Přispěvatel: abc 20.02.2007, 08:03
Neviete ako vypočítať prúd vypínací ističa pre 3fázový motor z jeho štítkových údajov.
Na štítku je uvedený odoberaný prúd ale to platí ak ide motor naprázdno.


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 20.02.2007, 08:05
Na štítku je jmenovitý proud pro 100% zatížení. Proudová ochrana se nastavuje na tuto hodnotu.


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 20.02.2007, 08:11
Proudová ochrana (tepelná) (viz. kolega Beláň) a jistič s chrar. D se volí přesně, jistič s char. B se volí 1.5 až 2 násobně větší, tavné pojistky rychlé 3 násobek, pomalé 2 násobek.


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: abc 20.02.2007, 08:37
Ďakujem za rýchlé odpovede !

A ešte by ma zaujímalo ako je to s rozbehovým prúdom. Ako ho zrátam ? (Mal by to byť až 2,5-8 násobok štítkového prúdu ??) 


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: Ivan Polínek 20.02.2007, 19:11
U asynchronního motoru s kotvou nakrátko se pohybuje rozběhový proud kolem 5 až 6 násobku jmenovitého proudu. Jinak na jištění motorů doporučuji pomůcku viz. odkaz:
http://www.moeller.cz/podpora-software-14?sw_akce=sw_download_save


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: Dušan Varga 22.02.2007, 19:45
Pre motory sú určené ističe s charakter.M vid. www.OEZ.cz


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 22.02.2007, 20:50
TO:Varga> a jaké, že je přesné typové označení jističe s charakteristik ou M v roce 2007 ?


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: Dušan Varga 23.02.2007, 17:49
 Pan Karvánek :Akurát včera som bol na odbornom semináry OEZ a tam sa o tom hovorilo,mate pravdu mam od nich najnovšie cd a nenašiel som to tam a sú ešte dalšie char.: L ,  U ,  N ,  V


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 23.02.2007, 17:53
 :) To jsou ovšem motorové spouštěče, nikoli jističe s charakteristik ou M.

Samozřejmě pro bezvadné jištění samostatného motoru, nebo jednoduchého stroje je nejlepším řešením použít právě takový motorový spouštěč (od libovolného výrobce). Jeho hodnotu v A volíme dle štítku motoru.


Název: Re: Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
Přispěvatel: Dušan Varga 23.02.2007, 18:19
mate pravdu ,  citujem" Vypinací časy nadproudové spouště jističú BC 160 v charakteristic e M při ... "