Název: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Michal K1 04.09.2020, 20:32
Mějme přívod do RH třeba 3x AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Dle čeho určím, jakým kabelem propojím PE přípojnici s MET? Užije se vzorce z normy pro výpočet ochranného vodiče, tzn. (k1/k2) *(S/2)? (protože kabel bude měděný, přívody jsou hliníkové). A odvíjí se to i od počtu kabelů? Tzn. pokud bude těch kabelů místo tří např. 6, bude se ten průřez navyšovat?


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Miroš Jan 05.09.2020, 10:36
Mějme přívod do RH třeba 3x AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Dle čeho určím, jakým kabelem propojím PE přípojnici s MET? Užije se vzorce z normy pro výpočet ochranného vodiče, tzn. (k1/k2) *(S/2)? (protože kabel bude měděný, přívody jsou hliníkové). A odvíjí se to i od počtu kabelů? Tzn. pokud bude těch kabelů místo tří např. 6, bude se ten průřez navyšovat?

Kde máš přípojnici PE?
Přívodní kabel je s vodičem PEN!


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 05.09.2020, 10:47
Určuje se podle článku 544 normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 3


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Michal K1 06.09.2020, 17:53
Tady se ale dostávám do nejasnosti, jestli v případě třeba těch 3 AYKY kabelů bude při poruše nahrazovat to ochranné pospojování vodič PEN? Kdyby čistě teoreticky upadl PEN v jednom kabelu, tak tam mám stále ještě další dva vodiče PEN v druhých kabelech (které budou nejspíš přetěžovány, záleží na rozložení zátěže). U jednoho kabelu by to bylo zcela jednoznačné a dle mého názoru by měl být ochranný vodič průřezu 120mm, stejně jako PEN v kabelu, ale bude to totožné i u tří paralelních kabelů?


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.09.2020, 19:18
Vítejte mezi projektanty  8)


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Michal K1 07.09.2020, 11:59
Vítejte mezi projektanty  8)
Ale problém to nevyřešilo  :)


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Milan Otras 09.09.2020, 14:23
Mějme přívod do RH třeba 3x AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Dle čeho určím, jakým kabelem propojím PE přípojnici s MET ?

Prosím skúsenejších o riešenie ,  tak isto mi to vŕta hlavou


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Pavel Horský 09.09.2020, 14:42
I mě by toto zajímalo. Nedělám běžně v průmyslu, kde se tyto průřezy ve větším počtu celkem běžně užívají.
Tak kdo nám to tu vysvětlí?


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Ondřej Šebesta 09.09.2020, 15:26
Pro příklad:

Tranformátor 22/0,4kV o výkonu 630kVA, výkon je vyveden pomocí 3ks kabelů 1-AYY 1x500mm2 pro fázové vodiče a pomocí 2ks kabelů 1-AYY 1x500mm2 pro vodiče PEN. Uzemnění přípojnice PEN bude provedeno na MET, která je pomocí pásku FeZn 30x4mm připojena na uzemnění trafostanice. Pásek FeZn o průřezu 120mm2 odpovídá cca 39mm2 Al vodiče. Průřez vodiče pro přizemnění přípojnice PEN v rozavaděči RH tedy vychází z ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 544.1, který zde vložil již kolega Svejkovský. Proč bych tam dával proboha polovinu přůřezu fázového vodiče (tedy 750mm2),  když to je připojeno na uzemnění, které je tvořeno páskem FeZn 120mm?


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.09.2020, 07:29
Tady se ale dostávám do nejasnosti, jestli v případě třeba těch 3 AYKY kabelů bude při poruše nahrazovat to ochranné pospojování vodič PEN? Kdyby čistě teoreticky upadl PEN v jednom kabelu, tak tam mám stále ještě další dva vodiče PEN v druhých kabelech (které budou nejspíš přetěžovány, záleží na rozložení zátěže). U jednoho kabelu by to bylo zcela jednoznačné a dle mého názoru by měl být ochranný vodič průřezu 120mm, stejně jako PEN v kabelu, ale bude to totožné i u tří paralelních kabelů?
Asi narážate na tú prílohu N kde sa píše o možnosti keď by mal taký vodič ku METke suplovať daktorý PEN, kebyže sa ten dostal do poruchy (jjj, my takú poznámku nemáme :),  ale vidím to jak dobrý nápad na záskok na dobu do odstránenia takej poruchy, napr. do najbližšej prehliadky či revízie )

Ja by som si v taký čas pre výber prierezu vodiča k METke zistil max. možný skratový prúd v mieste tej METky, a použil by som vzorec ktorý je v 543.1.2


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.09.2020, 07:48
Len doplním, že v praxi pre taký vodič  treba zobrať do úvahy aj vplyv bleskozvodu


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Pavel Horský 10.09.2020, 07:52
Asi narážate na tú prílohu N kde sa píše o možnosti keď by mal taký vodič ku METke suplovať daktorý PEN, kebyže sa ten dostal do poruchy (jjj, my takú poznámku nemáme :),  


Ano, přesně takto je potřeba tento vodič brát. Je to jeden z hlavních důvodů jeho instalace.


