VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan P 17.11.2020, 23:00



Název: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Jan P 17.11.2020, 23:00
Od kamaráda jsem dostal obrázek, který slouží na rekvalifikaci jako vysvětlení zapojení 1f/3f zásuvek v síti TN-C a TN-C-S.,  s pr. chráničem a bez pr. chrániče.
Když zavzpomínám na školu, vybavuje se mi mistrova výhrůžka ve stylu "kdo ještě jednou napíše u ochranného vodiče 3f zásuvky PEN, tomu udělám z pr.ele tunel pro Euroexpres".

Je to podle vás ok? Zejména 1.sloupec 1. řada a 3. sloupec 2. řada


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.11.2020, 09:07
3. obrázek ve 2. řadě - nádherná ukázka jak to být nemůže, to by chránič (fíčko) už při malém zatížení vyhodnotil jako chybu a vypnul.

U toho 1. obrázku v 1. řadě není úplně jasné jestli ten vodič funkčně má být PE nebo PEN, to se do roku...(1995?) používalo u strojů pro nějaké pomocné zařízení s menším odběrem, např. osvětlení


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Michal Čeleda 18.11.2020, 10:29
3. obrázek, 2. sloupec mi připadá, že fíčko nemá proud s fáze s čím porovnat. U 1F zásuvek v TN-C by měl jít PEN na kolík a pak vlevo, podle obrázku to skoro vypadá, že tam mám dát WAGO a z ní na kolík a vlevo. 3. a 4. obrázek, 1. řada jsou v podstatě stejné, pokud není zapojen N.


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Václav Třetí 18.11.2020, 13:57
   


U 1F zásuvek v TN-C by měl jít PEN na kolík a pak vlevo

Nejste zubař? Ti si pletou vlevo a vpravo!

Vždy a pouze se zásuvky zapojovaly:
fáze na levý kontakt, vodič PEN nejprve na ochranný kontakt (kolík) a pak na kontakt v pravo.
Vše uvažováno z pohledu zepředu, ochranný kolík nahoře.


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Michal Čeleda 18.11.2020, 17:21
Nejsem a zubaři se mě bojí
Jasně že vpravo, podstata byla, že nejdřív na kolík a pak do zdířky.


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.11.2020, 19:21
Jako malý jsem byl diagnostikován jako dyslektik. Před nástupem do první třídy mě chtěla paní poradkyně poslat rovnou do zvláštní školy. To ale narazila na mojí maminku, která tam už deset let učila. Naštěstí.

Nejsem dyslektik podle dnešních měřítek, jenom nejsem vyhraněný pravák. Mám obě ruce stejně důležité, umím psát i levou (i když daleko hůř, chybí tréning).

Takže někdy říkám levá a ukazuju doprava.

Dost mi "pomohlo" to, že na levé oko nevidím. To je můj maják. A správně psát malé "d" nebo "b" mě naučil programovací jazyk Pascal ;)


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Jan Kelbich 19.11.2020, 02:30
Vím odkud to je, vložil bych video, ale nedaří se mi to.


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Jan Kelbich 19.11.2020, 02:31
... vodič PEN nejprve na ochranný kontakt (kolík) a pak na kontakt v pravo.
Vše uvažováno z pohledu zepředu, ochranný kolík nahoře.

No, důležité je, aby to bylo z jednoho kusu vodiče bez přerušení.


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Václav Třetí 19.11.2020, 06:09
Ano, nepřerušeným vodičem se to mělo dělat, vždy to také nebylo pravda, zejména při opravách starých instalací a po kutilech, kteří kolík "pro jistotu" nezapojovali.
Ono to také dost dobře u starých zásuvek se strojky 5020 nešlo jinak udělat. V těchto zásuvkách nebyly zdvojené šroubky, to přišlo až v 60. létech se zásuvkami určenými pro smyčkování.


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Petr Petr 19.11.2020, 23:33
"Staré strojky" měly  v řadě šroubky pro kolík a pravou dutinku, takže se to snadno zapojovalo (napřed kolík, pak pravá dutinka) jenže mě vždu pobavilo, jak je to hezky posichrované, ale při smyčkování dál pokračoval PEN z jednoho šroubku na liště s kolíkem. Zvlášť u hlíny to bylo "boží" ... smyčkovalo se přes celý byt, a na konci byla nejvíc zatěžovaná zásuvka (kuchyňe).


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.11.2020, 07:22
"Staré strojky" měly  v řadě šroubky pro kolík a pravou dutinku.


To o čem hovoříte jsou strojky 5517, které jsou už určené pro smyčkování a jsou o 20 let mladší než typ 5020


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.11.2020, 09:58
... instalací a po kutilech, kteří kolík "pro jistotu" nezapojovali.
Ono to také dost dobře u starých zásuvek se strojky 5020 nešlo jinak udělat.
...
On ten vývoj opravdu probíhá po jakési spirále, kdy se nám vracejí věci, co už to jednou byly, ale v jiných souvislostech, na jiných úrovních...
Jak myslíte že vyřeší kutil výměnu smyčkované zásuvky, když si paní domácí vybrala bezšroubovou od ABB?


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Václav Třetí 20.11.2020, 20:59
Vím a raději se k tomu nebudu vyjadřovat.    ;)


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Jan Alin 22.11.2020, 12:01
Jak myslíte že vyřeší kutil výměnu smyčkované zásuvky, když si paní domácí vybrala bezšroubovou od ABB?

V mělké krabici v paneláku s hliníkovým rozvodem o hodně hůř než v hluboké  ;).
Otázkou je, jak to udělat opravdu správně.  :(


Název: Re: Nezopakujeme si zapojení zásuvek v síti TN-C a TN-C-S?
Přispěvatel: Václav Třetí 22.11.2020, 12:57
Do mělkých krabic se některé dnešní zásuvky (dá se uvažovat, že většina) nevejdou. To jsou lištové krabice oválného tvaru ze 60. let, hranaté lištovky ze 70. a 80. let a krabice KP 2 do omítky. V těchto případech je výběr velice omezený, nebo je nutné předělat vše včetně krabice. Na lištové krabice nelze bezchybně namontovat novější zásuvky také kvůli tvaru.