Předáváme telefonický dotaz:

Problematika: Bezpečnost mobilního vozítka napájeného 400VDC (proud max 7A)


Jde o to jak správně zabezpečit bezpečnost vedení k robotickému vozitku, pokud by nastal průraz vedení po cestě. Vedení muže být 250-1500m je to hybridní kabel metalika + optika.

V rozvaděči bude jištěn jen proti zkratu pojistkou. Zemní vodič bychom neradi spojovali s + nebo - . Na mobilním vozítku vzniká třením statický výboj a rádi bychom statický výboj sváděli do zemního vodiče. Statický výboj se svádí kvůli bezpečnosti a ochraně
elektroniky vozítka.

Čím mít přívodní kabel pod kontrolou?


Název: Re: Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
Přispěvatel: Martin Kurka 13.10.2020, 12:47
Hlídačem izolace pro DC sítě o napětí od 600 do cca1000V,
třeba  DOLD & syn, Bender....

Dá se přidat i měřák úrovně izolace, aby bylo vidět, jak se vlečný kabel zhoršuje.


Název: Re: Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
Přispěvatel: Tomáš Kotrč 13.10.2020, 13:51
To je velice vhodné chtěl jsem HIS použít i pro AC obvody (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za super námět


Název: Re: Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
Přispěvatel: Martin Kurka 13.10.2020, 13:54
To je velice vhodné chtěl jsem HIS použít i pro AC obvody (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za super námět
No, vhodnost vám bude trochu kazit i super cena.


Název: Re: Jak monitorovat vedení 400VDC při dotyku jiného potenciálu poškozenou izolací?
Přispěvatel: Tomáš Kotrč 13.10.2020, 14:32
JJ ale to se nedá nic dělat v GHW skoro 20t. Ale ja potřebuji mít jistotu že se něco s tím kabelem děje. přeci jen to muže být v trubce 1500m daleko