Název: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 04.10.2020, 07:52
Mám elektrokotel a akumulační topné panely. Přepínání je řešeno manuálně přepínačem viz. foto. Pokud je přepínač v poloze na topení elektrokotlem je vše O.K. plně funkční. Když dám přepínač do polohy na topení akumulačními topnými panely nastane problém. Při vysokém tarifu  nedojde ve většině případů k přerušení přívodu proudu (stykač nadměrně bzučí),  ale ne vždy, sporadicky se stane že se přívod proudu při vt přeruší.

Problém se dá dočasně řešit když jsem doma,  poklepáním na stykač nebo vypnout/zapnout ovládání (bojler, elektrický kotel, akumulační topné panely) nebo manuálním přepnutím přepínače do polohy na topení elektrickým kotlem a zpět.

Jedná se o nově přidělávanou elektroinstala ci kvůli pořízení akumulačních topných panelů. Každý panel má samostatnou zásuvku a jistič.
3 fázový stykač je nový ,  stykač k bojleru je cca 1/2 roku starý, přepínání vt/nt mechanickými hodinami ,elektroměr 3 fázový.

Nevíte prosím někdo poradit v čem by mohl být problém?      


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Václav Třetí 04.10.2020, 16:11
Mám dotaz - stykač je společný pro kotel a top. panely, nebo má každý obvod svůj vlastní a přepínají se cívky stykačů?


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2020, 16:56
Podle fotek je ovládačka společná (modrý vodič s čokoškou vpravo dole).

Kam dál vede ta fáze z  jističe? Mizí kamsi pryč.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.10.2020, 19:18
POkud chcete poradit, pošlete schéma zapojení. Z fotek to není jasné. Osobně ale tuším problém s fází napájecí cívky stykačů. Myslím že je špatně zapojená a na cívce není vždy plné napětí. Nakopírujte jednopólové schéma, které vám dal nový výrobce rozvaděče, spolu s CE a kusovým ověřením, nebo návodem. Možná bych uvítal i fotku výrobního štítku.

Co mi ale hlava nebere. je cesta fázového vodiče mezi jističe, kdy kvůli němu je mezi nimi mezera a přitom je v rozvaděči tolik místa, že by ho mohl elektrikář omotat 100m kabelu a ještě by tam bylo místo.




Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.10.2020, 21:20
Fotky jsou kupodivu docela zřetelné.

Obě cívky jsou přímo propojeny, takže nehrozí problém s různými fázemi. Nula utíká někam mimo rozvaděč (asi do HDO) přes čokošku.

Fáze jde z jističe mezerou přímo na obě cívky, ale pak utíká někam jinam (kam?)

Podezření na prodřenou izolaci mezi spínaným N a kostrou je minimální.

Vyžvejkané svorky a stopy po kombinačkách svědčí o nepraktickém elektrikáři. Takže to může být cokoliv, od vadného stykače až po problém na přívodu od HDO.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.10.2020, 21:54
... pošlete schéma zapojení.
...
To bych tipoval spíše na nějakou indukci, svod,...
Nebo tam může být nějaká chybička ve skutečném zapojení, která ale nebude ve schématu vidět

Tohle by chtělo změřit napětí a procházející proud cívkou stykače když má odpadnout a neodpadne a podle toho hledat co, kde, proč se děje jinak než je žádoucí


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 05:58
Mám dotaz - stykač je společný pro kotel a top. panely, nebo má každý obvod svůj vlastní a přepínají se cívky stykačů?


Stykač vpravo je pro bojler
           vlevo 3fázový pro topné panely
           el. kotel protherm má snad stykač zabudovaný  uvnitř (nevím, neměl jsem rozebraný)


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 06:36
POkud chcete poradit, pošlete schéma zapojení. Z fotek to není jasné. Osobně ale tuším problém s fází napájecí cívky stykačů. Myslím že je špatně zapojená a na cívce není vždy plné napětí. Nakopírujte jednopólové schéma, které vám dal nový výrobce rozvaděče, spolu s CE a kusovým ověřením, nebo návodem. Možná bych uvítal i fotku výrobního štítku.

Co mi ale hlava nebere. je cesta fázového vodiče mezi jističe, kdy kvůli němu je mezi nimi mezera a přitom je v rozvaděči tolik místa, že by ho mohl elektrikář omotat 100m kabelu a ještě by tam bylo místo.


