Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Pavel Rotrekl. 01.10.2020, 09:19



Název: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 01.10.2020, 09:19
Do naší firmy jsme objednali stahovatelné promítací plátno s projektorem. Plátno se stahuje mechanismem napájeným 5-ti žilovým kabelem, který je připojen na speciální tlačítkový ovladač. Tento kabel má označení VR-H05VV-F–5G1,5 a dodala ho firma společně s plátnem. My chceme z estetických důvodů mít tlačítkový ovladač umístěna na vestavné skříni z laminované dřevotřísky. Předpokládá se, že v dřevotřísce bude osazena krabice typu KI 68 L/1, do níž bude přiveden kabel ze zásuvkového obvodu, tam budou tlačítka a od nich potom povede kabel VR-H05VV-F–5G1,5 k plátnu. Ten kabel ovšem povede i tou skříní. Je takové řešení možné? Pokud toto řešení není vyhovující, je možné vyřešit úkol tak, že se do skříně nainstaluje zásuvka, a do ní se připojí pohyblivý přívod?


Název: Re: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: Jan Franěk 01.10.2020, 10:43
Rozhodující bude, co o kabelu říká výrobce. Mě se ho nepodařilo s označením VR najít. Ale všeobecně tyto nové kabely splňují vlastnosti nešíření plamene, nebo samozhášivosti . Tedy by to nemusel být problém. Navíc je dodržen i minimální průřez pro instalace v nábytku.

Nicméně bych osobně uvažoval o bezdrátovém ovládání, kdy můžete mít bezdrátový vypínač přilepen kdekoliv na nábytku, nebo třeba skleněné stěně, případně ve formě ovladače který bude ležet na stole i prezentujícího, který nemusí nikam běhat aby vysunul plátno, nebo ho zase uklidil. Nechá se to kombinovat i s ovládáním žaluzií kvůli temnu a podobně

Například TRM692G a třeba TU402 (418),  nebo  85655289


Název: Re: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: Jan Franěk 01.10.2020, 20:05
Může mi sem někdo vložit odkaz na kabel z dotazu? Nějak ten VR-H05VV-F nemůžu najít. Vždy jen bez toho VR. Co to znamená? Není to nějaký překlep?


Název: Re: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 01.10.2020, 21:08
Jsem přesvědčen, že jsem to napsal správně, ale pro jistotu se zítra v práci znovu podívám.


Název: Re: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 01.10.2020, 21:34
VR a TR se občas objevuje na čínských kabelech.
Znamená to vulcanised rubber a tough rubber.
VR pak znamená, že izolace vodičů je vuklanizovaná guma.
To ale poněkud nepasuje na uvedený kabel.


Název: Re: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 02.10.2020, 08:40
Jednu malou chybu v tom označení mám.
Tady přepisuju přesně všechno, co je na kabelu napsáno:
KABLO VR H05VV-F  5G1,5  <EZU>  <HAR>  CPR-Eca


Název: Re: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: David Hruda 02.10.2020, 08:49
Kablo Vrchlabí?


Název: Re: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.10.2020, 08:55
H = harmonizovaný kabel
05 = 500VAC
V = PVC izolace žil
V = PVC izolace pláště
F = slaněné žíly pro pevnou izolaci

Typický kabel pro napájení spotřebičů, žádná guma.


Název: Re: Může být kabel typu VR-H05VV-F připojen k pevné instalaci a být na dřevotřísce?
Přispěvatel: Pavel Rotrekl. 02.10.2020, 11:03
Jestli je to Vrchlabí se mi nepodařilo zjistit.