Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Marek Kurzepa 27.08.2020, 12:23



Název: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Marek Kurzepa 27.08.2020, 12:23
 Pro elektroměr si plánuju koupit hotový rozvaděč, který už z výroby bude mít osazený hlavní jistič a bude mít štítek a protokol o zkoušce.
Nicméně, do toho rozvaděče pak E.on přidá svůj elektroměr a tím pádem změní jeho obsah. Musím pak ještě něco řešit, zkoušet, certifikovat, nebo je to v pořádku a mohu normálně používat?


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Jakub Hasala 27.08.2020, 13:37
Po splnění všech připojovacích podmínek (umístění, připojení atd.) je nutné zavolat revizního technika, který provede buď klasickou revizi nebo vyplní přílohu v Žádosti o smlouvu.
E.ON osadí elektroměr a zaplombuje.
Nevím, kdo vyrábí již elektroměrové rozvaděče s hlavním jističem, ale stejně to musí nějaký elektrikář na místě zapojit.
Doporučuji si pročíst připojovací podmínky E.ONu.


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Jan Franěk 27.08.2020, 14:17
A proč by jste to proboha dělal? Co vás vede k takové myšlence? Proč si myslíte že v tom rozvaděči je připravený kříž na montáž elektroměru?

Podívejte se na to tak, že tento výrobek je k montáži elektroměru přímo určen a certifikován. Tedy bez toho elektroměru vlastně není ani kompletní. DLe vaší logiky by se muselo udělat přecertifiková ní po každé výměně elektroměru za jiný, třeba novější typ.
Elekroměr se tam prostě dopředu nedá osadit a to hned z několika důvodů. Vy si jen pohlídejte aby váš elektroměrový rozvaděč byl vyroben v souladu s připojovacími podmínkami místního distributora. Už jsem párkrát musel vyměnit "bednu" kvůli tomu, že někdo namontoval elektroměrový rozvaděč PRE v distribuci ČEZu a podobně. Pak mi tam chyběl druhý kříž na HDO.

Je evidentní že jde o dotaz laika. ELektrikář by se takto neptal. Osobně vám doporučuji spolupráci s nějakým místním elektrikářem. Jsem přesvědčen o tom, že by vám to ušetřilo dost starostí.


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Marek Kurzepa 27.08.2020, 14:36
Po splnění všech připojovacích podmínek (umístění, připojení atd.) je nutné zavolat revizního technika, který provede buď klasickou revizi nebo vyplní přílohu v Žádosti o smlouvu.
E.ON osadí elektroměr a zaplombuje.
Nevím, kdo vyrábí již elektroměrové rozvaděče s hlavním jističem, ale stejně to musí nějaký elektrikář na místě zapojit.
Doporučuji si pročíst připojovací podmínky E.ONu.
Uvažuji o koupi tohoto. 
https://rozvadec.cz/elektromerove-rozvadece/137-elektromerovy-rozvadec-er-112nvp7p-c.html#/distribucni_sit-eon/hlavni_jistic-25_a
Podle informací by měl být kompletní a připraven k osazení a zapojení.


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Marek Kurzepa 27.08.2020, 14:46
A proč by jste to proboha dělal? Co vás vede k takové myšlence? Proč si myslíte že v tom rozvaděči je připravený kříž na montáž elektroměru?

Podívejte se na to tak, že tento výrobek je k montáži elektroměru přímo určen a certifikován. Tedy bez toho elektroměru vlastně není ani kompletní. DLe vaší logiky by se muselo udělat přecertifiková ní po každé výměně elektroměru za jiný, třeba novější typ.
Elekroměr se tam prostě dopředu nedá osadit a to hned z několika důvodů. Vy si jen pohlídejte aby váš elektroměrový rozvaděč byl vyroben v souladu s připojovacími podmínkami místního distributora. Už jsem párkrát musel vyměnit "bednu" kvůli tomu, že někdo namontoval elektroměrový rozvaděč PRE v distribuci ČEZu a podobně. Pak mi tam chyběl druhý kříž na HDO.

Je evidentní že jde o dotaz laika. ELektrikář by se takto neptal. Osobně vám doporučuji spolupráci s nějakým místním elektrikářem. Jsem přesvědčen o tom, že by vám to ušetřilo dost starostí.
Tak evidentní laik jsem jen v legislativě. Je sice pravda, že domovní instalaci od začátku dělám poprvé, ale v tomto případě nejde ani tak o tu techniku, jak nějaké předpisy kolem těch rozvaděčů a uvádění na trh a tak dále... proto jsem to chtěl zkonzultovat.  Pokud vás můj dotaz otravuje, tak se omlouvám, ale v duchu dvakrát měř, jednou řež platí dvakrát se zeptej, až potom jednej  ;)


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 27.08.2020, 16:57
Já  to tak nějak chápu, dneska musí člověk studovat všechno, nechce-li být o.ebán nějakou lehkoživkou...
Nicméně je velmi vhodné, aby revize RM neproběhla od stolu, dle vzoru ctrl c ctrl v, protože pak se snadno stane, že neodpovídají typy a průřezy skutečně použitých kabelů, charakteristik a jističe, někdy i jeho hodnota, fyzicky někdy bývá osazen jistič s nevyhovujícím zkratovým proudem, nebo dnes už vyjímečně neschválený typ.
Proto je vhodné vše si před zaplacením práce/revize překontrolovat .
Dále je důležitá kompletnost rozvaděče, plombovací šrouby, nebo popisky na vodičích, které někdy spadnou a nemusí proběhnout osazení měření kvůli zdánlivé prkotině.


