HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: Aleš Kulhánek 21.08.2020, 14:31



Název: Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
Přispěvatel: Aleš Kulhánek 21.08.2020, 14:31
Připojil jsem na druhý kanál sběrnice CIB Foxtrotu CP-1001 DIN modul C-IR-0303M a po restartu nechal načíst konfiguraci z řadiče a výsledkem je, že se načetl řádek ID3 se správnou HW adresou, ale unknow (ano, přesně takto) Unit type i Name of Unit. Na stejném kanálu bez probému běží další dvě jednotky a celkové zatížení rozhodně není překročeno. Indikátor připojení k CIB na jednotce svítí (nebliká).

Zarazilo mě, že ani ručním výběrem nemůžu typ zvolit, protože v seznamu jednotek C-IR-0303M chybí. Ani pomocí Firmware Updateru jsem nepřišel na žádné řešení, mám aktuální Mosaic i FW Updater...

Tuší někdo, co zkontrolovat a změnit, abych s tím nestrávil další hodiny?


Název: Re: Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
Přispěvatel: Luboš Urban 22.08.2020, 12:48
Pro načtení jste použil správce jednotek v manažeru projektu. Tento nástroj se už ale nějakou dobu nerozvíjí a řadu vývojově mladších jednotek lze nakonfigurovat pouze stávajícím nástrojem IO Configurator. Konfiguraci z původního projektu můžete převést do IO Configuratoru konvertorem, který zavoláte přes menu Projekt / Kopírovat projekt s převodem konfigurace pro nástroj I/O Configurator. V něm pak můžete nový modul do sestavy přidat přes tlačítko Aktuálně připojená HW konfigurace. Po načtení modulů jsou vidět rozdíly mezi konfigurací v projektu a skutečným stavem na sběrnici. Po kliknutí na čtvereček na řádce s modulem C-IR-0303M jej budete moci přidat do konfigurace v projektu.
To, že zelená LED na modulu pouze svítí a nebliká, je v pořádku. Signalizuje to, že modul je napájen a není obsluhován programem.
Více viz https://www.tecomat.cz/modules/DownloadManager/download.php?alias=txv00413_01_foxtrot_perifcib_cfox_cz-1, str. 151 - 155.


Název: Re: Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
Přispěvatel: Aleš Kulhánek 01.09.2020, 00:18
,  dodatečně děkuji za vysvětlení a pomoc.

Podařilo se mi projekt s I/O Configuratorem rozchodit i když to nebylo bezbolestné (objevily se duplicitní deklarace různých typů v souborech I/O configuratoru vůči souborům ze složky Sysgen a ztratily se nějaké aliasy). Metodou pokus+omyl jsem nakonec promazal Sysgen definice a zdá se, že po doplnění aliasů zase vše funguje i nový modul je obsluhovaný.