Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: David V 09.01.2021, 18:28



Název: Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Přispěvatel: David V 09.01.2021, 18:28

Jak vyřešit vedení hřebenové soustavy, pokud má v cestě komín, včetně oplechování.

Dostatečná vzdálenost se vztahuje jen na trubku komínu, nebo i na oplechování?

Cihelný komín je 40x40 - uvnitř nerezová vložka 180 mm

Jak na zděný komín připevnit oddálený jímač? - když se nesmí vrtat do komínového tělesa. Je jiná možnost než nerezové pásky?



Název: Re: Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Přispěvatel: Jan Hájek 09.01.2021, 21:41
Stačí udělat vyhnutí na dostatečnou vzdálenost:
http://www.kniska.eu/x/pix/dalibor/Obrazek%205.jpg/image_view_fullscreen (http://www.kniska.eu/x/pix/dalibor/Obrazek%205.jpg/image_view_fullscreen)
Na upevnění lze využít i úchyty na anténu, které se opět upevňují nerezovými pásky.


Název: Re: Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.01.2021, 09:52
Hřebenové vedení lze rovněž udělat pod úrovní hřebenu střechy. Při tomto návrhu je však potřeba počítat s geografickou polohou objektu. V zimních měsících může takto provedené vedení fungovat rovněž jako sněhová zábrana, což může být docela problém.


Název: Re: Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 10.01.2021, 20:25
Nad tím mě zatím nenapadlo přemýšlet, co udělá dobře navržený neizolovaný hromosvod s "eskem" při souvislé sněhové pokrývce střechy. Asi to bude další + pro řešení s izolovaným hromosvodem s HVI.
Pokud nezasáhne sněhová přikrývka do oblasti koncovky. :D


Název: Re: Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.01.2021, 21:05
A čo tak hrebeňový zachytávač na hrebeni jednoducho pred - za komínom prerušiť a z jednej strany komín schovať do uhla...samozre jme záležalo by na počte zvodov na každej strane..min. 2

Hej, viem žeby boli na jednom objekte kvázi dva bleskozvody (v podstate len dva zachytávacie vedenia) s jedným uzemnením...no zakazuje to dakde norma?


Název: Re: Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.01.2021, 21:11
Připevnění oddáleného jímače ke komínu - velmi častý problém, že se tam poruší vzdálenost S. Nemůžeme ji počítat pro vzduch, ale po povrchu jako pro "nevodivý" stavební materiál a tam jsme u vodivé vložky komínu  dost často v pr... (problému)

I u té vzdálenosti hromosvodového vedení od oplechování (anténního stožáru) vidíme na střechách spoustu chyb, kdy není respektována vzdálenost S "po povrchu"


Název: Re: Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.01.2021, 21:21
Pri prerušení hrebeňového zachytávača by podľa môjho nemal byť dajaký problém chytiť správne vysokú tyč o hrebeň strechy v dostatočnej "s" od komína, a vyhnúť sa tak zásahu do komína

když se nesmí vrtat do komínového tělesa. Je jiná možnost než nerezové pásky?