Název: Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
Přispěvatel: Fkmartin 11.12.2020, 23:08
Mám zahradní domek (měla být kůlna).
Jako přívod je CYKYj 5x4mm.
Instalováno bude topení 9kW a sauna 9kW.
Musím posílit uzemnění?
Délka vedení přívodu z domovního rozvaděče cca 30m.


(Původní nesmysl: Je zapotřebí posílit rozvaděč v zahradním domku?)


Název: Re: Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.12.2020, 09:32
To není až tak jednoduché.
18kW je při soudobosti 1 nějakých 27,3A.
Zde je pak potřeba kabel odjistit jističem 3x32A/B a na ten je uvedený průřez slabý (s přimhouřeným okem těsně na hranici).
Pokud zaručíte, že bude soudobost menší (nepojedou oba uvedené systémy po určitý časový úsek najednou na plný výkon),  např. 0,7, pak to máme proudově nějakých cca 20A.
Pak by bylo vše v pořádku, tedy až na to, že tyto proudy se vám pak sečtou na hlavním jističi u elektroměru a na kapacitě hlavního napájecího kabelu domu a to už nemusí být taková pohoda. Je tu dost neznámých, které by měl na místě zjistit projektant a ten by pak měl říci co je potřeba udělat a co se dělat nemusí.

Takže.....

- musíte, ale také nemusíte navýšit hlavní jistič před elektroměrem
- ten můžete navýšit pokud vám to dovolí štítková hodnota elektroměrovéh o rozvaděče,
  což je důležité při provedení revizi, která pak musí být vystavena na tento rozvaděč (vyžaduje
  vaše smluvní energetická společnost).
- musíte, ale také nemusíte provést výměnu napájecího kabelu do objektu
- musíte, ale také nemusíte provést výměnu hlavního rozvaděče. Zde opět záleží na štítkové
  proudové hodnotě uvedené na výrobním štítku rozvaděče

Pozvěte si revizního technika nebo projektanta a hned budete vědět na čem jste.


Název: Re: Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 12.12.2020, 09:54
Pokud bude nutné navýšení příkonu (hodnoty jističe před elektroměrem),  tak vám navýšení napřed musí- nemusí schválit distributor (ČEZ, EON, PRE podle místa stavby),  protože jedině distribuce má informaci  o stávajících možnostech sítě v místě stavby. Prvně je tedy nutné podat žádost o navýšení příkonu a potom s projektantem projednat nutné úpravy instalace.


Název: Re: Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
Přispěvatel: Peter Lovacký 12.12.2020, 09:58

Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4...?

To je tak ďaleko že nevychádza vypínacia slučka na 0,4s, resp. na bezpečné Ud?


Název: Re: Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
Přispěvatel: Peter Lovacký 12.12.2020, 10:55
To je tak ďaleko že nevychádza vypínacia slučka na 0,4s, resp. na bezpečné Ud?
Upresním...to tých 30m tak navýši Rs na výstupe z domového rozvádzača, že treba prizemňovať? (teraz nepíšem o chrane pred bleskom)


Název: Re: Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
Přispěvatel: Miroslav Revús 12.12.2020, 11:49
Miestne uzemnenie je zvýšenie bezpečnosti. Sauna bude mať aj sprchu alebo ochladzovaciu vaňu - bude tam mierne mokro a pohyb nahých ľudí naboso.

Za mňa - doplnenie uzemnenia bude výhodou.


Název: Re: Musím posílit uzemnění u přívodu Cu 5x4 při provozu spotřebičů 18kW?
Přispěvatel: ACEOF ACES 12.12.2020, 14:01
Podle místních podmínek udělat vhodné uzemnění.

To není až tak jednoduché.
18kW je při soudobosti 1 nějakých 27,3A.
...
18kW třífázově je 26A ve fázi.
Jistič 25A nesmí vypnou do 28,2A.

Hlavní jistič u elektroměru bych volil alespoň 3x32A.