Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: slower 29.10.2020, 22:26



Název: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: slower 29.10.2020, 22:26
Jakou musíme dodržet vzdušnou vzdálenost výložníku veřejného osvětlení od venkovního vedení neizolované nn sítě (400V)?

případně v jaké PNE či ČSN to najdu?

 


Název: Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.10.2020, 08:00
Vedení s napětím do 1kV nemá ochranné pásmo. Pak je potřeba vycházet z údržbářských prací na světelném bodu VO. Vzdálenosti pro tyto práce jsou uvedeny v ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha práce na el. zařízeních - Obecné požadavky, kde je u hodnoty do 1kV uvedena min. bezpečná vzdálenost 300mm. Tzn. když budete provádět údržbu svítidla, musíte dodržet tuto bezpečnou vzdálenost (kraj koše plošiny + vaše natažená ruka směrem ke zmiňovanému vedení nn). Vše pak musíte prodiskutovat se správcem sítě VO a vyžádat si jeho písemné souhlasné vyjádření, ve kterém budou uvedeny podmínky instalace.


Název: Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.10.2020, 08:46
Vše pak musíte prodiskutovat se správcem sítě VO a vyžádat si jeho písemné souhlasné vyjádření, ve kterém budou uvedeny podmínky instalace.
Asi to chápu obráceně, Slower má pověsit svítidlo VO na sloup nn distribuce. Pokud jsem to odhadl dobře, pak samozřejmě platí ČSN EN 50110-1 jak uvedl Pavel Horský.
Ale ten sloup patří energetice (ČEZ, e-on, ...) čili pokud na něj chcete něco (cokoliv) namontovat vyžádejte si vyjádření majitele a řiďte se přesně jeho vyjádřením. Můžete se dostat do pěkných problémů, nemají rádi když jim na sloupy něco někdo věší a oni o tom neví.
K vyjádření budou chtít podklady, čili aspoň jednoduchý projekt, z kterého vyčtou co, kdo a kam, odkud napájeno, jak měřeno ...


Název: Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.10.2020, 09:09
I tak to může být. Pak je samozřejmě vyjádření správce sítě, kterým je např. ČEZ nezbytností.
Já však vidím v obsahu hlavní otázky "Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?"
V textu se pak píše o výložníku, což mi napovídá, že jde o stožár VO, na který bude provedena instalace svítidla za pomoci výložníku, který bude dost blízko vzdušnému vedení nn.


Název: Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: slower 30.10.2020, 10:09
Bude v blízkosti této neizolovane nn sítě postaven nový Vo sloup s vyloznikem a svitidlem.. vyloznik či sloup bude vzdálen od tohoto neizolovaneho vedení asi cca 1 m... Přívod pro Vo z tohoto vedení nn


Název: Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.10.2020, 11:58
Omlouvám se, nějak jsem se do toho zamotal, odvolávám co jsem napsal.

1. bude nový sloup VO, čili rozšíření stávajícího VO?
2. napájení z obvodů VO, ale VO je vedeno po sloupech distribuce? Nebo je to z hlediska distribuce nový odběr?
3. ve které fázi jsme, projektujeme nebo už kopeme patku pro sloup?
4. bude to sloup u sloupu, nebo někde uprostřed průvěsu, kde s vedením hodí vítr čtvrt metru na každou stranu?

(vzhledem k tomu, že se bude žebřík montéra opírat o sloupy distribuce nn tak vás vyjadřovačka nemine, i kdyby platilo že se jen odbočí z rozvodů VO)

Postupoval bych: projekt -> vyjadřovačky -> kopeme
Možná by bylo vhodné si nechat vypnout vedení na ty dvě hodinky, než se usadí sloup v patce.


Název: Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.10.2020, 16:32
Vzhledem k navázanosti na zařízení distribuce, platí 33 3302.
Na stavbu stožárku s lampou metr od drátů vypínat? No když se někomu chce čekat  měsíc v době, kdy se může stát, že bude vypínačka zrušená, protože vůbec nesouvisí s distribucí, není úplně nejlepší nápad. Když se staví ocelák blízko linky, dává se na něj kus deky (izolační).
Lampa bude připojená jak? Snad ne vzduchem, převěsem od sloupu na stožár? To je nepříliš tolerované řešení, protože to překáží plošině.
Obecně se to dělá tak, že se udělá svod z VO do SP100, kam se napojí kabel do lampy.


Název: Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: slower 02.11.2020, 06:57
bude to nový sloup do nových základů, napojeni z tohoto venkovního vedení do SP100

projekt je ale neřeší tuto vzdálenost, už je vykopáno

pokud tedy platí těch 300mm tak to vyjde, bude to asi cca 1m od sebe

děkuji za odpovědi


Název: Re: Jakou musím dodržet vzdálenost sloupu VO od venkovního neizolovaného vedení nn?
Přispěvatel: Pavel Horský 02.11.2020, 08:05
1m by měl být v pohodě. Nenapadá mě, proti čemu by to bylo.