Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Marcel Krejčí 06.10.2020, 09:21



Název: Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
Přispěvatel: Marcel Krejčí 06.10.2020, 09:21

Momentálně zpracovávám projekt na kabelové vedení nn a řeším koncové uzemnění kabelového pilíře. Podle výpočtů mi vyšlo, že pilíř musím uzemnit na 50m uzemňovací pásky. Hledal jsem všude možně v normách PNE i ČSN a nemůžu se dočíst jedné věci.

Naprojektoval jsem pásku 50m na dvě části paprskovitě 25m pásky v trase kabelu a v 90° 25m pásky v samostatném výkopu. Investor po mě chce, abych pásku dal 50m v trase kabelu (Samozřejmě se ušetří za další výkop). Z praxe vím, že páska nad 30m v kuse ztrácí význam a měla by se rozdělit. Ale jak mu mohu rozporovat, když není v žádné normě zmíňka, jak přesně uložit 50m pásky?


Název: Re: Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
Přispěvatel: Vlado Konrád 07.10.2020, 05:09
V tom istom výkope,v celej dĺžke ,   ideálne v jednom rohu urobiť kastlík, položiť pás spätne ho zasypať. Riešite uzemnenie nn siete nie vn. Inak 33 20004-41 hovorí o tom, že v priebežnej trase stačí 20m, na konci vedenia 50 m uzemňovacej pásoviny . Ak je výpočet väščí ,  stačí dodržať národnú prílohu. Snáď to máme rovnako.