Název: Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
Přispěvatel: maratkall 05.12.2020, 12:47
 
Má nějaký vliv na funkci proudového chrániče opačné zapojení? Tzn. Přívod do chrániče bude ze spod ( svorky 2,4,6,N) a odvod z vrchu (svorky 1,3,5,N) ptám se proto, že v případě opačného zapojení po použití zkoušečky napětí s funkci "test Fi " chránič nevybaví a pri správném zapojeni po testu vybaví.

V obou případech je test tlačítko funkční - vybaví chránič. I po nasimulovani poruchy se taktéž chránič zachová správně.


Název: Re: Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
Přispěvatel: František Šohajda 05.12.2020, 15:52
Už tu bylo podobné  téma!!

Vždy záleží na výrobci, někteří v katalogu píší že se musí dodržet zapojení dle propozic, další výrobci píšou ,  že je to jedno, kde dáme přívod !
Výrobce od výrobce je každý jiný.

Podívejte se na typ a doporučení výrobce. Nic víc vám nikdo neporadí. (norm)


Název: Re: Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.12.2020, 16:06
Vždy musíte měřit "za" chráničem.

Pokud máte přívod na straně svorek 1, 3 a 5, musíte měřit na svorce 2 a PE (nebo 4 - PE, 6 - PE)

Pokud máte přívod na straně opačné, tedy na svorkách 2, 4 a 6, pak musíte měřit na svorkách 1 - PE (3 - PE nebo 5 - PE).

To samozřejmě platí bez ohledu na výrobce. Jedná se o simulaci poruchového reziduálního proudu.


Název: Re: Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.12.2020, 17:27
Principiálně musí chránič pracovat oběma směry. Ani funkce zkušebního tlačítka nebude omezena. Pouze musí být dodrženo správné zapojení, tedy všechny přívody ze stejné strany. Pokud výrobce stanoví striktně, kde musí být zapojen přívod, má k tomu jiný důvod, obvykle jde o konstrukci zhášecích komůrek, aby nedocházelo k poškození přístroje při odpínání zkratů obloukem.
Při měření nebo kontrole je třeba zapojit vadasku nebo měřící přístroj křížem, tedy např. fázi použít za chráničem a nulu před chráničem - míněno ve směru toku proudu. Jinak při měření proti PE jak píše kol. Svejkovský.