Bohužel žádné schéma zapojení nemám k dispozici




Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 06:53
To bych tipoval spíše na nějakou indukci, svod,...
Nebo tam může být nějaká chybička ve skutečném zapojení, která ale nebude ve schématu vidět

Tohle by chtělo změřit napětí a procházející proud cívkou stykače když má odpadnout a neodpadne a podle toho hledat co, kde, proč se děje jinak než je žádoucí


Žádné schéma nemám bohužel k dispozici.
Měl jsem u mně  v rámci reklamace elektrikáře co to zapojoval, vše proměřil a říkal že by to mohlo být spínacími hodinami PRIM .
Proč   ale někdy vše funguje a při VT se přívod přeruší, kdyby byli špatné spínací hodiny tak by se snad závada projevovala vždy, ne ?


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 05.10.2020, 07:05
Tak jak na to koukám, připadne mi to, že je to zapojené jako zvonek. Stykač, který je spínaný HDO napájí ovládací obvody stykačů, ale je to blbě vidět.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.10.2020, 07:05
Absence schématu zapojení je vážnou závadou a povinností provozovatele je udržovat tuto dokumentaci aktuální po celou dobu životnosti el. zařízení. Tak praví zákon a také říká že provozovatel nese plnou odpovědnost za toto zařízení.
Vyžadujte to po elektrikáři který vám to dělal. Zrovna nyní se ukázalo jak důležité to je. Kdyby jste měl to schéma, mohl jste je nakopírovat sem do diskuse a mohli jsme už s velkou pravděpodobnos tí vědět příčinu problému, nebo by se to mnohem snadněji hledalo.

Nyní jsme ve slepé uličce a mohou padat pouze návrhy co by to eventuelně mohlo být a někdo to bude muset jedno po druhém ověřovat. Osobně by mě přišlo smysluplnější, kdyby jste si pozval někoho zkušeného, kdo by to postupně rozklíčoval, proměřil a našel zdroj problému. Poté by vám nakreslil schéma zapojení. TO co jste ušetřil před rokem, zaplatíte nyní 2-3x, protože ten co to zapojil, by schéma nakreslil za chviličku. Ten co to nyní bude dohledávat u toho ztratí mnohem více času.

Ano, kotel Protherm má v sobě také stykač. Velkým probémem, který často končí vypáleným stykačem, je rozdílná fáze na cívkách stykačů. To bude s velkou pravděpodobnos tí i váš problém. Obávám se, aby tam nebylo více takových skrytých problémů, když váš elektrikář nezná základní věci, nedokáže dodat schéma zapojení, či projekt takovýchto velkých zásahů do výrobku (rozvaděče),  který tímto zcela změnil a zneplatnil původní štítek tedy celý výrobek. Nechtěl bych nést jako provozovatel za toto odpovědnost před zákonem  (norm)


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.10.2020, 08:05
...el. kotel protherm má snad stykač zabudovaný  uvnitř....
Tady by mohla být stopa. Pokud je veden do kotle povel HDO / nebo z hodin /,  je možné, že při přepnutí "siloviny" na panely zůstane tento povel na stykači a v zásadě se tento stykač může zapojit paraleně a překlemuje ovládání...


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2020, 09:03
Zopakuju dotaz. Co všechno je z toho jističe 2A napájeno?


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 09:28
Fotky jsou kupodivu docela zřetelné.

Obě cívky jsou přímo propojeny, takže nehrozí problém s různými fázemi. Nula utíká někam mimo rozvaděč (asi do HDO) přes čokošku.

Fáze jde z jističe mezerou přímo na obě cívky, ale pak utíká někam jinam (kam?)

Podezření na prodřenou izolaci mezi spínaným N a kostrou je minimální.

Vyžvejkané svorky a stopy po kombinačkách svědčí o nepraktickém elektrikáři. Takže to může být cokoliv, od vadného stykače až po problém na přívodu od HDO.


