Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Marek Kurzepa 27.08.2020, 12:36



Název: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Marek Kurzepa 27.08.2020, 12:36
Vzhledem k tomu, že jistič před elektroměrem je venku chráněn pouze šestihranným klíčem, kdejaký vandal je schopen ho otevřít a vypínat. Je možné tomu nějak zamezit nebo aspoň zkomplikovat? Použít blokaci, nebo hlavní jistič mít v samostatném klíčem uzamykatelném rozvaděči?
Chápu, že kdyby hořelo, tak mají hasiči drobnou komplikaci (ale ti by klidě odstřihli jakoukoli plombu či zámek).


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: František Šohajda 27.08.2020, 13:34
Vzhledem k tomu, že máte vždy platné připojovací podmínky distributora a tam je uvedeno jaký má mít elměr. rozvaděč
 klíč (čtyřhran 6x6 a podobně) tak tam nelze dát něco jiého, i kdyby vám to vandal vypínal 10x za den!!

To je už něco jiného -trestní oznámení a podobně....

Hasiči nepotřebují žádný klíč od elektroměráku!! (dance) Ti vytahují pojistky v HDS! ;D


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jakub Hasala 27.08.2020, 13:39
Jak píše pan Šohajda:
Ne.
Doporučuji si pročíst připojovací podmínky E.ONu, jak jsem psal již v jiném vlákně.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: pegas100 27.08.2020, 14:31
Eon nařizuj,  čez doporučuje   6x6mm


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Marek Kurzepa 27.08.2020, 14:52
Problém je, že v připojovacích podmínkách je uvedeno pouze, že elektroměrový rozvaděč nesmí být uzamykatelný. Ale nenašel jsem tam nic o zajištění páčky jističe. Proto jsem položil dotaz zde zkušenějším doufaje, že třeba někdo řešil obdobný problém a může se tedy kvalifikovaně vyjádřit.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.08.2020, 15:29
Za svou praxi si nepamatuji, že by někdo měl s tímto problém a musel to nějak řešit. Jen se ke mě občas dostane nějaká historka o tomto problému, ale nic čemu by se dalo věřit a je těch jističů na chodbách bytových domů a před RD opravdu nepočítaně. Nechal bych to jak to je a nic neřešil. Takovéto věci se vzhledem k nulovým problémům, řeší až v okamžiku kdy nastanou.
Na jističe samozřejmě existují prostředky které umožňují jejich zamčení. Ale zpravidla se to využívá k uzamčení jističů v poloze vypnuto, během prováděných prací na el. zařízeních. Vzhledem k bezpečnosti a potřebě moct el. zařízení (instalaci) kdykoliv vypnout, zamykání jističe v poloze zapnuto osobně považuji za velmi nebezpečné.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jan Kelbich 27.08.2020, 16:05
Hasiči nepotřebují žádný klíč od elektroměráku!! (dance) Ti vytahují pojistky v HDS! ;D

To by mě teď zajímalo jak, když si tam PRE dává FAB-ky.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 27.08.2020, 16:45
Vzhledem k tomu, že jistič před elektroměrem je venku chráněn pouze šestihranným klíčem, kdejaký vandal je schopen ho otevřít a vypínat. 
A co teprv kdyby zavřeli v zimě v noci kohout před plynoměrem...
Bydlíte-li v lokalitě, kde se vyskytuje takové množství debilů, že z nudy vypínají jističe, odstěhujte se.
Vím o jediném případu, kdy ožralý maníci cestou z hospody čas od času schodili jistič u hodin jednomu místnímu udavači. To skončilo po jeho smrti.
To by mě teď zajímalo jak, když si tam PRE dává FAB-ky.

Technik hasičů klíč evva mít bude, toho bych se nebál.
Jinak když neměli jednou po ruce mezák a byl kvalt, otevřeli SP5 sekyrkou, zámek se pak vyměnil. (dance)


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Kamil Novák 29.08.2020, 15:31
Problém je, že v připojovacích podmínkách je uvedeno pouze, že elektroměrový rozvaděč nesmí být uzamykatelný.

