Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: nirkezorzu 06.10.2020, 23:59



Název: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: nirkezorzu 06.10.2020, 23:59


V příloze je fotografie části rozvaděče.
Jedná se o hlavní rozvaděč v kulturním prostoru (malém "divadle").
Jsou tam jističe pro osvětlení, u každého z nich (kromě jednoho) je ale ještě pomocný kontakt – už dost dlouhou dobu přemýšlím, k čemu by tyto kontakty mohli sloužit a nic smysluplného mě nenapadlo.
Nejedná se o jističe jevištního osvětlení, jsou to chodby, toalety, a pracovní osvětlení. Některé z nich jsou stmívané, některé mají blokaci nechtěného zapnutí a dost z nich je ovládáno přes stykač z více míst – nic z toho ale s kontakty pravděpodobně nesouvisí, protože jsou u všech z nich, kromě 6ky. Jističe zásuvek, to nemají.

Snažil jsem se sehnat nějakou dokumentaci, ale bohužel neúspěšně. Napadá vás někoho, k čemu by to mohlo sloužit?


Název: Re: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: Jirka Údržbář 07.10.2020, 08:20
Aktivace nouzového osvětlení?


Název: Re: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: Jan Franěk 07.10.2020, 08:45
Potkal jsem se s tím v místech, kde bylo důležité osvětlení kvůli veřejnosti. Výpadek jističe světel chodeb a schodišť, okamžitě spustil poplach na velíně, nebo poslal pomocí SMS brány zprávu o výpadku. Podobné to bylo u dalších důležitých technologií, například topení, větrání, výtah a podobně.
Ale o skutečném využití se zde můžeme jen dohadovat.  


Název: Re: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 07.10.2020, 12:54
Vzhledem k tomu, že to je všechno osvětlení, tak tipuji signalizační kontakt do centrálního zdroje NO. Pravdepodobně v tom rozvaděči najdete ještě i monitor napájení - relé hlídající
3f napětí.


Název: Re: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: Václav Třetí 07.10.2020, 13:24
Přesně tak, kontrolní systém k nouzovému osvětlení s centrálním napájením. Zkuste jeden jistič vypnout a uvidíte, zda máme pravdu. Samozřejmě v době mimo provoz.


Název: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 07.10.2020, 18:54
V průmyslových instalacích se u jističů používají pomocné kontakty třeba k indikaci poruchy napájení důležitých obvodů, mohou indikovat přímo nebo posílají signál do PLCčka.....vyu žití je mnoho


Název: Re: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.10.2020, 19:34
A nebo to někdo navrhl "coby kdyby" a k ničemu to není.
Dokud nesundáme kryt, můžeme se jenom dohadovat.


Název: Re: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: Martin Procházka, Slaný 07.10.2020, 20:04
Vzhledem k tomu popisku úplně vpravo bych se přikláněl k aktivaci nouzového osvětlení.  ;) Ale může to i něco někde signalizovat, mít další návaznosti...


Název: Re: K čemu mohou být v hlavním rozvaděči vedle jističů navíc pomocné kontakty?
Přispěvatel: Martin Kurka 08.10.2020, 15:37
Snažil jsem se sehnat nějakou dokumentaci, ale bohužel neúspěšně. Napadá vás někoho, k čemu by to mohlo sloužit?
Koukněte se do rozvaděče na jeho výrobní štítek. Ofoťte si jej a oslovte výrobce na něm uvedeného. Podle výrobního čísla rozvaděče vám výrobce pošle za drobnou úplatu kopii průvodních papírů, schema, návod prohlášení o shodě, technickou zprávu apod.

Zde názorně vidíte, proč se výrobní štítek dává do rozvaděče. A proč je lepší jej dát nad i pod desku, aby i laik se dostal k výrobci a návodu.