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.08.2020, 18:16
To: Marek Kurzepa.

No pokud neuvažujete s nějakým elektrickým spotřebičem, a dobou blokování ve vysokém tarifu, je ten odkaz dobrý.
Pokud byste ale uvažoval v budoucnu s HDO (to je to blokování),  například elektrický boiler, podlahové elektrické topení, tepelné čerpadlo, tak je ten elektroměrový rozvaděč špatně, neb tam není místo na přijímač HDO včetně jištění HDO. :)


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Marek Kurzepa 27.08.2020, 20:05
No, maji tam i verzi s HDO. Este nejsem uplne rozhodnuty. Jakoze vyhledove neplanuju, na druhou stranu cenovy rozdil neni az tak velky a v budoucnu by to usetrilo zbytecne starosti. Uvidim, az to bude v kosiku :-)
Me spis slo puvodne o to, zda s tim musim pak jeste neco resit, nebo staci koupit a zapojit ( a zrevidovat)


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.08.2020, 10:25
Původní dotaz není úplně mimo mísu. Kdo zaručí, že technik distributora nezapojí elměr chybně? Že se to dál neřeší je ovšem normální praxe.

Skříň s přípravou pro HDO bych volil určitě, včetně natažení ovládacího kabelu.


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.08.2020, 12:33
Původní dotaz není úplně mimo mísu. Kdo zaručí, že technik distributora nezapojí elměr chybně? Že se to dál neřeší je ovšem normální praxe.

Dál se to neřeší, protože se předpokládá že technik distributora je ta nejodpovědnějš í osoba na konci celého řetězu. Vždyť to kontroluje i po RT a rozhoduje, zda elektroměr pověsí, nebo ne. To že i tito lidé dělají občas chyby, je jasné. Jsou to pořád jen lidé  (norm)  Nebo že bychom za nimi poslali ještě RT, pak na RT inspektory a pro jistotu ještě někoho dalšího?
Mě to mimo mísu prostě přijde. Certifikovaný rozvaděč na elektroměr, je instalován a následně zrevidován v souladu s PP. Celé to ještě překontroluje technik distributora. Mě to přijde dostatečné.

S tím HDO naprosto souhlasím. Sám jsem se snažil na to tazatele upozornit. Vynechání této přípravy je silně krátkozraké a od elektrikáře který by to svému zákazníkovi bez HDO připravoval, možná až neprofesionáln í.


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: František Šohajda 28.08.2020, 17:45
Citace
Kdo zaručí, že technik distributora nezapojí elměr chybně? Že se to dál neřeší je ovšem normální praxe.

To se nemůže stát, technik je neomylný montér!! I když udělá chybu, je to vinou RT nebo montážníka!!Ne jeho. Je to ke srandě, ale je to tak ! ;)

Citace
Vždyť to kontroluje i po RT a rozhoduje, zda elektroměr pověsí, nebo ne.

Mám z nedávné doby podobnou příhodu!
Elektrikář osadil nový elměrák na místě starého, bylo to nad schodem v šířce rovaděče!!
Dalo by se polemizovat,bylo to tip top podle normy, přijel technik distribuce a řekl že neosadí elektroměr!!Majitelé už chtěli vše předělávat nad rovnou podlahu,po telefoním hovoru s nějakým vyšším vedoucím od distribuce, přijel autem nadřízený montéra ,  jednoznačně řekl, že může elektroměr osadit! Ten přišel duhý den nafouklý jak žába a dal elektroměr bez jedinné poznámky!!
Ještě že ho nevysekali a nepředělali!
Nebylo to přes žádnou známost!


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.08.2020, 18:55
Nevím, v kterém článku norma hovoří o možnosti umístění rozvaděče na schodišti, bude-li schod široký jako rozvaděč.
Nad schody dal rozvaděč blb, elektroměrář se držel striktně předpisů, resp. normy a jeho nadřízený, aby se nemusel dohadovat a papírovat, udělal raděj vola z elektroměráře a kruh se uzavřel,  hezky česky se to o.ebalo... (dance)


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.08.2020, 19:51
...... hezky česky se to o.ebalo... (dance)

Jste si tím jistý?  :o

Dalo by se polemizovat,bylo to tip top podle normy,  

Já zde čtu, že to odpovídalo normě.  (norm)  


Název: Re: Musím po osazení elektroměru provádět nové certifikace či zkoušky rozvadece?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.08.2020, 20:13
Já zase čtu, že rozvaděč byl nad schodem, což je součást schodiště.
A mimo podestu nemá rozvaděč co dělat. Takže je to jednak o výkladu co je, nebo není schodiště, nebo schod  a druhak o tom, jak to vypadalo na místě.