Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Téma založeno: Michalsss 08.08.2020, 07:01



Název: Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
Přispěvatel: Michalsss 08.08.2020, 07:01

Po připojení kovové pl. hadice nám zcela nová trouba při vypnutem stavu vyhazuje hlavní jistič.
Dokud byla připojena gumovou hadicí, jistič nevyhazovala.


Název: Re: Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
Přispěvatel: nobody 08.08.2020, 09:13
Po připojení kovové pl. hadice nám zcela nová trouba při vypnutem stavu vyhazuje hlavní jistič.
Dokud byla připojena gumovou hadicí, jistič nevyhazovala.
Jste si jistý, že to, co nazýváte hlavním jističem není proudový chránič?


Název: Re: Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
Přispěvatel: pegas100 08.08.2020, 09:55
Nic nevymýšlejte a honem zavolejte nějakého zkušeného technika elektro. Je to závažná věc.


Název: Re: Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
Přispěvatel: Zdenek Skotnica 08.08.2020, 11:04
Také mně napadlo že tazatel si plete jistič s chráničem.


Název: Re: Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.08.2020, 11:35
Problém s PEN, který hadice nejspíš nahradila.