Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Jirásek 15.09.2020, 21:47



Název: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
Přispěvatel: Jirásek 15.09.2020, 21:47
Jaké je zapojení Solight USB výsuvného bloku 3 zásuvek s prodlužovacím přívodem 1,5m?

V blízkosti nově vybudované pracovní desky nechal elektrikář pouze 3x2,5mm volně zakončené vodiče s Wago, bez zakončení zásuvkou. Lze u tohoto výsuvného bloku odstřihnout vidlici a v krabičce napojit Wago svorkami na volně pohyblivý přívod od montéra?

Krabička bude uvnitř kuchyňské linky.


Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
Přispěvatel: Jans99 16.09.2020, 07:18
Hmm, a proč nedáte do krabice zásuvku, když už to tak je .......


Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
Přispěvatel: Jan Franěk 16.09.2020, 10:48
Hmm, a proč nedáte do krabice zásuvku, když už to tak je .......

Budu jen hádat. Protože se tam s vidlicí nevejde?  ::)

Osobně bych doporučil pozvat elektrikáře a nechat ho namontovat na ten kabel zásuvku. I když i druhá varianta je možná.

Elektrikář připravil standard. Nevěděl zda budete mít výsuvnou zásuvku, či vestavnou zásuvku, nebo jestli má na sobě kabel s vidlicí, nebo se případně ten kabel připojí přímo do výsuvného sloupku. Ale očekával bych že to připojí kuchyňáři (často si to nechají zaplatit),  nebo se domluvíte se svým elektrikářem a spotřebiče vám připojí on, včeně toho sloupku.  To nejen kvůli bezpečnosti, ale i kvůli zárukám.


Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
Přispěvatel: Peter Munka 16.09.2020, 12:20
Tu vidim iny problem, web vyrobcu uvadza :
 prierez vodičov: 3 x 1mm2
typ kábla: H05VV-F3
max. 10A; max. 2300W
Napojenim v krabici dojde pri nezmenenom isteni 16A k zmene prierezu 2.5 -> 1 mm2
Pri zasuvke a necvaknutej vidlici to bude presne ako predlzovacka s udajom max 10A na 16A okruhu pretazovana laickou obsluhou.

Co sa stane ako prve ? Domaca pani tam strci : varnu konvicu 2000W + hriankovac / waflovac ... a ako druhe to skonci zatopene vodou pri nehode s hrncom.
Pri takejto Cine by som sa toho dost obaval. Ked uz, tak kvalitny vyrobok s kablom 2.5mm2 a prudom 16A.


Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.09.2020, 09:59
Tu vidim iny problem, web vyrobcu uvadza :
 prierez vodičov: 3 x 1mm2
typ kábla: H05VV-F3
max. 10A; max. 2300W
...
Ten průřez kabelu by byl problém, protože to pak podle ČSN 33 2000-7-713 nemůže být instalováno v nábytku

A pokud to připojíme přímo, mohli bychom to považovat za součást pevného rozvodu a ten by se měl jistit podle "nejslabšího článku",  tedy snížit jištění okruhu na 10A


Název: Re: Lze zapojit výsuvný blok zásuvek Solight napevno do instalační krabice?
Přispěvatel: Peter Munka 17.09.2020, 11:53
Ten průřez kabelu by byl problém, protože to pak podle ČSN 33 2000-7-713 nemůže být instalováno v nábytku

Ono to na montaz do nabytku urcene je, nie je to nahodou nebezpecny vyrobok vhodny pre COI ?