Název: Může ovlivnit frekvenční měnič vlastnosti prvků v silovém obvodu?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 22.12.2020, 07:51
Tak jsem se zase vrátil z kolébky civilizace a opět jsem narazil na zajímavý problém tentokrát se týká obvodů s frekvenčním měničem. Vím, že budu trochu v rozporu s pravidly, ale doufám, že mi to moderátoři odpustí (možná to spolu souvisí).
Popis situace:
Vývody na motory řízené frekvenčním měničem konkrétně měniče 37kW, motory 37kW a 45kW (1485 RPM) vzdálenost od rozvodny 150-250m kabely jsou pancéřované a FM nemají doplňkové filtry, na výstupu z měniče je součtové trafo a relé na vyhodnocení unikajícího proudu 0-1A nastaveno na 0,3A. Nastavení FM pro motor 20-50Hz nosná frekvence 3kHz (tovární).

Bod 1. Na vstupu do FM je v první fázi osazen proudový transformátor 75/1 a na dveřích rozvaděče je feromagnetický ampérmetr z rozsahem 0-1A, který je v serii s feromagnetický m ampérmetrem 0-1A v ovládací skříni (vzdálenost 150-250m),   obvod ampérmetru je zkontrolován a je celiství. Při zapnutí FM a práci motoru na 20Hz FM ukazuje proudy cca 9A, ale ampérmetry se ani nepohnou. Bohužel si teď nevybavuji jestli se pohly při nastavení 50Hz.
Moje otázka je kde mám hledat chybu případně, jak to vysvětlit?

Bod 2. Těsně před odjezdem jsem motory pouštěl znovu a začal my vypadávat na poruchu zemního proudu detekovanou součtovým trafem s vyhodnocovacím relé, dva týdny před tím žádný motor neměl žádný problém, akorát teď posledních pár dní pršelo.
Řekl jsem si asi vlhkost vše se proměřilo měřičem izolačních stavů proudem DC napětím 1kV, žádné porušení izolace jsem nenalezl, motor se pustil a opět problém. Následně jsem nechal přemostit měnič a na výstup z měniče směrem k motoru jsem nechal natvrdo připojit 1 fázi (jistič 10A (měnič odpojen). Opět bez unikajícího proudu, motor do hvězdy, ale i tak prostřídání všech fázi. Připojil jsem motor a opět problém, nakonec jsem to vyřešil, tak že jsem přenastavil zemní relé na 0,5A a unikající proud je někde mezi 0,21 - 0,45A (více zkoušek). Při 20Hz ukazoval 0,22 a při odstavovaní motoru (rampa 30s) vylezl až na 0,28A.
Moje otázka je možné, aby unikající proudy, tedy ochranu zemním relé ovlivnila výstupní nosná frekvence FM (3kHz) něco jako princip "SKIN EFEKTU"?