Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michal K1 21.11.2020, 15:12



Název: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Michal K1 21.11.2020, 15:12
Co by měla obsahovat revizní zpráva stoupacího vedení v panelovém domě? Revize jako taková je mi jasná, ale ještě musím dodat revizi EONu pro zaplombování. Uděláte revizi instalace (stoupačky a společné prostory) a to pošlete EONu? Je tam třeba nějak specifikovat čísla elektroměrů?
Mám zkušenost jen s pravidelnou revizí spol. prostor a potpm s jednotlivými elektroměrovým i rozvaděči, kde se dělá výpis z RZ, ale v tomto případě nevím, jak to provést.


Název: Re: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 23.11.2020, 06:16
Úplně stejně jako při periodické revizi, jen ji provedete formou výchozí včetně měření.
Když přidáte čísla elektroměrů, je to přehlednější.


Název: Re: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.11.2020, 07:28
Začít u stoupačka, v místě připojení, a pokračovat až do místa kde končí. Jak prosté. ;)


Název: Re: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.11.2020, 09:00
Předmětem RZ bude jen neměřená část stoupačky po elměry.
Společné prostory bude další RZ v položkovém plánu revizí.

Viděl jsem mnoho RZ, kde byl revidován celý objekt, nebo celá továrna v jednom dokumentu. Fascikl o mnohá stránkách a kapitolách. Je to zcela nepřehledné. Na příklad proč by EON zajímalo revize společných prostorů? To snad zajímá jen provozovatele. Jak již bylo uvedeno, nová stoupačka někde začíná a někde končí i podle dokumentace.


Název: Re: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.11.2020, 18:56
Když výchozí revize, pak je rozsah tak trochu naznačen rozsahem prací popsaných v projektu.
Pokud chce někdo mít v revizi i další kontrolu, měl by to definovat v objednávce. A v revizi by měl být jasně definovat začátek, konec, rozsah revidovaných rozvodů a zařízení. 


Název: Re: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Michal K1 23.11.2020, 20:07
Když výchozí revize, pak je rozsah tak trochu naznačen rozsahem prací popsaných v projektu.
Pokud chce někdo mít v revizi i další kontrolu, měl by to definovat v objednávce. A v revizi by měl být jasně definovat začátek, konec, rozsah revidovaných rozvodů a zařízení. 

TO je mi všechno jasné. Neptám se na to, co má obsahovat zpráva, ale co mám dodat EONu. Mohu vzít RZ, kde to mám rozepsáno od přípojkové skříně až po hlavní vypínač v bytě? Bude jim to stačit nebo musím vypsat pro každý elektroměr "Výpis z revizní zprávy"?


Název: Re: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.11.2020, 20:45
Nevzpomínám si jestli jsem dělal někdy revizi celých stupaček v paneláku. Když jsem potřeboval rozplomovat ER, tak se častokrát stalo, že chtěli v.č. a stavy všech elektroměrů v daném rozvaděči, kde lezu pod plomby.

Já bych jim asi dal tu revizi, kde předpokládám, že máte vypsané všechny hl. jističe a k nim příslušné elektroměry (výrobní čísla).
Předpokládám, že je to po nějaké rekonstrukci, takže nedojde k tomu, že nebudou sedět velikosti jističů atp. Pozor na to aby, jističe byly dle poždavků EON - 10kA, barevné označení, vhodnost před elektroměr (pozor na SCHRACK a EATON a osatatní výrobce, kteří měli nějaké konstrukční problémy).


Název: Re: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Jan Bocek 23.11.2020, 21:06
TO je mi všechno jasné. Neptám se na to, co má obsahovat zpráva, ale co mám dodat EONu. Mohu vzít RZ, kde to mám rozepsáno od přípojkové skříně až po hlavní vypínač v bytě? Bude jim to stačit nebo musím vypsat pro každý elektroměr "Výpis z revizní zprávy"?

Co to je "výpis z revizní zprávy"? To si EON takto objednal?
Kde končí stoupačka?
Svorkami pro odbočení, nebo přívodem k jističi před elektroměrem?
Nebo elektroměrem?
Co je za elektroměrem obvykle distribuci nezajímá.

Proč se nezeptáte na EONu, v jaké formě máte dodat revizní zprávu?
A nemají to na webu zveřejněno?


Název: Re: Co má obsahovat revizní zpráva nových stoupaček?
Přispěvatel: Peter Lovacký 23.11.2020, 21:30

Co je za elektroměrem obvykle distribuci nezajímá.

V podstate ako ďalší rozsah EI určite ani nie, to je jak píšete, no ja dávam minimálne ešte aj výstupné vedenie s elmera s jeho uložením a miestom jeho ukončenia.. aby vedeli aspoň že čo pripájajú na výstupné svorky z elemeru