Název: Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
Přispěvatel: Ludvik Paleček 07.09.2020, 12:03

V bytové rozvodnici jsem "objevil" zapojení kombinovaného proudového chrániče s jističem B16, který je zapojen jako klasický hlavní chránič, tzn. přívodní fáze na vstup L FI a PEN na vstup N FI.
Výstupní fáze je propojena na "hřeben" a svorkovnici N.
Může to tak být?



Název: Re: Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
Přispěvatel: Pavel Horský 07.09.2020, 12:59
Pokud někdo použil kombichránič jako hlavní a jsou za ním napojeny jističe dalších napájecích okruhů, pak vytvořil pouze ochranu "limitovanou 16A". Tím provedl z komfortní situace situaci nekomfortní. Dále porušil doporučení výrobce. Toť vše. Zdraví a bezpečnost nebudou ohroženy.


Název: Re: Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
Přispěvatel: Miroslav Revús 07.09.2020, 19:05
V bytové rozvodnici jsem "objevil" zapojení kombinovaného proudového chrániče s jističem B16, který je zapojen jako klasický hlavní chránič, tzn. přívodní fáze na vstup L FI a PEN na vstup N FI.



S takýmto spôsobom zapojenia prúdového chrániča sa stretávam u "elektromurárov/elektrozedníků"
Je to typické nepochopenie funkcie prúdového chrániča.

Ten váš teraz pracuje iba ako 16A, dvojpólový hlavný istič.


Název: Re: Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.09.2020, 19:49
Za mě dobrý.
Obvykle to dál nekomentuju, protože mě maminka vychovala k slušnému chování.