Nula je vedena přes čokošku do spínacích hodin prim.
zprava do leva:
stykač (bojler)   jistič (bojler)   ovládání (bojler, el. kotel, top. panely)
zapojení :
stykač (bojler)
  spodní část     A2   modrý vodič : 1. přes čokošku do spínacích hodin prim
                                                   2. do stykače (top. panely) A2
                              hnědý vodič : do jističe(bojler) spodní část
  vrchní část     A1   hnědý vodič :  1. do spodní části ovládání (bojler, el. kotel, top. panely)
                                                   2. do stykače (top. panely) A1
                             černý vodič  :  je veden do oblasti elektroměru nelze přesně zjistit
ovládání ( bojler, el. kotel, top. panely )
  spodní část           hnědý kabel  : 1. do stykače( bojler) vrchní část
                                                   2. do el. kotle vedeno do sklepa
  vrchní část            hnědý kabel  : 1. do jističe (bojler) vrchní část
                                                    2. je na foto č.4 ten prostřední z vrchu
Měl jsem zde v rámci reklamace elektrikáře co to zapojoval ,  vše proměřil a říkal, že by to mohlo být  spínacími hodinami.
Proč se ale závada neprojevuje stále? Občas se stane že vše funguje.
Když dám přepínač(foto5) do polohy vlevo (el. kotel) tak je vše O.K
Závada se projevuje nepravidelně pouze když je přepínač v poloze 0 nebo vpravo (top. panely)    


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 09:30
Zopakuju dotaz. Co všechno je z toho jističe 2A napájeno?



kabel vede do el. kotle do sklepa


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 05.10.2020, 10:29
A já bych si ještě přidal.
Ty spínačky PRIM jsou distributora? Asi už to bude dost staré, nepamatuju se že by se za mé kariéry (cca 22 let) osazovaly, vždy už jen příjmač HDO.
Setkal jsem se i s tím, že spínačky jednou seply, jednou neseply - vadný kontakt nebo prostě přepínací mechanizmus v nich.
A v kombinaci s "chybou zapojení" ovládání v elektrokotli - jiná fáze než pro stykače, to může dělat takovéto náhodné stavy.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.10.2020, 11:59


Co mi ale hlava nebere. je cesta fázového vodiče mezi jističe, kdy kvůli němu je mezi nimi mezera a přitom je v rozvaděči tolik místa, že by ho mohl elektrikář omotat 100m kabelu a ještě by tam bylo místo.


To bylo první, co mi padlo do oka, zmačkaný vodič, který vypadá jako když s ním někdo řešil provizorně nějaký problém a moc to neuměl.

 Spínací hodiny PRIM SPHQ pamatuji již z 80. let a nikdy s nimi nebyly problémy s kontakty, pokud je někdo nepřetěžoval. Uvnitř je použitý mikrospínač, který vydrží mnoho sepnutí a pokud se poškodí, tak už nefunguje vůbec. To jsem zaregistroval v minimu případů. K ovládání jednopovelovéh o tarifu (pro boilery) u elektroměru se běžně nepoužívají od roku 1996. Ovšem pro ovládání přímotopných sazeb se používalo už v roce 1991 HDO typu FMX 300, protože již tehdá byl požadavek na oddělené ovládání tarifní cívky elměru a dva samostatné stykače pro 8 hod. provoz boileru a 20 hod. provoz topení.

To chce proměřit a bude jasno hned, tady rozebíráme co to možná je, ale pravděpodobnos t, že to opravíme "po telefonu" je nulová.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 12:14
A já bych si ještě přidal.
Ty spínačky PRIM jsou distributora? Asi už to bude dost staré, nepamatuju se že by se za mé kariéry (cca 22 let) osazovaly, vždy už jen příjmač HDO.
Setkal jsem se i s tím, že spínačky jednou seply, jednou neseply - vadný kontakt nebo prostě přepínací mechanizmus v nich.
A v kombinaci s "chybou zapojení" ovládání v elektrokotli - jiná fáze než pro stykače, to může dělat takovéto náhodné stavy.


Ano spínačky PRIM jsou distributora. Stáří nevím cca.40let ? Dům byl postaven v r.1978 ,já zde bydlím 21 let, když jsem dům kupoval ,už tady byli nainstalovány.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.10.2020, 12:17
...
Proč   ale někdy vše funguje a při vt se přívod přeruší, kdyby byli špatné spínací hodiny tak by se snad závada projevovala vždy, ne ?
Já bych vám prozradil čím to je...  ;)

Ale to bych musel bydlet někde poblíž a přiběhnout s potřebným vybavením...
Pár měření a pokusů na místě by v tom udělalo jasno.
Takže za "plzeňský kraj" se dobrovolně hlásím.
Přidá se někdo?  ;D


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 12:25
To bylo první, co mi padlo do oka, zmačkaný vodič, který vypadá jako když s ním někdo řešil provizorně nějaký problém a moc to neuměl.

