Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Milan Petr 10.01.2021, 22:48



Název: Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
Přispěvatel: Milan Petr 10.01.2021, 22:48
Kvůli nežádoucí kondenzaci v průmyslovém odsávacím potrubí potřebuji řešit stabilní průtok vzduchu za pomoci permanentně spuštěného motoru na minimální výkon (3.fáz.,asyn,2,2kW).

Použiji frekvenční měnič.

Dotaz:
Jak byste nejjednodušeji udělali, aby při zapnutí napájení se frekvenční měnič automaticky spustil na předem nastavenou (minimální) frekvenci a za použití bezpotenciálov ých kontaktů zvýšil výkon na nominální (nemám k dispozici žádný digitální výstup).

Na Siemens Micromaster 420 se mi to nepovedlo, mají tam jen digitální vstup. Ale nic, kde bych mohl využít spínací kontakt. Ale nějaký měnič jiných firem třeba tohle umí?


Název: Re: Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.01.2021, 08:50
Na Siemens Micromaster 420 se mi to nepovedlo, mají tam jen digitální vstup. Ale nic, kde bych mohl využít spínací kontakt. Ale nějaký měnič jiných firem třeba tohle umí?

Umí to všechny měniče, včetně Micromasteru.

Vemte si +24VDC (najdete je na svorce 8 ) a přes váš kontakt je pusťte do DIN1 (svorka 5).

V parametrech nastavte chování měniče na vstupu č. 1 a minimální otáčky. Nezapomeňte na nastavení parametrů motoru. Chce to nastudovat manuál.


Název: Re: Jak pomocí frekvenčního měniče zvýšit otáčky při sepnutí kontaktu?
Přispěvatel: Martin Kurka 11.01.2021, 12:39
Pokud si na programování měniče netroufnete, nebo máte Mikromaster měnič bez zakoupeného programovacího panelu, lze se domluvit s pohonářskou firmou, měnič jim zaslat a pošlou vám jej zpět naprogramovaný i s doporučeným schematem zapojení.
U hodně měničů se ještě nastavují pro digitální vstupy přepínače určující polohu země vstupů (M) a zapínající či vypínající vnitřní zdroj 24V.

Budou potřebovat fotku štítku motoru a popis typu a funkce ovládacího "kontaktu".

Mimochodem nezapomeňte dát mezi měnič a motor stíněný kabel a celou instalaci provést podle manuálu Siemens.