Název: Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
Přispěvatel: Petr Pešina 10.11.2020, 20:01
Musím při výměně hlavního jističe v ER (výměna za jistič stejných hodnot - z důvodu únavy) upravit ER dle aktuálních připojovacích podmínek distributora (EON)? Konkrétně, jistič pro HDO, který je B6, ale dle akt. připojovacích podmínek EON musí být B2. Vím že pří změně sazby, nebo hodnoty hlavního jističe, musím dodržet aktuální připojovací podmínky, ale nevím jestli se mě povinnost týká i v tomto případě kdy se jedná jen o výměně jističe stejných hodnot za jistič stejných hodnot...


Název: Re: Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.11.2020, 21:45
To asi bude "případ od případu" nebo podle dodavatele energie.
Není žádnou vyjímkou, že výměna vadného jističe za jistič stejných parametrů (srovnatelných) je posuzována jako oprava a další úpravy OM se nevyžadují.
Alespoň v našem regionu to zpravidla u ČEZu projde, pokud se k výměně (sejmutí plomb) hlásí někdo, kdo má ŽL na montáže a opravy, nebo je RT...


Název: Re: Musím při výměně HL. jističe upravit ER dle aktuálních přip. podmínek?
Přispěvatel: David Hruda 10.11.2020, 22:22
Nemusíte.