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.09.2020, 08:34
Tady se ale dostávám do nejasnosti, jestli v případě třeba těch 3 AYKY kabelů bude při poruše nahrazovat to ochranné pospojování vodič PEN? Kdyby čistě teoreticky upadl PEN v jednom kabelu, tak tam mám stále ještě další dva vodiče PEN v druhých kabelech (které budou nejspíš přetěžovány, záleží na rozložení zátěže). U jednoho kabelu by to bylo zcela jednoznačné a dle mého názoru by měl být ochranný vodič průřezu 120mm, stejně jako PEN v kabelu, ale bude to totožné i u tří paralelních kabelů?
Uvažoval bych poruchu jenom jednoho kabelu coby jedné poruchy. Poruchy dalších kabelů bych viděl jako další poruchy, proti kterým se chránit netřeba. To bychom pak taky mohli uvažovat s poruchou toho vodiče hlavního pospojování a potom by pak stejně zpětný proud tekl nekontrolovate lně nějakým poddimenzovaný m doplňujícím pospojováním.


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Velký Bobeš 10.09.2020, 09:03
Pro příklad:
Tranformátor 22/0,4kV o výkonu 630kVA, výkon je vyveden pomocí 3ks kabelů 1-AYY 1x500mm2 pro fázové vodiče a pomocí 2ks kabelů 1-AYY 1x500mm2 pro vodiče PEN. Uzemnění přípojnice PEN bude provedeno na MET, která je pomocí pásku FeZn 30x4mm připojena na uzemnění trafostanice. Pásek FeZn o průřezu 120mm2 odpovídá cca 39mm2 Al vodiče. Průřez vodiče pro přizemnění přípojnice PEN v rozavaděči RH tedy vychází z ČSN 33 2000-5-54 ed.3, čl. 544.1, který zde vložil již kolega Svejkovský. Proč bych tam dával proboha polovinu přůřezu fázového vodiče (tedy 750mm2),  když to je připojeno na uzemnění, které je tvořeno páskem FeZn 120mm?
A dále: Transformátor - uzel musí být uzemněn, hl. rozvaděč - PEN musí být uzemněn. Takže v čem je problém?  :-[


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Vlado Konrád 10.09.2020, 13:04
Mějme přívod do RH třeba 3x AYKY 3 x 240 + 120 mm2. Dle čeho určím, jakým kabelem propojím PE přípojnici s MET? Užije se vzorce z normy pro výpočet ochranného vodiče, tzn. (k1/k2) *(S/2)? (protože kabel bude měděný, přívody jsou hliníkové). A odvíjí se to i od počtu kabelů? Tzn. pokud bude těch kabelů místo tří např. 6, bude se ten průřez navyšovat?

Sieť je TNC. PE vodič absentuje. PEN prípojnicu k MET je potreba prepojiť takým vodičom aby v prípade poruchy bolo zabezpečené
 S=I/k*(sqrt t)
Skratový prúd 630kVA trafa pri uk 6% je cca 16kA . Počítať s touto hodnotou, aj keď bude čiastočne obmedzená impedanciou "poruchovej slučky",   podľa typu vodiča. Počet káblov nehrá rolu. Rolu hrá skratový výkon siete


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Vlado Konrád 10.09.2020, 13:15
oprava
...Počítať s touto hodnotou, aj keď bude čiastočne obmedzená impedanciou "poruchovej slučky",   K určiť podľa typu vodiča. .........


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: ACEOF ACES 10.09.2020, 18:59
Pro příklad:

Tranformátor 22/0,4kV o výkonu 630kVA ...
Podle mého názoru

S=(Ixt^0,5)/k=(15000x0,13^0,5)/115=50mm2 pro Cu v PVC


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Radim Strycharski 10.09.2020, 22:17
Proč do tématu taháte zkratové proudy? Tady se řeší odolnost proti přetížení by-passu PENu při jeho přerušení za normálního provozu, kdy si toho nikdo nevšimne. Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Peter Lovacký 10.09.2020, 23:08
Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.
Max. zemný prúd sa v norme tiež spomína, ale čo keď to zaistené nebude?...myslím na to že uzemnenia objektov môžu byt ľahko medzi sebou galvanicky prepojené s uzemnením distribučky až do trafa...i do velmi blízkeho trafa..

Ona METka je ale okrem náhrady PENu, a skratových prúdov ešte veľmi dôležitá aj pre vyrovnanie potenciálu pri blesku a pre rozdelenie bleskových prúdov...aj vtedy furt stačí max. 25ka?

