Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Panasonic12345 04.09.2020, 12:04



Název: Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
Přispěvatel: Panasonic12345 04.09.2020, 12:04


Světelný panel se spínaným zdrojem, který má paralelně spojené STEJNÉ přívodní konektory (POWER CON - modrý).
Panely se spojují do serie za sebe.  
CO se stane když "omylem" připojím přívod z obou stran v případě jednofázového rozvodu?

Co se stane když "omylem" připojím přívod z obou stran v případě třífázového rozvodu?
(do vstupu dám např L1 a na druhý konec dám třeba L3)

Předchozí typy panelů měly vždy jeden konektor vstupní a jeden výstupní  
(modrý a bílý POWERCON).


Připojení spínaného zdroje ze dvou zdrojů 230V ?


Název: Re: Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.09.2020, 13:53
Nejspíš vyrobíte mezifázový zkrat. A tmu.

Svítidla nejsou (elektricky) zapojeny do série, jako žárovičky na stromečku, ale paralelně.


Název: Re: Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
Přispěvatel: Peter Munka 04.09.2020, 14:16
Jednofazove pripojenie : ak trafite L - L a N - N, pojde to.
Ak to bude L- N a N - L, potom skrat.
V pripade dvoch faz je to na istotu skrat, tam bud L1 - L2 alebo L1-N alebo L2-N.
Zaklad je napajat to len z jednej strany, na druhej strane ostanu na poslednom module nezapojene vystupne svorky. To nie je 12V led  pasik, kde ma vyznam napajanie z dvoch stran pri dlzke nad par metrov kvoli ubytkom napatia.
Vseobecne : ak sa pytate taketo veci, je lepsie sa v tom nehrabat, v zaujem vlastneho zdravia.


Název: Re: Co se stane pokud u světelného panelu zaměním přívodní fáze?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.09.2020, 14:25
Doufám jen, že se takto neptá elektrikář  (norm)

Za mne v tomto jediná odpověď. Měl by to připojovat někdo kdo má zákonné oprávnění na tyto práce a znalosti v oboru. Tma hrozí v lepším případě, v horším i úraz nebo smrt.  (norm)