Název: Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace? Přispěvatel: Radek Katolický 13.08.2020, 00:03 Musí se kabel CYKY (prakab uvadí izolační pevnost 2,5kV) ještě dodatečně izolovat izolační trubičkou, aby vyhověl izolační pevnosti 4kV, přecejen ve stropě kolem výztuže často prochází, a v konkrétním případě ani výztuž stropu není připojena na HOP.
Nebo doporučujete pro použití kabelů na prostup stropem, kabel jiného výrobce s deklarovanou pevností 4kV. Název: Re: Je pro prostup kabelu Cyky železobetnovým stropem ještě nutná izolace? Přispěvatel: Petr Matuška 13.08.2020, 08:07 Pokud použijete chráničku ("husí krk"), ochráníte kabel před prodřením a zlepšíte izolační stav.
Název: Re: Je pro prostup kabelu Cyky železobetnovým stropem ještě nutná izolace? Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.08.2020, 08:22 Co tou izolační pevností 4kV chcete nebo potřebujete řešit?
Název: Re: Je pro prostup kabelu Cyky železobetnovým stropem ještě nutná izolace? Přispěvatel: Radek Katolický 13.08.2020, 10:35 Co tou izolační pevností 4kV chcete nebo potřebujete řešit? Vycházím z tohoto článku https://www..../elektroinstalace/kladeni-vedeni-do-stropu-a-podlah (https://www..../elektroinstalace/kladeni-vedeni-do-stropu-a-podlah) kde se píše: "Pro elektrická vedení nn dotýkající se vodivých částí (kovových konstrukcí, ocelové výztuže betonových konstrukcí, kovových trubek, žlabů, podlahových kanálů) nechráněných před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 se musí použít vodiče a kabely zkoušené napětím aspoň 4 kV; vodiče zkoušené napětím 2 kV se musí od takovýchto vodivých částí oddělit přepážkou z izolantu [např. izolační trubkou nebo izolační trubičkou) s předepsaným zkušebním napětím alespoň 2 kV." Nevím, o tom že by někdo používal například na samostatný prostup skrze strop ještě smrštitelnou izolační bužírku, nebo navíc husí krk, i když toto řešení by bylo nejlepší i po mechanické stránce. Název: Re: Je pro prostup kabelu Cyky železobetnovým stropem ještě nutná izolace? Přispěvatel: Karel Bělohlávek 13.08.2020, 12:49 Vycházím z tohoto článku Jedná se o požadavek původní ČSN 37 5245, čl. 20, která byla roku 2014 zrušena. V současné době je tento požadavek uveden v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: 2012, čl. NA.5.3.14 (národní příloha). Název: Re: Je pro prostup kabelu CYKY železobetonovým stropem ještě nutná izolace? Přispěvatel: Hynek Havliš 13.08.2020, 19:54 Jedná se o požadavek původní ČSN 37 5245, čl. 20, která byla roku 2014 zrušena. V současné době je tento požadavek uveden v ČSN 33 2000-5-52 ed. 2: 2012, čl. NA.5.3.14 (národní příloha). Jinými slovy pro běžný prostup stěnou nebo stropem to nelze prakticky ani zjistit ani rozporovat? Neberte jako rýpání, jen si tak přiložený článek vykládám. |