Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Petak 07.11.2020, 14:13



Název: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Petak 07.11.2020, 14:13
Instaloval jsem rozvadec do domu cca před 5ti lety.
Postupem času se postupně ukazuje, že je malý (přidávám komponenty).
Uvažuju stále více o předělání.
ALE.  
Protože jsou 230V kabely jiz nakráceny dle současného rozmístění jističů, chráničů a tak podobně, a určitě vím, že bych chtěl teď všechny jističe JINAK rozmístit.
Chtěl bych se zeptat, zda je LEGÁLNÍ ukončit 230V privodni kabely (zasuvky, svetla) na nějakých fazovych terminálech (nahore a dole, jak mi vedou kabely do rozvadece) a pak teprve z těchto terminálů (sroubovych nebo push-in) si je dál proklemovavat dle mé potřeby.
(ted vedou vsechny fazove vodice primo z jisticu)
Jinak asi to predelani nebude mit cenu delat ...


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 07.11.2020, 15:31
Tak to vytrhněte ze zdi a použijte nový, větší oceloplech s řadovými svorkovnicemi na výstupech.
Je-li rozvaděč už teď malý, lišty se svorkovnicemi ho ještě víc zmenší.
Pokud tam navíc cpete třeba elektronická relé, je dost pravděpodobné, že bez prostorové rezervy začnou odcházet na přehřátí.


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Jan Yossarian 07.11.2020, 18:58
Instaloval jsem rozvadec do domu cca před 5ti lety.
...
Chtěl bych se zeptat, zda je LEGÁLNÍ ukončit 230V privodni kabely (zasuvky, svetla) na nějakých fazovych terminálech  ...
Pokud to provádí osoba znalá s vyšší kvalifikací je pravděpodobné, že to provede správně. jinak je ti ILEGÁLNÍ činnost.
 (dance)


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.11.2020, 19:25
jinak je ti ILEGÁLNÍ činnost.
 (dance)

Mohl byste citovat právní předpis, který řeší "provádění instalace bez patřičného vzdělání"? Zvlášť u prací v domácnosti pro vlastní užití?

Žádný mě nenapadá.

Vyrobit si doma vraždící instalaci je podle mě naprosto legální.


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Jan Yossarian 07.11.2020, 19:34
Mohl byste citovat právní předpis, který řeší "provádění instalace bez patřičného vzdělání"? Zvlášť u prací v domácnosti pro vlastní užití?

Žádný mě nenapadá.

Vyrobit si doma vraždící instalaci je podle mě naprosto legální.
Máte pravdu. nechal jsem se unést výrazem LEGÁLNÍ, což mi v souvislosti se zapojováním moc nesedí.


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.11.2020, 19:36
On je náš právní řád tak trochu nakloněn tomu, aby se "vyvolení a lepšolidi" mohli dovolit něco, co není tak úplně v pořádku a aby pak právníci měli na čem vydělávat...

Našly by se nějaké § např. i v Občanském zákoníku, kdy bych svým konáním neměl ohrozit svoje blízké, rodinu, návštěvu, sousedy...
Ale je to formulované šikovně, aby to bylo na "souboj právníků" když už se něco stane

------------------
Když se otevřeme nějaký starší rozvaděč, nepřipojovaly se kabely a vodiče z nich přímo na jističe, ale byla tak řada svorek, které byly "prodrátované" na jističe, případně stykače, relé,...
Je to sice spoj navíc, ale pokud je to dobře udělané, je to OK a dá se to udělat "úhledněji"
Samozřejmě ten rozvaděč musí být dostatečně velký


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Royal_oak 09.11.2020, 09:51
Petak


Moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) vsem za nazory. Pane Schwarz, ja prave premyslel nad tim "spojem navic" jak jste zminil, ale kdyz clovek vezme, kolik spoju je treba na zasuvkovem obvodu, jeden navic snad nemuze byt na skodu. Jedine, co me napadalo, bylo z hlediska bezpecnosti, ze cim vice fazovych propoju v rozvadeci, tim stoupa riziko toho, ze se proste nejaky uvloni (vada materialu apod.) a muze dojit k nejake nepěknosti... a tak jsem se ptal, jestli o tom neco nerikaji nejake paragrafy. Navic jsem studoval nejaka fota prumyslovych rozvadecu a tam se mi zda, ze to je "normalni"..