No vidíte a přesto je i vybavení dvířek elektroměrovýc h rozvaděčů (v revíru ČEZ) možné.
A samozřejmě se souhlasem distributora.
V nedalekém rekreačním "satelitu" (43 domků) to tak mají.
Před lety tam někdo neustále utrhával plomby nebo vypínal hlavní jističe. Protože se jedná o okružní napájení, tak majitelé chtěli zřídit jedno, hlavní odběrné místo pro celou oblast, všechny domky vybavit podružnými elektroměry a ty si uzamknout.
Není těžké uhodnout, co ČEZ nakonec přimělo k souhlasu s tím, že elektroměry zůstanou fakturační ale budou se moci skříně uzamknout. Klíče jsou k dispozici u vjezdu do areálu.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 29.08.2020, 19:37
No vidíte a přesto je i vybavení dvířek elektroměrovýc h rozvaděčů (v revíru ČEZ) možné.

Ano, ČEZ uzamčení rozvaděče povoluje, čl. 7.1 připojovací podmínky 2019:
k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka. Ve výjimečných případech, po projednání
s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.,  bude uzamčení rozvaděče umožněno speciálním klíčem „F“ dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Kamil Novák 30.08.2020, 09:06
Ale tady jsou to obyčejné zámky, a každý jiný. Tedy žádný "univerzál" distributora.
A taky to jde ....


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.08.2020, 11:05
Ano, ČEZ uzamčení rozvaděče povoluje, čl. 7.1 připojovací podmínky 2019:
k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka. Ve výjimečných případech, po projednání
s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s.,  bude uzamčení rozvaděče umožněno speciálním klíčem „F“ dle zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.

A když pak odběrateli vypadne hlavní jistič před elektroměrem, musí zavolat výjezd montážní čety ČEZ? Nebo jak si ten jistič nahodí? Těžko dostane "F" klíč.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.08.2020, 11:32
Těžko dostane "F" klíč.

Na zámek "F" stačí čápovky. Nepleteš si to s klíčem "A" (energoklíč)?


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Pavel Horský 30.08.2020, 12:04
Na zámek "F" stačí čápovky. Nepleteš si to s klíčem "A" (energoklíč)?

Joj, tak to jsem si opravdu spletl. Pak je tedy jedno, zda tam zůstane čtyřhran. Když bude borec chtít, dostane se do rozvaděče a provede neplechu. Vůbec bych to neřešil. A nebo takhle......ře šil bych to, až by ta situace nastala a pokud nebudu neustále prudit a rozčilovat své okolí, vůbec bych se toho nebál.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.08.2020, 12:33
...řešil bych to, až by ta situace nastala ...
Nechci a z jistých důvodů bych ani neměl napsat kde jsem se s tím setkal:
- byl problém při kontrole jistého okruhu pro námi servisované zařízení co změřit a co ne, protože to bylo za chráničem a ten byl ve skříni se speciálním zámkem a klíč měla jen firma, co si tam nasmlouvala servis elektrorozvodů  (zle)


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.08.2020, 12:53
Nechci a z jistých důvodů bych ani neměl napsat kde jsem se s tím setkal:
- byl problém při kontrole jistého okruhu pro námi servisované zařízení co změřit a co ne, protože to bylo za chráničem a ten byl ve skříni se speciálním zámkem a klíč měla jen firma, co si tam nasmlouvala servis elektrorozvodů  (zle)

Ale to už se jedná o něco jiného. V průmyslu máš také zamčené rozvaděče a klíče od nich má jen údržba. V případech nouze jsou k dispozici stop-tlačítka. Zde se probírá hlavní vypínač pro RD, tedy pro celý objekt.
Už jsem to psal. V mém okolí a tam kde jsem kdy pracoval, nepamatuji že by s tím byl někdy problém. Dokonce ani v panelácích, kde je vedle sebe přístupno mnoho jističů a často nejsou mezi sousedy zcela dobré vztahy. Pokud k tomu někdy dojde, spíš je to způsobeno omylem a díky chybějícím popiskám jističů.
Ani PRE tyto rozvaděče nezamyká. Jen pojistkové skříně, tedy to co je bez plomb a navíc neměřené.

