Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Romankk 04.01.2021, 12:09



Název: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Romankk 04.01.2021, 12:09
Distributor nn sítě bude provádět v naší obci přechod ze současných vrchních přípojek (klasika dřevěné sloupy + závěsné kabely) na zemní přípojky.Pokud budu chtít využít stávající přípojkovou skříň (která je osazena nožovými pojistkami a je umístěná ve výšce cca 3m nad zemí ve fasádě) musel bych k ní zespodu od země vysekat do fasády drážku a kabel zaomítat.To se mi nelíbí - objekt byl před pár lety komplet zateplen a zatahán silikonovou omítkou,po vydrážkování kabelu nepůjde fasáda vrátit do původního stavu.

Můj dotaz zní : lze (nebo spíš existuje) např.typizovan ý FeZn sloupek,který bych postavil (zabetonoval do země u paty RD) v místě stávající přípojkové skříně a jímž by kabel do této skříně přešel bez zásahu do fasády?Samozřejmně v místě přechodu mezi sloupkem a skříní by šel kabel kousek vzduchem,např. v ohebné trubce (tak je to i teď v případě vrchního vedení).Nebylo by to asi  nijak moc estetické,ale zachránil bych fasádu..


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.01.2021, 13:26
No a elektroměr máte kde? Většinou se nechá připojit rovnou do RM, další alternativou je RM v oplocení a měřený kabel si do chalupy zatahnete tak, aby vám nepoškodil vzhled objektu.


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Peter Lovacký 04.01.2021, 14:27
Pokud budu chtít využít stávající přípojkovou skříň (která je osazena nožovými pojistkami a je umístěná ve výšce cca 3m nad zemí ve fasádě)
Tá je vám už nanič, do tej s novým káblom už nechoďte..to bola nemeraná časť..vám sa teraz bude treba dostať z nového ER dakde v plote do pôvodného rozvádzača s meraním dakde v dome, a to možno pôjde aj spodkom...vy musíte vedieť kde ho máte
Tú skrinku nechajte tak, a vývod z nej treba odpojiť aj v dome...počítam že dakde v starom kombinovanom ER/HR, a že rekonštrukciu v celom dome neplánujete..


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: František Šohajda 04.01.2021, 15:55
Citace
Nebylo by to asi  nijak moc estetické,ale zachránil bych fasádu..

Já jsem to řešil vloni i mě doma....
Nová fasáda asi 4 roky..
Vy nic neděláte, vše dělá dodavatelská organizace distributora!!
Nakonec jsem nechal stožárek jen po tašky ,  natřel a bude tam napořád jako slepý!
Chtěli ho vysekat ze štítu, to jsem jim zakázal, protože by už nikdo neopravil barvu na fasádě štítu domu. Musel by se znovu natřít celý štít, a ten má hodně m2....
A přípojkovou skříňku vám vysekají přesně, že nic nepoznáte. Kabel prtolačí  polystyrenem
že nic nepoznáte...To to umí dobře.
Chce to se předem domluvit s předákem elektrikářů a napsat to do stavebního deníku stavby!


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Vlado Konrád 04.01.2021, 17:11
Som fascinovaný. Pár desať tisíc som ich realizoval ,  ale ak by mi niekto dal takéto podmienky ,  že pretlačiť pod polystyrén   ,  že vysekať skrinku zo zateplenej fasády bez poškodenia, že by ste to ani nepoznal ,  poďakoval by som a odkráčal. ( Normálni fasádnici nelepia izoláciu na buchty 10 cm vysoké ,  a že tam bol ignorant, ktorý to takto spravil je málo pravdepodobné) Potom by som sa s dôverou obrátil na PM distribútora a projektanta ,  ktorý je povinný v čase prípravy PD prejednať riešenie s odberateľom.

Ideálne je vysadiť ER na verejné priestranstvo a zatiahnuť z neho nový kábel do RD napríklad tesne nad základovou škárou a zasekať kábel pod omietku v rodinnom dome. To opraviteľné je. Zásah do fasády je neopraviteľný


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.01.2021, 18:29
Vysekají že nic nepoznáte... Akorát tam budete mít díru jak do .....
To platí při výměně, ale je to za cenu rozřezání té skříně.
Jinak o protačení kabelu fasádním polystyrenem slyším poprvé a s touto technologií bych se docela rád seznámil. Mohlo by se to někdy hodit, zvlášť když není jiná možnost napojení (třeba RM na zadní stěně, nebo v objektu) než naspojkování na stávající HDV.
Jak již píše kol. Konrád, každý zásah je vidět. Jednou jsme kvůli 4 cm šlicu délky cca metr nechávali předělat celou podezdívku s marmolitem, protože majitel to prostě pořád viděl...
Někdy se to řeší nerezovou/ocelovou/hliníkovou trubkou od země k HDS, to když je jakýkoliv  zásah odmítnut majitelem nemovitosti.
Možností je mnoho, ale nejperspektivn ější je zbavit se všech neměřených kabelů na objektu a dát měření ven.
Ve fázi tvorby projektu lze spoustu věcí doladit.


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Lukáš Malík 04.01.2021, 18:42
Na to nejde nereagovat  :D :D

Vy nic neděláte, vše dělá dodavatelská organizace distributora!!