Jeste k velikosti a svorkam ktere zminil p. Hruby. Presne tak, jak rikate, pokud budu vsechno ukoncovat na terminalech na DINu moc mista mi nezbyde. Nyni mam rozvadec kolem 190modulu a potreboval bych ku me spokojenosti jeste tak aspon 60-100 pridat. mam k dispozici stenu cca vyska 150cm a sirka 120 cm. Hager dela krasne rozvadece VOLTA, Univers, kde ma nahore i dole mista na takove radove kostky viz. obr, ktere by se nechaly pouzit na terminaly... Bohuzel pro me, rozvadece delaji je spise narostle na vysku nez do sirky (dva vedle sebe se mi moc nechce kvuli prodratovani)  a navic s hloubkou 110 mm, coz je malo (mam tam nejake prumyslove zdroje apod.,  ktere maji 10cm hloubku. Kdyby jste nekdo mel typ na nejaky modularni VESTAVNY rozvadec s vetsi hloubkou s mistem nahore a dole na terminaly, podobne jak ten hager, dejte vedet.. Moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 09.11.2020, 15:16
Jednoznačná odpoveď. Takéto riešenie je legálne. V mnohých prípadoch sa to aj používa.


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: HAGER podpora 09.11.2020, 16:26
... Kdyby jste nekdo mel typ na nejaky modularni VESTAVNY rozvadec s vetsi hloubkou s mistem nahore a dole na terminaly, podobne jak ten hager, dejte vedet.. Moc (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)

Nabídka rozvaděčů Hager, je velmi široká. Napište maximální možnou šířku, výšku  a minimální počet požadovaných modulů, případně potřebnou hloubku. Pošlete to na  technici(zavináč)hager.cz
A určitě společně vybereme vhodný rozvaděč pro váš projekt.

Namátkou se podívejte například na FWB53S (FWB54S) (běžně se zazdívá) a má hloubku 160mm, a k tomu můžete objednat FZ13B (FZ14B - ale nemusíte) jako doplněk, kdyby se to zedníkovi úplně nepovedlo.

K tomu jako doplněk můžete doobjednat například UZ00K2, KN00A, KN26E (N) a podobně. Pro přehled sortimentu bezšroubových přístrojů doporučuji stáhnout brožuru Quickconect z našich webových stránek.

Nezapomeňte také na meziřadové přípojnice, krytky propojovacích lišt, bezšroubové jističe, proudové chrániče a podobně.


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.11.2020, 19:26
...
A určitě společně vybereme vhodný rozvaděč pro váš projekt.
...
Pěkná stavebnice, ale pro výběr to chce alespoň nějaké zkušenosti, pro úplné laiky to není jednoduché


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: HAGER podpora 10.11.2020, 12:58
Pěkná stavebnice, ale pro výběr to chce alespoň nějaké zkušenosti, pro úplné laiky to není jednoduché

Domníváme se že rozvaděč základní standardní výstroje není těžké objednat, včetně mnoha možných doplňků, pokud je znáte. U rozvaděčů kde nejsou ve standardní  nabídce sestavy které vyhovují vašemu specifickému projektu, je k dispozici technická podpora, která vám ráda pomůže s výběrem vhodné sestavy, nebo právě těch možných doplňků, které mohou významně posunout váš projekt, či usnadnit vaši práci.

Jako příklad uvedu například rozvaděč FWB53N, který má část určenou pro modulové přístroje a část je vymezena například pro řadové svorky, či jiné přístroje, u kterých by se standardně musela doplnit záslepka otvoru v krytu.


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: Royal_oak 10.11.2020, 15:56
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) p. Ižákovi za JASNOU a STRUČNOU odpoveď.

>> Hager podpora
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za nabidku, urcite se s Vami spojim, ale chystam se na to az na jare pristiho roku. Na zimu se do toho poustet nebudu. Prozatim studuji moznosti ,  jak to udelat nejlepe.

Nicmene souhlasim s p. Schwarzem v tom, ze vyber opravdu neni jednoduchy, a to se za uplneho laika nepovazuju. Taktez na to v prvni vete prave poukazujete { pokud ZNATE DOPLNKY } Hacek je prave v tom, ze kdyz je neznate, udelate si to po svem (FUNKCNE) a pak zjistite, ze to slo udelat daleko lepe, uhledneji atakdale.... Proto (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za moznost technicke konzultace.
Libilo by se mi kdyby slo v rozvadeci udelat treba jeste i misto na KRONE svorky pro ukonceni Slaboproudu a abych tam mel treba i nejake misto na malou obrazovku... jak to ma treba eaton u modelu NE312-34 takovy napul elektrika a napul multimedia..


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: HAGER podpora 11.11.2020, 10:24
Myslíte stavebnici? Třeba něco takového?


Název: Re: Je LEGÁLNÍ ukončit 230V kabely rozvaděče na nějakých fazovych terminálech?
Přispěvatel: HAGER podpora 11.11.2020, 10:27
Máme opravdu široký výběr  ;)

Jen tak namátkou něco z našeho showroomu

PS: omlouváme se za nedostatečnou kvalitu fotek pořízených mobilním telefonem. Podívejte se do našich brožur a katalogů.