 Spínací hodiny PRIM SPHQ pamatuji již z 80. let a nikdy s nimi nebyly problémy s kontakty, pokud je někdo nepřetěžoval. Uvnitř je použitý mikrospínač, který vydrží mnoho sepnutí a pokud se poškodí, tak už nefunguje vůbec. To jsem zaregistroval v minimu případů. K ovládání jednopovelovéh o tarifu (pro boilery) u elektroměru se běžně nepoužívají od roku 1996. Ovšem pro ovládání přímotopných sazeb se používalo už v roce 1991 HDO typu FMX 300, protože již tehdá byl požadavek na oddělené ovládání tarifní cívky elměru a dva samostatné stykače pro 8 hod. provoz boileru a 20 hod. provoz topení.


Je mně jasné ,že se problém takhle nevyřeší. Ale jak se říká víc hlav víc rozumu. Elektrikáře co to tady instaloval jsem tady mněl v rámci reklamace, vše proměřil a říkal že by mohla být závada ve spínacích hodinách PRIM, ale nevyloučil ani možnost jiné závady...
Nechci postupovat systémem pokus/omyl zvláště při ceně dopravy 700,-
 

To chce proměřit a bude jasno hned, tady rozebíráme co to možná je, ale pravděpodobnos t, že to opravíme "po telefonu" je nulová.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: TOMÁŠ Kyselý 05.10.2020, 12:29
Já bych vám prozradil čím to je...  ;)

Ale to bych musel bydlet někde poblíž a přiběhnout s potřebným vybavením...
Pár měření a pokusů na místě by v tom udělalo jasno.
Takže za "plzeňský kraj" se dobrovolně hlásím.
Přidá se někdo?  ;D

Děkuji ,  potřeboval bych někoho z "jihočeského kraje" okolí Soběslavska


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.10.2020, 12:35
Je mně jasné ,že se problém takhle nevyřeší. Ale jak se říká víc hlav víc rozumu. Elektrikáře co to tady instaloval jsem tady mněl v rámci reklamace, vše proměřil a říkal že by mohla být závada ve spínacích hodinách PRIM, ale nevyloučil ani možnost jiné závady...
Nechci postupovat systémem pokus/omyl zvláště při ceně dopravy 700,-

JIstě máte smlouvu o dílo a tak nebude problém další náklady vyžadovat po tom elektrikáři, který vám evidentně nepředal dílo bez vad. Prostě bych to reklamoval a požadoval po něm. Zkuste mu ještě zavolat s tím, že pokud to do XX dní neodstraní, pozvete jiného elektrikáře a pošlete mu fakturu k proplacení. Fakt nechápu náklady na dopravu v případě reklamace.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: David Hruda 05.10.2020, 12:35
... Pokud je přepínač v poloze na topení elektrokotlem je vše O.K. plně funkční. Když dám přepínač do polohy na topení akumulačními topnými panely nastane problém....
Hodiny bych asi viděl až jako poslední možnost.

Škoda, že jste se neozval minulý týden, jel jsem do Tábora.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 05.10.2020, 12:44
Ano spínačky PRIM jsou distributora.. ..
To zcela jistě nebude pravda.
Vyfoťte prosím elektroměrový rozvaděč...


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2020, 12:52
kabel vede do el. kotle do sklepa

Přemýšlím, k čemu tam je.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.10.2020, 12:53
Já se zeptám jaká je distributorem přiznaná sazba (podle faktur)?

 Kdysi dávno se na jakémsi školení hovořilo o přímotopné sazbě ovládané pomocí hodin (to bylo v úplných začátcích, kdy se o přímotopné sazbě teprve uvažovalo),  ovšem základní předpoklad byl, že musí být dvoje. Zrealisované ve skutečnosti jsem to nikdy neviděl, jak jsem již psal, už od začátku se používalo HDO se třemi povely. (FMX 35, FMX 300 a mnoho dalších novějších provedení)


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 05.10.2020, 13:19
Přemýšlím, k čemu tam je.

Myšlenka: Divoké zapojení - z jističe přes kontakt termostatu do elektrokotle? Kdysi jsem takové zapojení taky viděl....


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.10.2020, 14:13
Myšlenka: Divoké zapojení - z jističe přes kontakt termostatu do elektrokotle? Kdysi jsem takové zapojení taky viděl....