Mě to trochu zavání paranojou  ;) (bez urážky)  Opravdu se to řeší až když je potřeba.
Nicméně nevidím zde žádné reakce a další názory či vysvětlení tezetele.  :-\


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 30.08.2020, 14:47
Na zámek "F" stačí čápovky. Nepleteš si to s klíčem "A" (energoklíč)?
A když pak odběrateli vypadne hlavní jistič před elektroměrem, musí zavolat výjezd montážní čety ČEZ? Nebo jak si ten jistič nahodí? Těžko dostane "F" klíč.

Na zámek F pákovky nestačí, hasiči by mohli vyprávět.
Takže "A" je nadřazený zámek, některé prostory rozvoden, dálkové úsečníky...
"B" je běžně používaný pro rozvodná zařízení od stanic, přes ÚO, po některé rozpojovačky.
"F" je určený zákazníkům, v případě, že mají měření ve stanici, nebo mají stanici servisovanou distributorem, osazuje se však jen na stranu deionů, či multivertů, dozadu se dává "B".
"F" se používá i v případech, kdy je zařízení na pozemku, kdy se osazuje na vrátka, nebo závoru.
Od "F" má zákazník kartu a může si dělat klíčů kolik chce.
Celé se to točí okolo jednoduchého, léty osvědčeného, systému generálního klíče.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Pavel Horský 31.08.2020, 07:11
TO Hrubý.......ně jak mi nesedí vaše odpověď s příspěvkem kolegy Svejkovského. Jeden z vás má v těch klíčích docela hokej.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.08.2020, 08:42
Já jsem na tom, že řeč je o efku, o kterém píše kol. Kvita.
 Možná mám mezeru a existuje ještě F zámek jiný, rád se poučím, já znám jen Abloy 330, který používá ČEZ a klíče k němu mají výše popsanou hiearchii.
Takže polopaticky řečeno zaměstnanec se do zákazníkova zámku dostane, ne však jiný zákazník, ovšem zákazník se nedostane do zámků A a B, stejně jako se tam nedostane odečítačka, protože nemá dostatečnou kvalifikaci. Ta má klíč C, kterým otevře jen zákaznické zámky.
Pryč jsou ty časy, kdy existoval jen zelenej a stříbrnej.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.08.2020, 08:47
Nelze editovat…
Teď jsem kouknul znova na příspěvek p. Svejkovského a už jsem v obraze, bylo to o koze a o voze, teď jsem si teprv všim přílohy…


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.08.2020, 09:07
Teď už v tom mám hokej i já.   :-[

Je pravda, že jsem to ještě neřešil a Distributor to nikde dál nerozebírá.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 31.08.2020, 10:32
Vzniklo to celé tak, že F je typ rozvaděčového zámku a shodou okolností je jako F označen visací zámek či vložka určená pro přístup zákazníka např do měřené části DTS.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: František Šohajda 31.08.2020, 10:33
Tady jsou dva různé zámkové soubory.

VIZ foto: Abloy 330 jak píše kolega.


Název: Re: Je možné blokovat páčku jističe před elektroměrem?
Přispěvatel: Vlado Konrád 31.08.2020, 12:51
Zámky Abloy 330 sú označené troma skupinami  I ,  II a III . Kľúč s oprávnením III otvorí len zámok označený III. Kľúč s oprávnením II otvorí II a III. Kľúč s oprávnením I otvorí všetky skupiny.