Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jan Bruthans 21.10.2020, 09:51



Název: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Přispěvatel: Jan Bruthans 21.10.2020, 09:51
Pro otopný systém bych potřeboval nějaký "udělátor",  který mi ověří, zda-li se oběhové čerpadlo v kotelně rozběhlo a tedy čerpá... Tedy zda má takový proudový odběr, že běží.

Ideálně něco na DIN lištu, kdy výstupem by bylo 0/1, tedy že bych to následně napojil na signalizaci...

Existuje něco takového?


Název: Re: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.10.2020, 10:23
Existuje něco takového?

Hlídací proudové relé


Název: Re: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.10.2020, 11:07
Když odejde rozběhový kond, nebo se zadře rotor, bude to žrát furt a voda obíhat nebude. Viděl bych to na průtokový spínač.
Třeba takový grundfoss s proměnným během by si s relátkem na proud moc nerozuměl.


Název: Re: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Přispěvatel: Jan Franěk 21.10.2020, 12:04
Když odejde rozběhový kond, nebo se zadře rotor, bude to žrát furt a voda obíhat nebude. Viděl bych to na průtokový spínač.
Třeba takový grundfoss s proměnným během by si s relátkem na proud moc nerozuměl.

Souhlasím a také doporučuji podobné řešení. Bolestí a slabinou těchto čerpadel je, že jsou "přilepená" po letní sezóně a musíte jim pomoci roztočit se. Je to velmi obvyklé u kotlů kde není použito žádné chemie v trubkách, která by zabraňovala usazování a chránila truvky a kotel před k rzí  a kalem. Také často chybí na potrubí filtr, nebo nebývá pravidelně čištěn. 
Výhodu mají ti, co si nechali instalovat kvalitní regulaci topení, která má v sobě funkci ochrany čerpadel a ventilů. TO znamená že mimo topnou sezónu v pravidelných intervalech protáčí čerpadlo/a a hýbe ventily, aby k jejich zatuhnutí nedošlo. Pak se to nemusí řešit dlouhá léta.  ;)


Název: Re: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Přispěvatel: Vlado Konrád 21.10.2020, 12:10
Snímanie tlakového spádu pred a za čerpadlom diferenčným tlakomerom


Název: Re: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Přispěvatel: Jakub Drbohlav 21.10.2020, 15:01
... že jsou "přilepená" po letní sezóně a musíte jim pomoci roztočit se. ...

Někteří inteligentní výrobci kotlů mají v návodu k obsluze dokonce uvedeno, že mimo topnou sezónu se kotel nemá úplně vypínat, ale pouze uvést do správného režimu. Jednou za čas si totiž protočí čerpadla :).


Název: Re: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Přispěvatel: L. Rymer 22.10.2020, 11:02
Pro otopný systém bych potřeboval nějaký "udělátor",  který mi ověří, zda-li se oběhové čerpadlo v kotelně rozběhlo a tedy čerpá... Tedy zda má takový proudový odběr, že běží.

Ideálně něco na DIN lištu, kdy výstupem by bylo 0/1, tedy že bych to následně napojil na signalizaci...

Existuje něco takového?


Když se po létě spouští kotelna tak jeden z kroků, který se dělá je kontrola přilepení čerpadla. To se dělá šroubovákem, že pootočíte oběžným kolem manuálně dřív než ho spustíte a nechtěně spálíte motor. To pro levnější čerpadla.

Moderní čerpadla, plně elektronická (ALPHA2, ALPHA3, MAGNA3, STRATOS PICO, STRATOS MAXO,...) mají funkci cuknutí oběžným kolem, která zařídí odlepení zatuhlého oběžného kola. To je pro dražší čerpadla. Takže správný postup je kontrola před spuštěním než kontrola funkčnosti externím snímačem. Samozřejmě použít průtokový spínač (třeba https://www.bola.cz/spinac-prutoku-kapalin-flowswitch-f61sb-9100-ip-43 (https://www.bola.cz/spinac-prutoku-kapalin-flowswitch-f61sb-9100-ip-43)) by signalizoval malý průtok a ten by pak mohl odpojit čerpadlo. Bohužel si myslím, že by se čerpadlo spálilo dřív, než by spínač zaznamenal chybu.


Název: Re: Čím hlídat funkci oběhového čerpadla?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.10.2020, 11:36
No, prakticky vzato, grundfosy, mám vyzkoušeno, že zaseklý či s vadným kondem vydržely vždycky pár dní bez újmy. Nevím jak levnější typy. Jako prevence pak spolehlivě funguje správně nastavená ochrana.