Nejsem znalec Porothermu, ale nebere si napájení ze siloviny? Takhle by se nám tam mohly potkat dvě různé fáze a při přerušení N začít zlobit.

S tím souvisí i další věc, proč vypínat kotel stykačem, když obvykle stačí kontakt relé do kotle a ten si vypnutí už zajistí sám.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: David Hruda 05.10.2020, 15:04
Já se zeptám jaká je distributorem přiznaná sazba (podle faktur)?

 Kdysi dávno se na jakémsi školení hovořilo o přímotopné sazbě ovládané pomocí hodin (to bylo v úplných začátcích, kdy se o přímotopné sazbě teprve uvažovalo),  ovšem základní předpoklad byl, že musí být dvoje. Zrealisované ve skutečnosti jsem to nikdy neviděl, jak jsem již psal, už od začátku se používalo HDO se třemi povely. (FMX 35, FMX 300 a mnoho dalších novějších provedení)
Tady u nás na jihu jsou občas k vidění hodiny SPH-Q, teď nedávno jsem u sazby C45d narazil na nějaké Thebeny (viz foto).


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.10.2020, 15:38
Nejsem znalec Porothermu, ale nebere si napájení ze siloviny? Takhle by se nám tam mohly potkat dvě různé fáze a při přerušení N začít zlobit.


To je jedna z možností vzniku problému, někdo popletl fáze na přívodu kotle.

to kol. Hruda:
Možná není v místě dostupný signál HDO.

 Okolo povodní před 20 léty nabízeli distributoři sazbu, kde nebylo HDO, ale jen hodiny pro odběratele, kteří měli potíže s přehříváním starých akku kamen v době, kdy energetika dávala výrazně delší doby nt kvůli potřebě zatížení sítě.


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 05.10.2020, 15:46
Nejsem znalec Porothermu, ale nebere si napájení ze siloviny? Takhle by se nám tam mohly potkat dvě různé fáze a při přerušení N začít zlobit.

S tím souvisí i další věc, proč vypínat kotel stykačem, když obvykle stačí kontakt relé do kotle a ten si vypnutí už zajistí sám.

Viděl jsem už ledacos přebastlené a zasažené domácím kutilem...

K témat: Třeba si toho tady všimne Pigi, je to z jeho rajonu


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Jan Franěk 05.10.2020, 16:53
Nejsem znalec Porothermu, ale nebere si napájení ze siloviny? Takhle by se nám tam mohly potkat dvě různé fáze a při přerušení N začít zlobit.

Je to tak. Dle mého je to jedna z nejpravděpodob nějších příčin problému.

S tím souvisí i další věc, proč vypínat kotel stykačem, když obvykle stačí kontakt relé do kotle a ten si vypnutí už zajistí sám.

Osobně to považuji přímo za zločin proti kotli  :D . Když mu stykačem vypneme napájení, neproběhne jeho dochlazení oběhovým čerpadlem a při nastavení vyšších teplot topení se často stává to, že se kotel přehřeje a nutné sundat kryt a "nahodit" pojistku proti přehřátí. Bohužel se s tím potkávám až přiš často. Pokud jej řídíme tak jak se má, tedy pomocí HDO a prostorového termostatu, vypne HDO jen silovou část do patron a nechá cca 2minuty běžet čerpadlo, aby se kotel stihl dochladit a nepřehřál se.

Osobně bych provedl revizi celého bastlu (nemůžeme tomu říkat rozvaděč, protože dle zákona i dle toho co tam provedl ten prý elektrikář, to nesplňuje nic z definice rozvaděče) a uvedl bych to do provozuschopné ho stavu.


Viděl jsem už ledacos přebastlené a zasažené domácím kutilem...

K témat: Třeba si toho tady všimne Pigi, je to z jeho rajonu

Jo, vypadá to na akci kutila, který všemu rozumí a papíry nepotřebuje. Ano, PIGI by byl dobrou volbou a jistotou že to dobře dopadne. ŠKoda i toho Davida, že nemá cestu kolem i v tomto týdnu.  ;)


Název: Re: Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.10.2020, 17:56
Vypínat celý kotel stykačem není dobré, s tím není v konstrukci kotle počítáno. Já ale celkem běžně dávám do obvodu instalační relé, které spíná nulu do ovládání kotle, což je výhodné z více hledisek a u dřevostaveb nutné díky centrálnímu chrániči. Pak přestane být zajímavé, která fáze je použita pro ovládání a která je použita pro ostatní stykače.