sepne a druhé si ani neškrtne, ale spíš jako záloha...).


Název: Re: Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
Přispěvatel: Jan Hájek 21.01.2021, 18:10
V té souvislosti mě napadá - svodič L-PE má stejnou napěťovou ochrannou úroveň jako svodič N-PE. Brání něco tomu, spojit je oba paralelně? (Ne že by to zvýšilo impulsní zatížitelnost - jiskřiště nebudou mít přesně stejné zápalné napětí, takže jedno sepne a druhé si ani neškrtne, ale spíš jako záloha...).
Jo, to je možné.