No tak určitě  :D

A přípojkovou skříňku vám vysekají přesně, že nic nepoznáte. Kabel prtolačí  polystyrenem
že nic nepoznáte...To to umí dobře.
Dobrá sci-fi  ;D

Nikdo vám nic neudělá a nezařídí, leda si to uděláte sám, jinak se na vás všichni akorát vykálej. Asi jako u čezu čekačka na výměnu na novou SP stovku, urgence, upomínky..nic z toho, v souhrnu víc jak rok...tak sem se pak nasral, espé stovku sem si koupil sám, vyměnil, hotovo, nazdar..ještě sem pak kolegu zkásnul o tu SP, když se milostivě uráčili přijet, ani jsem nevěděl, že to přijede dělat on a tak mi ju nechal a jeli do ř...  ;D


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.01.2021, 22:38
V první fázi doporučuji udělat fotodokumentac i stavu před zásahem, aby bylo čím argumentovat. Hledat řešení je třeba jak ve spolupráci s pracovníky energetiky nebo spolupracující firmy, tak sám. Dá se vymyslet všechno možné a mnohé se dá zrealizovat. Jediné co nedoporučuji, je chtít zachovat stávající stav. To si vymohla kdysi jedna osmdesátiletá paní v okrajové části Prahy a docela na tom prodělala. Už před delší dobou jsem zde o tom psal.


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: David Hruda 04.01.2021, 23:34
Na to nejde nereagovat  :D :D
Možná by bylo dobré si to nejdřív všechno pořádně přečíst, promyslet (?) a pak až ze sebe dělat ...


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: František Šohajda 05.01.2021, 06:26
Citace
Nikdo vám nic neudělá a nezařídí, leda si to uděláte sám, jinak se na vás všichni akorát vykálej.

První si přečtěte o čem se toto vlákno pojednává!
Naopak Vy jste ten, co nic nedělá ,  jen konzultuje, podepisuje ! Vše zdarma!!

Při změně vedení, je vše dodetailu rozkresleno ,  zprojektováno a musíte s tím souhlasit svým podpisem! Jak si můžete sám něco instalovat, když nemáte projekt?? (zle)
Vše do koruny platí distribuce, naopak když dají do vašeho pozemku PRIS ,  tak vámještě zaplatí!!


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Romankk 05.01.2021, 08:51
Děkuji všem za reakce.
Co se týče stávajícího stavu,tak přípojka je provedená vrchem ze sloupu "závěšákem" dále sloupkem ukotvených ve fasádě na konzolách a ukončeno v HDS na nožovkách (ve fasádě cca 3m vysoko).Z HDS je už pod omítkou (pod zateplením) veden CYKY-J 4x16 do garáže kde je elektroměrový rozvaděč a elměrem a dále s jističi pro RD.
Moje myšlenka byla zachovat tu neměřenou část do elektroměru od HDS a nezasahovat do fasády.
Samozřejmě teď je právě doba kdy projektant očekává nějaký návrh řešení z mojí strany (protože jeho způsob - vyšlicovat spáru pro kabel a zasekat HDS do fasády a vyšlicovat spáru pro kabel do domovního rozvaděče který je v garáži se mi vůbec nelíbí).
Vzepřít se a požadovat zachování vrchní přípojky ze sloupu je pochopitelně nesmysl,i když projektant tuto možnost připustil -  distributor údajně nemá právo vymáhat změnu z vrchní na zemní přípojku.
Mě se zdálo,že jsem někde v nějaké obci  zahlédl ten pomocný sloupek venku před barákem u HDS o kterém jsem psal ve svém dotazuproto prosím jestli někdo neví zda něco takového ofiko existuje,bohužel jsem si to tehdy nevyfotil a nevím už kde to bylo..


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: František Janeček 05.01.2021, 09:31
Nevidím na tom sloupku žádnou parádu ale to je věc názoru.Já bych se od elměrového rozvaděče do domovního v garáži dostal zemí a tu parádu ve formě sloupku s kusem závěsu bych si odpustl. :)


Název: Re: Jak provést změnu vrchní přípojky RD na přípojku zemní bez zásahu do fasády?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.01.2021, 14:39

Moje myšlenka byla zachovat tu neměřenou část do elektroměru od HDS a nezasahovat do fasády.

Mě se zdálo,že jsem někde v nějaké obci  zahlédl ten pomocný sloupek venku před barákem u HDS o kterém jsem psal ve svém dotazuproto prosím jestli někdo neví zda něco takového ofiko existuje,bohužel jsem si to tehdy nevyfotil a nevím už kde to bylo..
Zachovat neměřenou část znamená vytvořit si obludnost odpovídající požadavkům PNE pro neměřenou část. Tzn v podstatě pancéřová trubka a naspojkování v HDS.
Právě ta trubka (možná to byla střešníková),  mohl být ten "sloupek",  co jste viděl.

Znáte trasu toho kabelu k hodinám? Nejde náhodou někde v místech, kde to není vidět, nebo dokonce nepřechází do garáže zemí?
Osobně bych se přikláněl k řešení všechno z chalupy pryč, tzn pilíř za cca 6k do oplocení, vedle nové HDS a je vystaráno nafurt.
Pak už není problém se dostat jakýmkoliv způsobem ke stávající instalaci a distributor vám do toho nemůže kecat, což v případě neměřené části v opodstatněných důvodech může.