Keď hej, tak nie je čo riešiť..a počítať treba len pre nižšie prierezy medzi 6 a 25


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Vlado Konrád 11.09.2020, 04:06
Proč do tématu taháte zkratové proudy? Tady se řeší odolnost proti přetížení by-passu PENu při jeho přerušení za normálního provozu, kdy si toho nikdo nevšimne. Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.

Otázka bola na to ,aký prierez by mal mať prepoj PEN a MET a prečo. Čo s tým má spoločné bypas a preťaženie PEN-u ? Prepoj 3x klobása je od trafa po HR. Od HR nie je privedený k jedinému spotrebiču 3x240+120. A ak by aj bol, PEN bude plniť funkciu ochranného vodiča.Pri jeho poruche prevezme túto funkciu vodič och pospájania  Či predpokladá niekto jednofázovú záťaž 800A? Tie káble sú kvôli zaťažiteľnosti a úbytku napätia. Počet káblov do rozvádzača nemá nič spoločné s prierezom prepoja PEN- MET.


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: ACEOF ACES 11.09.2020, 17:29
Proč do tématu taháte zkratové proudy? Tady se řeší odolnost proti přetížení by-passu PENu při jeho přerušení za normálního provozu, kdy si toho nikdo nevšimne. Když budu mít samostatný paprsek k zemniči, kdy bude zajištěno, že jím proud nepoteče nikam jinam než do zemniče, tak je jasné, že proud bude výrazně omezen odporem uzemnění a dá se tak i pochopit ustanovení normy o tom, že postačí maximální průřez 25 mm2.
A když nebude samostatný paprsek ani samostatný zemnič a na MET budou připojené vodivé konstrukce, potrubí aj.,  kterými může proud téct, potom maximální průřez 25mm2 Cu nemusí stačit, v tom případě je podle mého názoru vhodnější spočítat průřez toho vodiče podle zkratového proudu a hlavních pojistek nebo jističe.
S=(Ixt^0,5)/k


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Vlado Konrád 12.09.2020, 08:11
No a keďže vypnutie je rýchle, a 5s tu neplatí,  v 101% prípadov Cu 25 vyhovie :).  Ale ak má niekto pochybnosť ,  riešenie sme naznačili, poprípade ak neverí, oholí z vodiča PVC izoláciu a posunie "k"  vyššie  :) alebo vymení trafo za trafo s uk vyšším  :D. Riešení je kopec


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: ACEOF ACES 12.09.2020, 18:51
Podle mého názoru, při jištění třífázového výkonu 630kVA a více, z transformátoru 22/0,4kV, pojistkami, ale i některými jističi, nemusí vždy vyhovovat průřez 25mm2 Cu toho vodiče do MET. Já bych v tomto případě volil vodič o průřezu 50mm2 Cu.


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Vlado Konrád 16.09.2020, 04:58
V prípade pochybností spočítať. Ide zvyčajne  o krátky prepoj. Stačí použiť holý vodič,  a CU 25 naozaj vyhovie aj pre 1600 kVA trafá Tento prípad ochr. pospájania v priemysle ,  kde je prívod do HR 3xAYKY 3x240+120 paralelne nenastane. ( teda tá MET).
 Otázka bola položená ako teoretická.


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: ACEOF ACES 28.09.2020, 23:16
... 1600 kVA trafá ...
S takovým transformátore m nemám zkušenost. Měřil jste jak velký proud teče do uzlu transformátoru vn/0,4kV?


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: Vlado Konrád 29.09.2020, 09:10
V priemysle pri trvalej záťaži to bude nula nič. U distribúcie je to komplikovanejš ie. Aj pri rozfázovaní vyrovnávacie prúdy tečú a sú závislé od času merania . Najmenšie budú v nedeľu pred obedom  :) a v noci . Pravdu povediac necítil som potrebu merať to a jednorazovo bez časozberného záznamu dát ,to nemá význam . Dataloger mám do 100A ( čo by stačilo aj na väčšie trafo) ale problémom sú malé kliešte a bohužiaľ nie som šťastným majiteľom analyzátora sietí.  Zvyčajne u TS meriam prúd do TS cez zem +vyrovnávacie  prúdy cez jednotlivé uzemnenia nn siete. Ako orientačná hodnota by mohlol byť prúd ktorý som nameral na jednej rozsiahlej vzdušnej sieti 40A cez zem. Impedancie siete a hodnota uzemnenia boli takmer totožné teda do uzla tieklo cca 80A. Trafo bolo 400-vka. Čiže cca 13% cez PEN do uzla.


Název: Re: Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
Přispěvatel: ACEOF ACES 29.09.2020, 13:50
Špatně se to měří, rozumím. Děkují