Název: Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři? Přispěvatel: Marcel Krejčí 06.10.2020, 09:21 Momentálně zpracovávám projekt na kabelové vedení nn a řeším koncové uzemnění kabelového pilíře. Podle výpočtů mi vyšlo, že pilíř musím uzemnit na 50m uzemňovací pásky. Hledal jsem všude možně v normách PNE i ČSN a nemůžu se dočíst jedné věci. Naprojektoval jsem pásku 50m na dvě části paprskovitě 25m pásky v trase kabelu a v 90° 25m pásky v samostatném výkopu. Investor po mě chce, abych pásku dal 50m v trase kabelu (Samozřejmě se ušetří za další výkop). Z praxe vím, že páska nad 30m v kuse ztrácí význam a měla by se rozdělit. Ale jak mu mohu rozporovat, když není v žádné normě zmíňka, jak přesně uložit 50m pásky? Název: Re: Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři? Přispěvatel: Vlado Konrád 07.10.2020, 05:09 V tom istom výkope,v celej dĺžke , ideálne v jednom rohu urobiť kastlík, položiť pás spätne ho zasypať. Riešite uzemnenie nn siete nie vn. Inak 33 20004-41 hovorí o tom, že v priebežnej trase stačí 20m, na konci vedenia 50 m uzemňovacej pásoviny . Ak je výpočet väščí , stačí dodržať národnú prílohu. Snáď to máme rovnako.
|